Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Ich wünsche Dir auch einen guten Appetit, jetzt ist Mittag. 🍔 🍕
aber jeder wie er will.
@wdomi Ich habe nie etwas an dem zu dir genannten Zeitpunkt gepostet. Ich glaueb du verwechselst da etwas
Dein "belustigestes" Nachfragen empfinden andere durchaus als beleidigend, darüber solltest du mal ernsthaft nachdenken. Vieleicht auch deinen Vorschlag vom 16. Juli 2024 15:43 in die Tat umsetzen
Naja. Habe Christoph schon angeschrieben mich zu löschen. Werded glücklich
Wie kann man User blockieren? Alternativ verabschiede ich mich hier. Witzfigur
das war garnicht von dir? Seltsam, da spinnt wohl die Forensoft. Aber schade das du für einen Rückzug auf Hilfe angewiesen bist, und es nicht eigenständig kannst
Ich habe es einfach vorgezogen gehabt, nicht auf den Schwachsinn einzugehen, ein Blitz könnte niemals in einem Gleichstromkreis eine Spannung induzieren. War mir irgendwie zu blöd.
Welche Überspannungsleitungen habt ihr für eure 3-phasigen Deye gewählt? 500 Volt wäre ja zu gering.
ich habe 500V genommen, da nur 9 Platten mit maximal 45V, Leerlauf, ist dann auch noch Reserve für kalten Winter, falls der der Deye mal aus geht.
Danke. Ich habe vergessen dazu zu schreiben, wenn die Stringspannung über 500 Volt ist.
Hallo, ich schließe gerade meinen 12KW Deye am Hausnetz an, momentan nur ans Haus Netz. So wie ich das mit der Declaration verstehe benötige ich zwischen Hausnetz und WR nur Leitungsschutzschalter (FI oder RCD kein muss). Da die Kiste max. 12KW bei 400V macht sind da ca. 17A pro Leitung, sprich es müssten 20A oder max. 25A LSS ausreichen (Char. B)
liege ich da richtig ?
er kann bis zu 50% Schieflast, Handbuch lesen hilft auch etwas:
Max. Dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom(A): 27,3/26,1
-> besser 32A LS nehmen.
Max. Ausgangsfehlerstrom(A): 40
passt auch, so das der 32A LS auslösen sollte.
Der Leitungsschutzschalter schützt die Leitung. Daher hängt die benötigte Stärke des LS vom eingesetzten Kabel ab.
@clinnt moin moin, 63A finde ich etwas reichlich bemessen…Ich beschäftige mich erst ganz neu mit Deye, daher ist meine Anmerkung gleichzeitig als Frage zu verstehen.
wenn man von einer Sicherung im typischen Hausanschlusskasten in Deutschland von 50A oder 63A mit Schmelzsicherungen als D03 oder NH00 ausgeht, dann hat der nachgeschaltete SLS Schalter 35A (bei 10mm2 Zählerverdrahtung) oder max. 50A (bei 16mm2 Zählerverdrahtung). Ein 63A SLS ist hier nicht zugelassen in Verbindung mit einer PV-Anlage (Dauerstrombelastung) . Also wäre der 63A Leitungsschutzschalter viel zu groß.
das gilt zumindest in Deutschland so…