ich fasse mal die Ergebnisse meiner Anschlußplanung kurz in einem neuen Thema zusammen.

Ich würde mich über Anmerkungen sehr freuen.

Hinweis:

Zählerschrank vorhanden, daher keine Neuanlage mit SLS Schaltern. Der Hausanschluß ist mit Vorsicherungen (40 A) abgesichert. Vorgeschalteter FI 63 A 0,03 A Typ A, (Ich weiß, geht der FI Aus ist alles im Haus aus, außer der WR liefert noch über LOAD und im Hausnetz ist nicht der Fehler!) Allstrom FI 300mA nach dem Zähler habe ich weggelassen, da teuer und laut Deye sichert der WR sich selbst gegen Gleichstromfehler ab! Siehe Zertifikate) Im Schaltschrank ist 10 qmm verdrahtet, von und zum Wechselrichter (5m Länge) mit 6 qmm, abgesichert mit 4 pol LS Schaltern 40 A, C Charakteristik. Ebenfalls 40 A und 6 qmm am GEN Ausgang.

Zum Hausnetz geht es über 4 mal 40 A FI Schalter Typ A, 0,03 A und jeweils 8 LS Schalter 16 A, Typ A. Grossverbraucher sind auf 3 Stromkreise mit den jeweiligen FI Schaltern verteilt.

Im Normalfall geht alles über den Grid Anschluß am WR ins Hausnetz. Im Wartungsfall geht Netz direkt in das Hausnetz via Trennschalter.

Fehlt das Netz des EVU, sichert der Deye mittels PE Relais die FI Funktionalität "im eigenen Netz". (siehe Zeichnung) 

So ok? Auch nach VDE Vorgaben?  

 

 