Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Akku am Deye 12 KW ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Akku am Deye 12 KW korrekt einstellen

5 Beiträge
2 Benutzer
1 Reactions
1,194 Ansichten
(@solarfan1234)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 31
Themenstarter  

Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei folgenden Fragen weiterhelfen: Der Lieferant des 10 kW Akkus (Titan Solar) empfiehlt, den Akku dauerhaft nur bis 90 % aufzuladen, um die Lebensdauer zu verlängern. Wie kann ich diese Begrenzung im Deye einstellen?

Des Weiteren möchte ich sicherstellen, dass der Akku während sonniger Stunden tagsüber vorrangig über Solarenergie geladen wird, unabhängig vom aktuellen Ladestand. Abends soll der Akku dann Energie abgeben, bis er eine zumutbare Untergrenze erreicht (sind das 20 %?). Nur wenn der Akku in die Tiefenentladung rutscht und kein Solarstrom verfügbar ist, soll er aus dem Netz (Grid) aufgeladen werden, jedoch nur bis zur Untergrenze. Welche Werte müssen dazu wo eingetragen werden? Siehe Bilder!

Ich habe bereits festgestellt, dass im System-Work-Modus nicht nur "Time of use" UND GRID Charg aktiviert sein muss, sondern auch unter "Battery Setting" die Option "Grid Charge", damit dieser aus dem Netz geladen wird. (Unverständlich für mich)  Könnt ihr mir auch erklären, was genau mit "Grid Signal" gemeint ist?

Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!

   

Dieses Thema wurde geändert Vor 9 Monaten von Solarfan1234

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1489
 

Das kannst Du am Deye nicht einstellen, das macht das BMS der Batterie.

Das Titan Solar sowas sagt ist erstaunlich... als wenn die keine Ahung von LFP Batterien hätten

Die sollen de BMS sagen dass es die Zellen bis auf 3.45V laden soll und gut ist. bleibt man drunter wird der Ballancer seinen Job nicht machen können.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@solarfan1234)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 31
Themenstarter  

Also bei Titan Solar steht da folgendes. Siehe Bild. wie soll man das denn gewährleisten, wenn das Bms des Akkus bereits vorkonfiguriert ist? Auf 100%?

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1489
 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@solarfan1234)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 31
Themenstarter  

Hab's kapiert, nicht unter 20% entladen.;-)


   
AntwortZitat