Hallo Deye Experten,
ich habe den Deye Sun 12k SG04LP3 bekommen und installiert. Außerdem habe ich einen EAstron SDM 630 Modbus V2 installiert und angeschlossen. Am Hörersymbol sehe ich ja das die Kommunikation mit dem WR korrekt ist. Das Smartmeter erkennt auch alle Werte inklusive Hauslast korrekt, aber im WR wird die Hauslast nicht erkannt. Er arbeitet korrekt mit den PV Modulen, lädt die Akkus aber er versorgt keine Hauslast. Aus verzweiflung habe ich den Deye auch schon mit einem Chint DTS666 verbunden, den mit einem anderen WR korrekt funktioniert, auch hier mit Hörer, aber auch mit diesem Smartmeter keine Hauslast. Im Deye Menü habe ich mehrfach die Einstellungen überprüft, aber sie scheinen plausibel. Was mir aufgefallen ist: Wenn ich im Display auf Seite 1 bin und weiter drücke gelange ich direkt zur Seite 3 ? Gibt es da keine Seite 2? Sind darauf evt. Einstellungen die wichtig für die Hauslast sind? Wird Seite 2 evtl. erst eingeblendet durch andere Einstellungen oder gibt es da einen Fehler in der Firmware? Kriege ihn einfach nicht korrekt zum laufen und werde hier mal eine Firmware Anfrage starten. Hat evtl. jemand anderes eine Idee was ich falsch mache? Bin für jede Hilfe dankbar. Stelle gern auch alle Infos / Fotos etc. bereit die ein Helfer evtl. benötigt.
Nach Anschluß der CTs wird die Last jetzt erkannt und korrekt angezeigt. Sind die CTs zwingend notwendig obwohl die Modbus Verbindung zum WR korrekt besteht und der SDM die Last korrekt anzeigt?