Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

Deye 3.6 mit Eastro...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye 3.6 mit Eastron SMD630 V2

45 Beiträge
9 Benutzer
1 Reactions
2,021 Ansichten
(@dominic1212)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hallo zusammen,

 

Schlage mich seit Tagen mit der Modbus Verbindung zwischen Eastron und dem Deye rum.

 

Laut Deye Manual sind es die Pins 4+5. Eastron war schon mit einem Growatt in Betrieb und funktionierte dort tadellos. 

Alle Einstellungen im Eastron mit dem Video von Mr.mining abgeglichen.  

https://youtu.be/3QXC8gYe1sk?si=zEBuUpvcg_HS664C

 

Einstellungen im Wechselrichter:

 

Im Video steht die Modbus Adresse auf 00 und im Eastron auf 1.

00 ist bei mir nicht auswählbar . Steht jetzt auf beiden Seiten auf 1

 

Einzige Idee wäre jetzt noch Firmware.

 

Irgendwer noch nen Tip?

 

Gruß 

Dominic


   
Zitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 59
 

Hallo Dominic,

bei mir stehen beiden Adressen auf 01. Und Pin 4 und 5 ist richtig.

Wenn du im Wechselrichter die Modbusadresse gewechselt hat, muss man ihn wohl neu starten damit das genommen wird. (Hörensagen)

Bei der Phasenauswahl solltest du dich auf die beschränken, an der der WR angeschlossen ist, sonst nimmt er nur die erste von oben. In deinem Fall die Phase A.

Ich habe mit dem Multimeter nachgemessen, damit ich die Leitungen richtig herum anklemme, lagen glaube ich 4,5 Volt an.

Viel Erfolg

Beppo


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

Pin 4 / 5 korrekt herum angeschlossen ? GND nur einseitig aufgelegt ?


   
AntwortZitat
(@dominic1212)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hi,

 

Neustart habe ich nach jedem Versuch gemacht. 

 

Beide Varianten von Pin 4/5 ausprobiert.

 

@Beppo

4,35 gemessen gegen was?

 

@Haux

GND gibt es laut Anleitung nicht. Liegt da der Fehler?

 

 

Firmware HMI: 0000-C365

              Netz:2382-1515

 

Verdrahtung bis auf Polarität schließe ich aus da es mit dem Growatt funktioniert hat

 

Gruß

Dominic

 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 678
 

Veröffentlicht von: @dominic1212

Hallo zusammen,

 

Schlage mich seit Tagen mit der Modbus Verbindung zwischen Eastron und dem Deye rum.

 

Laut Deye Manual sind es die Pins 4+5. Eastron war schon mit einem Growatt in Betrieb und funktionierte dort tadellos. 

Alle Einstellungen im Eastron mit dem Video von Mr.mining abgeglichen.  

https://youtu.be/3QXC8gYe1sk?si=zEBuUpvcg_HS664C

 

Einstellungen im Wechselrichter:

 

Im Video steht die Modbus Adresse auf 00 und im Eastron auf 1.

00 ist bei mir nicht auswählbar . Steht jetzt auf beiden Seiten auf 1

 

Einzige Idee wäre jetzt noch Firmware.

 

Irgendwer noch nen Tip?

 

Gruß 

Dominic

Schaue mal dein Bild an und das vom MR M.!  Master einstellen.

 

 


   
AntwortZitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 59
 

Morgen,

Also bei mir ist keine GND verbunden, nur PIN 4 und 5.

Und die 4,35Volt messe ich zwischen den beiden Drähten, das ist die Betriebsspannung und du kannst gucken das du es nicht verpolst.

Laut Wikipedia ist die Spannung bei RS485 bei 5V oder 3,3V https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485

Ich hoffe das hilft.

 


   
AntwortZitat
(@dominic1212)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

Ok jetzt wird es komisch. Ziehe ich das Patchkabel am Deye ab Messe ich 4.4V zwischen 4 und 5 .

Stecke ich wieder am Meter Port ein bricht die Spannung auf 5mV zusammen.  

 

Kabel ist ein Cat5 Patchkabel 15m. 

Gemessen wird direkt und am Eastron also Leitungwiderstand kann man also ausschließen.  Ebenso einen Kabeldefekt da die Spannung nur zusammenbricht wenn mit Deye verbunden wird. 

Deye defekt?


   
AntwortZitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 59
 

Ich habe die Messung dazu genommen um einmal zu sehen ob der Deye richtig angeschlossen ist und um eine Verpolung zu vermeiden.

Wie auf Wikipedia erklärt ist, ist A(+) und B (-), das solltest du ja messen können und die Kabel richtig zuordnen.  

Also A (Deye) an A (Eastron) und B (Deye) an B (Eastron) anschließen. Ich frage nur zur Sicherheit, aber hast du das gemacht?

 

Und weil ja schon ein paar Male Mr. Mining Erwähnung fand, in dem Video zeigt er die Verbindung mit dem kleinen Deye und dem Eastron SMD630-modbus V2 https://youtu.be/3mijZAqaPrU?feature=shared&t=136

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 338
 

Hat der Eastron Zähler ein Branding von Growatt ? nicht das einfach nur die Firmware vom Eastron nicht passt, hatte ich mit einem CHNT meter.


   
AntwortZitat
(@dominic1212)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

Hi,

 

Nein kein Growatt Branding.

Beide Möglichkeiten der Polarität probiert.

Wenn ich 4 + 5 am Deye messe ohne Eastron sollte ich auch irgendwo 4.5V messen richtig? Wenige mV Messe ich dort.

 

Habe mal irgendwo hier gelesen das Deye den Meter Port mal per Firmware deaktiviert hat warum auch immer. 

Aber das die Spannung auf Null gezogen wird kommt mir da schon merkwürdig vor.

 

Noch Ideen?


   
AntwortZitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 59
 

Ich habe noch mal nachgemessen und im angeschlossenen Zustand bricht die Spannung bei mir auch ein.

Ich habe dir jetzt ein paar Bilder gemacht wo du die Einstellungen siehst, am Zähler und am WR.

Ich weiß leider nicht was sie alle bewirken aber so funktioniert es bei mir.

Viel Erfolg


   
AntwortZitat
(@dominic1212)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

Morgen,

 

Soweit alles identisch. Schonmal eine super Information das die Spannung bei dir auch einknickt. 

Sonst passen alle Einstellung bzw. sind identisch wie bei dir.

Welchen Deye hast du genau und welche Firmware läuft bei dir?

 

 

Grüße

Dominic


   
AntwortZitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 59
 

Der kleine läuft beim HMI auf C367 und Main auf 2384-1515.

Aber es hat auch vor dem Update aus China funktioniert.

Wenn ich mich recht entsinne, war es nicht ganz schmerzfrei und man musste zuerst den eastron anschließen und dann am Deye das Kabel anstecken.

 


   
AntwortZitat
(@dominic1212)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 12
Themenstarter  

Christoph hat mir heute Abend noch die 2385 draufgebügelt aber auch damit kein Erfolg. Eastron habe ich auch schon neu gestartet. Werde morgen mal ein anderes Patchkabel probieren. Wenn das nicht klappt dann bin ich mit meinem Latein am Ende.

Christoph hatte auch keine Idee mehr


   
AntwortZitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 59
 

Schade das es nicht funktioniert.

Ich würde vielleicht noch mal gucken ob im RS485/Meter Port alle Kontakte so sind wie sie sein sollen, nichts verbogen oder kurzgeschlossen.

Und dann würde ich die Batterie deaktivieren und das Kabel der Batterie entfernen und den WR ausschalten.

Und wenn er wirklich stromlos ist (PV und Einspeisesicherung aus) dann würde ich das Kabel von Smartmeter wieder einstecken und die Kiste dann hochfahren.

Dann stellst du das Ex_Meter wie oben beschrieben wieder ein und gehst dir nen Kaffee holen.

Ich drück dir die Daumen!

 

 


   
AntwortZitat
Seite 1 / 3