Ich war der Meinung das der DEYE den 400V 3 Phasen AC Strom intern in DC umwandelt und in die Batterie schickt ohne großen Schnick-Schnack.
Eigentlich genau das macht er ja (ich gehe von einem Offgrid Betrieb aus)
Es wird aber 3ph Generator gebraucht, nicht 1ph.
1ph würde nur mit einem externen DC-Charger direkt auf die Batterie gehen.
Nach meinen Berechnungen würde mir persönlich würde nur 2-3kW Generator + genug große Batterie (ist schon da) reichen um durchzukommen.
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
@eugenius Nein, kein Offgrid. Wie ich schon sagte, ich will den Generator nur dann anschmeißen, um im Winter meine Batterie zu laden. Nicht mehr und nicht weniger. Ohne den ganzen Schnickschnack von Ladegeräten und sonstigem, wenn möglich.
@paralex Generator ist das Netz. Du kannst nicht 2 Netze gleichzeitig einen Wechselrichter anschließen.
Entweder oder... Außer, Generator über AC-DC Lader direkt an die Batterie
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
@eugenius GEN geht auf LOAD und nicht auf GRID, LOAD bedient meine Batterie. Nach meinem Verständnis sehe ich hier kein Problem.
Auf die Gefahr hin, dass ich von einigen hier im Forum gesteinigt werde, schmeiße ich trotzdem mal den Ball ins Feld. Ich nehme einen einphasigen Dieselgenerator, schließe den an den GEN-Port an und stelle dann im Inverter auf Einstellung "Mikro-Inverter" um. Somit gaukele ich ihm ein Balkonkraftwerk. Was meint Ihr? Funzt oder funzt nicht.
Nein, hier wird keiner gesteinigt.
Du schliesst ein Micro WR an den GEN an, der WR verbindet sich mit den Deye und übernimmt die Spannung und die Phasenlage der angeschlossenen Phase. Wenn diese in der Höhe der Spannung und der Frequenz erlaubt ist (also z.B. unter 253V und unter 51.5 Hz) dann schaltet der WR sich ein und liefert seinen Strom mit minimal höherer Spannung sodass der Strom zum Deye fliesst.
a) Du schliesst Dein beschriebenes Dieselaggregat an den GEN an und startest es, wenn Du Glück hast kappt der Deye den GEN Anschluss.
b) Du startest Dein beschriebenes Dieselaggregat, und schliesst es an (schliesst den Leitungsschutzschalter) es wird heftigst knallen, die Chancen dass Du sowohl den Deye als auch das Aggregat dabei killst sind sehr hoch.
Das Aggregat hat seine eigene Netzfrequenz und Phasenlage es kann sich nicht an die Netzfrequenz und Phasenlage des Deyes (Offgrid-Modus) oder des Grids (Normalmodus) anpassen, also wird es auf allen drei Phasen einen massiven Kurzschluss geben.
Die LKW Anhänger Aggregate des THWs können sowas, die zugelassenen BHKWs können sowas.
und weil das so ist wird der Deye den GEN im Generatormodus niemals durchschalten wenn da Saft drauf ist und gleichzeitig auf dem Grid Saft drauf ist, er schaltet den GEN erst durch wenn er
1.) Offgrid ist
2.) wenn er sein eigenes Inselnetz mit dem laufenden Generator synchronisiert hat (sofern der Gernerator im erlaubten Bereich läuft)
aber jeder wie er will.