Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hi Leute ,
Es passt zwar nicht ganz hierher, aber vielleicht weiss trotzdem jemand bescheid .
Habe die Tage die Abnahme, jetzt ist mir aufgefallen das ich eigentlich nur eine vieradrige Leitung vom hausanschlusskasten zum Zählerschrank verbaut ist , und die PEN Aufteilung zu n und pe nach dem zähler auf dem klemmstein (abgangsklemmen zu den unterverteilungen ) aufgesplittet ist.
Muss ich hier noch einen zusätzlichen pe in den zählerschrank bringen für den überspannungsschutz?
Über eure Antworten bin ich wieder sehr dankbar ..
- Ps: ein erdungskabel geht von der pe schiene zum hausanschlusskasten ..aber wie gesagt nicht zum Zählerschrank...
Im Idealfall PE vom Überspannungsschutz mit 16 Quadrat zur PE Schiene, also zur Haupterdungsschiene. Überspannungsschutz der PV DC Seite 10 Quadrat zur PE Schiene, PE Klemmblock der Verteilung im Querschnitt der Zuleitung ebenfalls zur PE Schiene. Alles andere kann meist in den Verteilern am Klemmblock verzweigt werden.
Der Deye kommt natürlich mit seinem PE's der Eingänge und Ausgänge an den Klemmblock der Verteilung wo er auch AC - seitig angeschlossen ist.
Hoffe das hilft dir. Das Thema gehört schon mit hierher.
@roman danke dir ! Hast mir sehr geholfen. LG
Abnahme durch?