Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir hier helfen, morgen kommt mein Eli nochmal.
ich habe seit August 2024 eine (fast) 10kwp Anlage auf dem Dach.
Am 16.12.2024 wurden dann die Zähler getauscht, um das Messkonzept Power-To-Heat zu ermöglichen
Dieses Messkonzept wird benötigt um bei der Wärmepumpe weiterhin einen HT/NT Tarif verwenden zu können.
Ob sich dies überhaupt noch rechnet sei mal dahin gestellt, prüfen/testen wollte ich es dennoch.
Der Ablauf ist dieser das der Zähler Z1 den kompletten Verbrauch (Haus+WP) zählt.
Der Zähler Z2 misst nur den Strom vom Haus - aus der Differenz Z1 minus Z2 wird dann der WP Strom ermittelt.
So nun zu meinem Problem, wenn die PV Überschuss/Strom erzeugt welcher ins Netz geht, wird dies auf Z1 gezählt und
es ist auch am Display ersichtlich. Jedoch der Zähler Z2 zählt munter weiter obwohl der Strom vom Dach kommt.
Im ersten Moment nicht tragisch jedoch spätestens bei der Abrechnung stimmt hier etwas nicht.
Denn mal angenommen ich wäre eine Abrechnungsperiode 100% autark, und hätte auf dem Z2 zb. 3500kw.
Das wären dann 0kw minus 3500kw, ergibt ein Minus von 3500kw - ab hier würde ich dann wahrscheinlich geschätzt werden.
Mein Elektriker sagt nun, ich brauche einen anderen WR, da dies mit dem Notstrom vom Deye WR nicht möglich ist.
Was ich nicht glaube, ist er doch die eierlegene Wollmilchsau, also der Deye ;-).
Bei dem Messkonzept müsste der PV-Strom zuerst in den Z2 laufen und dann erst in den Z1, jedoch ist dies nicht der Fall.
Der Anschluss Grid geht direkt zu Z1 und beim Load kann ich es im Schrank nicht genau verfolgen,
jedoch ist zwischen dem Load ein LS wenn ich diesen umlege wird's im Haus dunkel, die WP läuft noch, der Z2 geht aus, beim Z1 wird weiter fleißig eingespeist.
Meine momentanen Gedanken:
Der Deye geht doch auch wenn der Load nicht angeschlossen ist?
Reicht es denn dann nicht wenn der Grid hinter dem Z2 angeschlossen wird, und der Strom somit dann über Z2 zu Z1 läuft?
Kann man den Load nicht da Anschließen wo der Grid jetzt hängt (Z1), dann wären über den Load bei Stromausfall auch die WP abgesichert (diese ist ja wiederum Steuerbar)
Könnt ihr mir hier bitte weiterhelfen, anbei Fotos vom Zählerschrank und Messkonzept.
Das Bild von den Zählern ist gemacht worden wo ich den LS vom Load umgelegt habe.
Vielen lieben Dank für eure Zeit!!!
Der selbst verbrauchte PV Strom wird errechnet durch die Differenz aus Z3 und Z1. Ohne Z3 hättest du Recht. Dem Netzbetreiber ist es egal ob der Strom im Haus oder der WP verbraucht wird. Alle Zähler müssen also Zweirichtungszähler sein.
Wie wäre es denn mit dem WP- Strom, wäre der zeitlich begrenzt oder 24h nutzbar?
Fallen bei dem Messekonzept also drei mal Zählergebühren an? Rechnet sich das überhaupt durch die Differenz aus Haushaltstrom und WP Strom?
Servus!
@anonym-237 ich habe keinen Z3, nur einen virtuellen Z0B (differenz Ermittlung Z1 - Z2).
Die Wärmepumpe ist Steuerbar also durch den NB abschaltbar. Jedoch 24h nutzbar
Hier ein Link zu einem YT Video hier wird das ganze auch nochmal schön erklärt, habe das auach meinem ELi gezeigt und dieser sagt "ja richtig, aber bei deinem Notstrom geht das nicht".
https://www.youtube.com/watch?v=zq1EZ4mXlDY
EDIT: Momentan ist es halt so das der Zählerstand auf Z1 durch die PV gemindert wird = richtig
jedoch wird der Zählerstand auf Z2 nicht durch die PV gemindert, was bei der Abrechnung heisst das der Z2 Zählerstand den Z1 Zählerstand (falsch) mindert. Das wenn iwann auffällt ich ein anderes Problem habe/bekomme
Dein Bild vom NB zeigt aber drei Zähler.
Ob der Strom aus der PV in den Inverter und dann ins Hausnetz geht oder ob er aus dem Akku kommt ist dem Messekonzept eigentlich egal. Prinzipiell ist es wie ein herkömmlicher Stringwechselrichter nur daß er zusätzlich Strom aus Akkus und nicht nur PV bereit stellt. Soweit zum netzparallelen Betrieb.
Wenn du als UPS arbeiten möchtest, muß der Sontheimer richtig plaziert sein.
Dein Bild vom NB zeigt aber drei Zähler.
Ob der Strom aus der PV in den Inverter und dann ins Hausnetz geht oder ob er aus dem Akku kommt ist dem Messekonzept eigentlich egal. Prinzipiell ist es wie ein herkömmlicher Stringwechselrichter nur daß er zusätzlich Strom aus Akkus und nicht nur PV bereit stellt. Soweit zum netzparallelen Betrieb.
Wenn du als UPS arbeiten möchtest, muß der Sontheimer richtig plaziert sein.
Heisst das für mich das der WR "Laienhaft ausgedruckt" mit dem Grid Anschluss hinter dem Z2 angeschlossen werden muss?
Damit wie schon geschrieben alles zuerst durch Z2 und dann durch Z1 läuft?
Wenn du als UPS arbeiten möchtest, muß der Sontheimer richtig plaziert sein.
UPS, ja wäre ein nettes Feature, allerdings vernachlässigbar bis ich mehr Erfahung gesammelt habe.
Dein Bild vom NB zeigt aber drei Zähler.
Ja, Stimmt allerdings steht im Bild auch das der Z3 optional ist, wurde auch im Video gesagt wenn eine gewisse KWp unterschritten ist.
Mahlzeit!
Kurzes Abschluss Statement, mein Eli war eben da nun läufts wie es soll.
Grid = an Z2 schleust über Z1 weiter, bei Überschuss zeigen beide Zähler minus Werte
Den Load hat er abgeklemmt, da ich mich hiermit erstmal selbst noch weiter beschäftigen möchte,
wie das genau funktioniert und was man beachten muss und was man noch braucht.
Zuerst hats nicht gleich geklappt, der Deye piepste und blinkte, er meinte dann das dies am Notstrom liegt - der jetzt nicht mehr durchgeschleift wird, der Deye hat ihn dann mitten im Satz, mit einem Klick-Klack, unterbrochen.
Wir haben dann beide auf die Zähler geschaut, ich hab gegrinst und er war sprachlos 😉
@anonym-237 - vielen Dank für deine Zeit!
Der Deye muß erst eine gewisse Zeit das Netz beobachten und synchronisiert. Er überwacht zum Beispiel auch bei Ausfall des Netzes erst eine Zeit, denn bei Wiederzuwachs lt des Netzes durch den NB entstehen plötzlich Lasten im Netz, jeder Kühlschrank etc verursacht Anlaufströme und somit Schwankungen, diese muß der Deye also erst abwarten. Ist Vorschrift und sollte dein Eli eigentlich wissen.
Das selbe gilt natürlich auch in Bezug auf das Einschalten der Anlage oder der Netzzuleitung bei dir. Erst Bier, Kaffee, Kippe, und ruhig abwarten.
Ich habe die Vermutung, bei deinem Zweifel über das Messekonzept hast du übersehen daß beide Zähler Zweirichtungszähler sind.
Und jetzt wähle im Februar das richtige, sonst brauchst du wirklich noch einen dritten Zähler für die Erzeugung, um auch korrekt Sonnenertragssteuer zu löhnen. 🤣
Ich habe die Vermutung, bei deinem Zweifel über das Messekonzept hast du übersehen daß beide Zähler Zweirichtungszähler sind.
Nein das war/ist mir durch aus bewusst. Nur so funktioniert es ja auch
Z1 1.8.1 - Z2 1.8.1 -> bezogener Strom in Tarif 1 für die Wärmepumpe
Z1 1.8.2 - Z2 1.8.2 -> bezogener Strom in Tarif 2 für die Wärmepumpe
Z1 2.8.0 -> Einspeisung (hier kommt nur das an was sich Z2 nicht genommen hat)
und wenn man wissen will wieviel die WP an PV Strom geschluckt hat dann Z2 2.8.0 - Z1 2.8.0
und wie gesagt Z3 ist optional und erst ab einer gewissen Größe der PV nötig.
Und jetzt wähle im Februar das richtige, sonst brauchst du wirklich noch einen dritten Zähler für die Erzeugung, um auch korrekt Sonnenertragssteuer zu löhnen.
Den versteh ich nicht 🙄