Forum

Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt. 

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Deye Sun 12KW - Was...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye Sun 12KW - Was alles für Absicherung notwendig

69 Beiträge
20 Benutzer
23 Reactions
9,709 Ansichten
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1810
 

Ich wünsche Dir auch einen guten Appetit, jetzt ist Mittag. 🍔 🍕

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@wdomi)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

Veröffentlicht von: @Anonym

@wdomi Ich habe nie etwas an dem zu dir genannten Zeitpunkt gepostet. Ich glaueb du verwechselst da etwas

Dein "belustigestes" Nachfragen empfinden andere durchaus als beleidigend, darüber solltest du mal ernsthaft nachdenken. Vieleicht auch deinen Vorschlag vom 16. Juli 2024 15:43 in die Tat umsetzen

Naja. Habe Christoph schon angeschrieben mich zu löschen. Werded glücklich

Veröffentlicht von: @Anonym

Wie kann man User blockieren? Alternativ verabschiede ich mich hier. Witzfigur

das war garnicht von dir? Seltsam, da spinnt wohl die Forensoft. Aber schade das du für einen Rückzug auf Hilfe angewiesen bist, und es nicht eigenständig kannst

 

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 849
 

Ich habe es einfach vorgezogen gehabt, nicht auf den Schwachsinn einzugehen, ein Blitz könnte niemals in einem Gleichstromkreis eine Spannung induzieren. War mir irgendwie zu blöd. 

Welche Überspannungsleitungen habt ihr für eure 3-phasigen Deye gewählt? 500 Volt wäre ja zu gering. 


   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 285
 

ich habe 500V genommen, da nur 9 Platten mit maximal 45V, Leerlauf, ist dann auch noch Reserve für kalten Winter, falls der der Deye mal aus geht. 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 849
 

Danke. Ich habe vergessen dazu zu schreiben, wenn die Stringspannung über 500 Volt ist. 


   
AntwortZitat
(@siss28)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 1
 

Hallo, ich schließe gerade meinen 12KW Deye am Hausnetz an, momentan nur ans Haus Netz. So wie ich das mit der Declaration verstehe benötige ich zwischen Hausnetz und WR nur Leitungsschutzschalter (FI oder RCD kein muss). Da die Kiste max. 12KW bei 400V macht sind da ca. 17A pro Leitung, sprich es müssten 20A oder max. 25A LSS ausreichen (Char. B) 

liege ich da richtig ?    


   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 285
 

er kann  bis zu 50% Schieflast, Handbuch lesen hilft auch etwas:

Max. Dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom(A): 27,3/26,1

-> besser 32A LS nehmen.

Max. Ausgangsfehlerstrom(A): 40

passt auch, so das der 32A LS auslösen sollte.


   
anonym 237 reacted
AntwortZitat
 jugi
(@jugi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 95
 

Der Leitungsschutzschalter schützt die Leitung. Daher hängt die benötigte Stärke des LS vom eingesetzten Kabel ab. 


   
AntwortZitat
(@klaeden)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 1
 

@clinnt moin moin, 63A finde ich etwas reichlich bemessen…Ich beschäftige mich erst ganz neu mit Deye, daher ist meine Anmerkung gleichzeitig als Frage zu verstehen.

wenn man von einer Sicherung im typischen Hausanschlusskasten in Deutschland von 50A oder 63A mit Schmelzsicherungen als D03 oder NH00 ausgeht, dann hat der nachgeschaltete SLS Schalter 35A (bei 10mm2 Zählerverdrahtung) oder max. 50A (bei 16mm2 Zählerverdrahtung). Ein 63A SLS ist hier nicht zugelassen in Verbindung mit einer PV-Anlage (Dauerstrombelastung) . Also wäre der 63A Leitungsschutzschalter viel zu groß.

das gilt zumindest in Deutschland so… 


   