Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
1. Ich habe RECHTS Drehfeld, vorher geprüft und auch die CTs so angelegt. Wenn ich 0/240/120 einstelle, kommt "W03 phase wrong".
Rechtsdrehfeld ist defintiv 0/240/120. Wenn er dann Grid Phase wrong schreibt, ist irgendwo was falschrum
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
@matthias65 Danke dir. Ja da muss ich mich entschuldigen, habe grade den Phasendreher entdeckt. also, zu meinem 1. ist alles ok mit 0/240/120. Habe auch den "CT-Test" von Christoph Weidner gemacht und musste den CT Phase 3 drehen 🤔 . jetzt sieht alles gut aus, bis auf den Verbrauch.
Noch immer zieht er aus dem Netz, obwohl die Sonne schön scheint und er volle Leistung in die Batterie schiebt. Habe grade mal den Wasserkocher angemacht, siehe Bild
da kommt nichts.
Und im Display steht wieder Off grid am Netz. 🙄
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black
er steht immer noch auf Off Grid...
der Taster an der linken Seite wo der DC-Drehschalter ist, ist aber eingeschaltet - leuchtet blau?
@matthias65 Ja, er ist an und das Off grid verschwindet, wenn ich aus dem Netz Leistung beziehe, also mein "Load".
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black
Der LSS fürs Grid im Deye ist auch definitiv an? Mit einem Duspol mal L1-L3 am LSS-Ausgang im Deye auf Last gegen N getestet?
@matthias65 Ja auch der ist an, habe auch vorsichtshalber noch einmal nachgemessen.
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black
Hier noch ein Foto von heute Mittag.
Ich kanns absolut nicht nachvollziehen.
Batterie vollgeladen und Sonne scheint... 😔
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black
auf load first und solar sell ist eingestellt?
@matthias65 Auf load first ja, auf solar sell nein. hatte ich aber auch ausprobiert, klappt auch nicht.
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black
Mach mal bitte ein Bild vom Deye, wenn der untere Deckel vorn ab ist, dass man die Anschlüsse vom Grid sieht
Ich hoffe das es weiterhilft...
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black
Hast Du einen Lasttest an den oberen Abgängen einen Lasttest gegen N gemacht?
ziehe mal das BMS der Batterie vorsichtig ab und stell in der Konfiguration auf no Batterie und mach solar sell und zero export to CT an.
Ich hatte auch ein ähnliches Problem.
Bei mir war TOU die Ursache, hatten nachdem mein Speicher kam nicht aktiviert und obwohl Speicher 100% war wurde vom Netz bezogen, nachdem ich TOU aktiviert habe, hat sich alles normalisiert.
Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14
Nur zur Info. So sollte Deine Batterie angeschlossen werden. Hat aber wahrscheinlich nichts mit Deinem Problem zu tun.
@matthias65 Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Muss ich leider auf nächste Woche verschieben, bin übers WE nicht da. Melde mich dann dazu noch einmal.
Auch hier noch einmal ein Herzliches Dankeschön an alle Ratschläge.
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black