Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte Angebot: Deye Schulung
Hallo
Ich habe einen Sun-6K Stringinverter als MicroWechselrichter an einen Sun-12K Hybrid angeschlossen.
Der Sun-6K läuft ohne Smartmeter.
Jetzt möchte ich den Sun-6K mir dem Sun-12K zusammen regeln zumindest zusammen in den DRM Mode versetzen.
Leider ist es so wenn ich den Sun-12K über DRM abschalte läuft der Sun-6K weiter und speist ein.
Am Sun-6K gibt es nur einen RS485 Anschluss für das Smartmeter , gibt es eine Möglichkeit den Anschluss zum abschalten zu nutzen.
Mit freundlichem Gruß
Was meinst Du mit DRM Mode bist Du in Australien?
die String-WR von Deye können IMHO auch Nulleinspeisen, also könnte die von einem Smartmeter der noch vor den CTs des Deye Hybrid hängt der auch den Nulleinspeise Job hat einen Strom messen der eingespeist wird und darauf ihre eigene Melkleistung reduzieren.
aber jeder wie er will.
Hallo
es geht darum den Sun-6K mit Rundsteuerempfänger abzuschalten.
Den Sun-12K kann ich abschalten über die DRM Platine, der Sun-6K hängt beim Sun-12K am Generatorport.
Wenn ich denSun-12K abschalte läuft der Sun-6K weiter über den Generatorport und wird nicht runtergeregelt.
Ich habe nur ein Smartmeter am Senecspeicher/ Fronius 8,2 der regelt nur das.
Kann ich das Smartmeter mit nutzen ? mit RS485 hab ich nicht so.
Mit freundlichem Gruß
Also ein einphasiger 6K-G05 (der zumindest in Deutschland schon mal illegal wäre) an einem dreiphasigen 12K gewürzt mit Senecspeicher und eine Fronius 8.2 (was immer das ein mag) ..
also so eine 08-15 Anlage wie sie überall rumsteht... SCNR
wie ich oben geschrieben habe, die dreiphasigen String-WR von Deye können Nulleinspeisen auf drei Phasen.
aber jeder wie er will.
Hallo
der Sun-6K-G05 ist 3Phasig.
Der Fronius Symo 8.2 ist mit dem Senec zusammen mit einem B23 Smartmeter.
Ja der Sun-6k kann 0 Einspeisung , wie bekomme ich das ohne Smartmeter hin über eine RS485 Schnittstelle.
Oder kann ich das B23 Smartmeter mitbenutzen und auch an den Sun-6k anschließen aber wie?
Deye zeigt da was anderes...
https://www.deyeinverter.com/product/?s=G05
Eine RS-485 Schnittstelle bedeutet das man da digitale Daten mit einer definierten Signalspannung und einer definierten Signalfrequenz/bereich zu erwarten hat.
welche Daten da kommen ist nicht definiert.
So ein Dreiphasiger String-WR kann mit den Daten der Smartmeter umgehen die im Handbuch des String-WR angegeben wurden.
Montiere so einen Smartmeter und programmieren den Wechselrichter entsprechend dem Handbuch
oder schreibe eine Software mit der Du die Daten eines "B23" nimmst und ein Deye verträgliches Format konvertiert.
aber jeder wie er will.
Hallo
Danke für die Infos.
Ich war davon ausgegangen das der 12K den Generatorport steuert und was da drann hängt.
Gibts da nicht was (Dummy) , was über die RS485 dem Sun-6K sagt das er runterfährt.