Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
hab gesucht, ob meine Frage irgendwo schon beantwortet wurde, konnte aber nichts finden. Aber bevor ich nun die Module bestelle.
Anlagenerweiterung:
Hab den sun 5k + 2 x 5 kw pylontech. Alles im Inselbetrieb. Auf PV 2 bisher 2,1 kw Peak (Süd-süd-West).
Will nun auf Garagendach (Ost) noch auf PV 1 insgesamt 10
JA Solar JAM54S30 LR 425W
Module und leerlaufspannung je ca. 37 volt installieren.
Der maximale Wert, den ich installieren darf sind 6,5 kw Peak. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das heisst jeder String maximal nur 3,25 Peak. Oder ist hier lediglich darauf zu achten, dass bei jedem String einzeln das max. Power Voltage eingehalten wird (was bei mir wohl 125-500 Volt wären) ?
Bin für Tipps und Hinweise sehr offen, danke.
Hallo,
genau kann ich es dir leider auch nicht sagen. Habe selber einen 8k mit einem String und da gehen max. 6000W. DC Eingang ist mit max 10400W angegeben. Mit 10 Modulen wird er die Leistung rel. Sicher begrenzen.
Volt auf gar keinen Fall überschreiten, gib mal 15 oder besser 20 % dazu als Sicherheit, da die Voltzahl bei kalten Modulen höher gehen kann als im Datenblatt angegeben. Ampere kannst überschreiten, wird der WR nur nicht verarbeiten.
Ok. Danke für die Antworten, wenn dann niemand Einwände mehr hat, bestell ich heute Abend die Panele.