Ich haben teile meine e-Verteilung auf den load gelegt. Dadurch laufen diese Teile faktisch immer aus dem Akku, z.b. Unser Server oder Licht. Zumindest verstehe ich das so. Ist ja nicht besonders beschrieben.
Mir ist jetzt aufgefallen, das die Batterie über die 10% Untergrenze entladen wird und bin verwirrt.
Ich bin davon ausgegangen, daß dies die Grenze ist, ab der der Wechselrichter nicht mehr liefert.
Kann das sein das die usv-funktion des load-Ausgangs hier die batterie-einstellung übersteuert?
Oder liegt das daran, daß ich bei den Einstellungen irgendwas übersehen habe könnte?
Um welchen Wechselrichter handelt es sich denn?
Wenn das Netz vorhanden ist, gilt normalerweise die Grenze, die in den ToU eingestellt ist. Wenn das Netz nicht vorhanden ist, gilt die Low Batt als unterste Grenze.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
am Ende schaltet das BMS als letzte Instanz ab, und ja die Entladegrenzen der Time of Use Tabelle sind nur im Grid-Modus wichtig
aber jeder wie er will.
Bei mir ist heute Morgen der SOC auch auf 18% gefallen obwohl 20% in der ToU-Tabelle eingetragen ist. Nutze nur Grid, kein Notstrom. Habe beim Überprüfen der Einstellungen bemerkt, dass meine ToU-Tabelle von 00:00 bis 00:00 geht. Das habe ich nun testweise auf von 01:00 bis 01:00 geändert, wie hier im Forum empfohlen. Vielleicht hilft es ja.
wird langsam Zeit die Entladegrenze anzuheben schliesslich haben wir schon Herbst.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Wohl wahr. Meiner hat heute morgen brav die 20% gehalten. Wenn das wirklich an der um 00:00 beginnenden ToU-Tabelle lag, fress ich nen Besen.
in welchem Gargrad? Medium?
aber jeder wie er will.
Ah, interessanter Ansätze...
Also ich habe 2 parallel geschalteten Sun 8k-SG04LP3 mit angeschlossenen 14kWp Platten in Südwest Ausrichtung.
Bei der aktuellen wetterlage bekomme ich die wieder voll - zumindest in der Nachbarschaft von Bremen.
Ich hab 2x 6.1kwh deye Batterien dran.
Seit dem Update auf 1172 hab ich keine prozentanzeige des ladezustandes.
Somit steht bei der Batterie einstellung, Seite 3, Oben BMS und darunter 10%.
in der ToU stehen 49,0V.
Kann ja falsch sein...
Wäre das richtig? Sind das 10%?
Und das ist normal bei der Firmware, dass in der ToU Tabelle nicht mit % Angaben gearbeitet wird, in den Battery setting aber schon? Hab ich so noch nie gesehen.
@bubu ja, geile geschichte. Aber, nur am Rande, beide wechselrichter haben den gleichen firmware-stand. Der slave-wr hat eine detsilansicht der batteriecellen, der Master nicht...
Land des Lächelns
Detailansicht der Zellen? zeichmal!
aber jeder wie er will.
@atze An der FW dürfte es nicht liegen. Habe auch die 1172 auf meinem 12K und da stehen %