Hallo Leute,

welchen FI sollte man den für den Gen Port nehmen um weitere WR oder BKW anzuschliessen?

Danke


   
Zitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

Veröffentlicht von: @mosti

Hallo Leute,

welchen FI sollte man den für den Gen Port nehmen um weitere WR oder BKW anzuschliessen?

Danke

Für was einen FI?

Seit 1984 gilt die Pflicht für RCDs in Räumen mit Badewanne und Dusche (Neubau). Ab 01.02.2009 werden die Vorgaben auf alle Steckdosen-Stromkreise (inklusive 16A CEE-Steckdosen) in Neubauten erweitert. Für Altanlagen besteht ein bedenklicher Bestandsschutz.

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Bei Festverdrahtung ohne die Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Berührung ist kein Fehlerstromschutzschalter vorgeschrieben. Bei Einsatz von Steckdosengedöhns  am Gen-Port würde ich eher eine Festverkabelung anstreben als diese Schukosteckerbasteleien. 

Wenn am Gen-Port angeschlossen uberwacht der Deye die Summenströme am Grid- und Load-Port. Also sinnfreies Unterfangen. 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

@roman Ich hasse das Steckdosen anschließen. Kann man mal zu Testen machen.

Habe auch einen 300 EVT, aber mit dem teste ich die Module am Gelände wenn ich Dioden erneuert habe.

Und die verdammten Lüsterklemmen nimmt man auch nicht mehr.

Wago oder baugleiche. Gibt schöne Halter für die Schiene.


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

Also da wird ganz sicher alles fest verdrahtet!

da gibts keine Schukostecker oder der gleichen!

Werd ich sicher nicht verbauen!

Also ist am Gen Port nichts nötig?

Einfach anklemmen und los gehts?!


   
AntwortZitat
Chrissi_10
(@chrissi_10)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 4
 

@mosti Solang das kein Endstromkreis ist an den auch Geräte angeschlossen werden können (Steckdose) braucht es keinen FI.

Einen LS solltest/musst du aber definitiv verbauen (je nach Querschnitt und Last).

Wenn du einen grundlegenden Anlagenschutz willst empfiehlt sich jedoch ein FI mit 0,1 oder 0,3 Auslösestrom. Noch hochwertiger wäre die Ausführung mit Brandschutzschalter AFDD.

SG

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten 2 mal von Chrissi_10

   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

theoretisch ja. ich habe dennoch eine leitungsabsicherung verbaut. dient auch der abschaltung wenn man es denn mal will.


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
Themenstarter  

ok und was hast du da genommen?


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Leitungsschutz 2polig 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

Ich habe noch ein Umschalter 1-0-2 wo Gen Port und Load drauf gehen. Kann also über Gen oder Load die Zusatz WR benutzen. 

Am Load hat men weniger Verlust, wird gleich verbraucht und nicht von 230 VAC  auf 48 VDC umgewandelt.


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Denkt bitte einfacher:

Der Deye ist einfach als "GRID" zu verstehen. Ob das nun rauskommt oder reingeht. Also einfach nach Vorschriften verkabeln und nen RCD und nen LSS einbauen fertig.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

@deye-guru Die Eingangsfrage war, am Gen Port Anschluss eines MICRO oder WR.

Da ein FI dazwischen und das Haus am Load, viel Spaß.

Gibt es denn einphasige FI mit 300 Milliampere?


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@grani57 

Ja und? Sind doch unabhängige Stromkreise. Hundertfach so aufgebaut und es ist sprichwörtlich Wurst, ob der Strom nun am GenPort produziert wird oder Verbraucht wird. Es ist und bleibt ein eigener Stromkreis.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 781
 

@deye-guru Ja, aber den FI in die Verteilung. Load geht in Verteilung auf einen Umschalter von da auf einen FI und dann auf die LS und nicht in die Zuleitung vom Gen. Port. Selbst die VDE schreibt beim BKW keinen FI an der Steckdose vor.

So hat 7 Jahre mein Infini ohne Probleme gearbeitet und der Deye jetzt auch.


   
AntwortZitat