Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo Zusammen
ich würde gern an meinem SUN-12K einen (und später drei) Victron Multiplus 2 anschließen.
An den Victron sind aktuell nur Speicher von EcoWorthy (aber kein PV) angeschlossen, die ich über den Deye laden möchte. Später sollen die Victrons bzw. die Gesamtanlage mit ca. 10kWp zusätzlicher PV ergänzt werden. Kann ich den Victron am GEN-Port anschließen? Oder lieber am LOAD? Oder garnicht?
Was meint Ihr?
Freundliche Grüße
Echt?
keine verar***e?
ich habe ja auch ein Victron Lynx an meinem 12K, die blauen haben auch ganz nette Ladegeräte ja sogar MPPT Solarladeregler mit 48V Ausgang
Erkläre mir mal welchen Sinn es haben könnte einen 12K in der selben Anlage wie einen oder mehrere Multiplus haben zu wollen?
Wenn Du die Multiplus schon hast, brauchst Du keinen Deye wenn du sie noch nicht, hast schon dreimal nicht.
aber jeder wie er will.
Sinn oder Unsinn war nicht die Frage. Sorry!
es hilft beim hineindenken und Lösung finden
Wenn es zu irrsinnig wird dann geht zumindest mir die Phantasie aus.
Wenn Du mit Victron Kram ausgerüstet bist und endlich mal was gescheites dreiphasiges willst.. da sehe ich noch eine Anwendung, aber als Deye Besitzer ist meine Schnittmenge mit Victron oben beschrieben.
aber jeder wie er will.