Ich haben teile meine e-Verteilung auf den load gelegt. Dadurch laufen diese Teile faktisch immer aus dem Akku, z.b. Unser Server oder Licht. Zumindest verstehe ich das so. Ist ja nicht besonders beschrieben.
Mir ist jetzt aufgefallen, das die Batterie über die 10% Untergrenze entladen wird und bin verwirrt.
Ich bin davon ausgegangen, daß dies die Grenze ist, ab der der Wechselrichter nicht mehr liefert.
Kann das sein das die usv-funktion des load-Ausgangs hier die batterie-einstellung übersteuert?
Oder liegt das daran, daß ich bei den Einstellungen irgendwas übersehen habe könnte?
Um welchen Wechselrichter handelt es sich denn?
Wenn das Netz vorhanden ist, gilt normalerweise die Grenze, die in den ToU eingestellt ist. Wenn das Netz nicht vorhanden ist, gilt die Low Batt als unterste Grenze.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR