Hallo zusammen,
mein Name ist Daniel und ich bin neu hier.
Ich habe seit der Inbetriebnahme meiner PV-Anlage folgendes Problem.
Obwohl die Sonne scheint, der Batteriespeicher voll geladen ist, wird die benötigte Energie aus dem Netz entnommen. Der Speicher, wenn er denn Energie benötigt, wird geladen. "Off grid" wird zwar am Display (IMG_2972)
angezeigt, aber der größte Teil wird aus dem Netz entnommen.
Ich habe folgende Konfiguration:
- WR: Dye Sun -12K-SG04LP3-EU
- Speicher: Felicitysolar LPBA48170 (8,7 KWh)
- CT-Klemmen nach dem Zähler für "Zero Export to CT"
Hat hier ein Experte vielleicht eine Idee woran es liegen kann??
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Gruß Oeppe
P.S.: hier noch meine Einstellungen
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black
Du musst auf Load First stellen. Dann gehts 😀
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Auch diese Einstellung hatte ich schon ausgewählt. leider auch nicht besser.
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black
Hast du ganz sicher ein LINKS Drehfeld? 0/120/240 bedeutet nämlich genau das. Sieht eher danach aus, als würde er sich nicht mit dem Netz synchronisieren und Aufschalten.
Dafür spricht der AC-Overvolt fault. Drehfeld prüfen und im selben Fall auch nochmal die CTs genau checken, wenn man was ändert. Prüfung immer erstmal mit ausgeschalteter PV und Lasten am Netz
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Wenn das Haus an Grid hängt, der WR aber nicht (sieht man ja das getrennt ist) kann er dir ja unmöglich deinen Bezug versorgen.
Deye Lüfterblech: klick mich
Die CT's sagen dem WR vielleicht etwas...induktive/kapazitive Einstreuung? Verlegung? Abgeschirmtes CAT6 Kabel nehmen?
Hallo?! Im OFF Grid Modus ist völlig egal was die CT´s anzeigen / messen / machen. Wenn nix an Load hängt, gibts auch keine Energie. Wie denn auch, mit offenem Relais.
Deye Lüfterblech: klick mich
Hallo?! Im OFF Grid Modus ist völlig egal was die CT´s anzeigen / messen / machen. Wenn nix an Load hängt, gibts auch keine Energie. Wie denn auch, mit offenem Relais.
Immer ruhig!
Die Frage ist, hängt das ganze Haus am Load? Wenn ja, sollte nicht 160W sondern 0W angezeigt werden, da ja Du richtig erkannt hast, dass das Grid-Relais offen ist.
Und ja klar, das hab ich gesehen, dass Off-Grid ist.
Und ja klar, das hab ich gesehen, dass Off-Grid ist.
Warum dann das Raten zu den CT-Klemmen?
Deye Lüfterblech: klick mich
Ohne zu wissen, was wo angeklemmt ist, ist es Kaffeesatzlesen.
Ein Foto von der Infoseite am WR wäre auch interessant, um zu sehen, an welcher Phase was (oder auch nicht) fließt...
Daniel hat ja geschrieben, das CT's angeklemmt sind.
Natürlich hat er das. Aber das hat doch nach wie vor nichts mit seinem Problem zu tun. Drum verstehe ich deinen Post nicht. Das Problem ist, das er keine Verbindung zum Grid hat und an Load nichts angeschlossen (sonst würde seine Last bedient werden) Und DAS Problem gilt es doch zu lösen 😉
Deye Lüfterblech: klick mich
Off Grid Problem (oder hat er eine Inselanlage?):
-da hilft nur messen am Grid LSS im Deye, ob L1,L2,L3 +N anliegt
- es gilt zu klären, ob er ein linkes oder rechtes Drehfeld hat - wurde oben schon mal von Christoph gefragt - und das muss dementsprechend eingestellt werden
Und immer noch, ein screenshot von der Infoseite wäre auch hilfreich.
Dann grundsätzlich:
- ich würde load first einstellen
- ToU Batterie würde ich alles auf 15% setzen (batterie setting 8%;12%,35%)
- SWM solar sell an, wenn er den Überschuss einspeisen will
- was für ein Netz TNC-S, TN-S - dementsprechend signal island mode aus oder an
- ist Grid setting F(W) an? (muss an!)
- Grid Mode VDE4105 (zumindest für Deutschland)
Das ist mir so alles aufgefallen...
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die vielen Hilfestellungen.
hier meine Ergebnisse/Antworten:
1. Ich habe RECHTS Drehfeld, vorher geprüft und auch die CTs so angelegt. Wenn ich 0/240/120 einstelle, kommt "W03 phase wrong".
2. Am Load Ausgang habe ich derzeit nichts angeschlossen (Netzparallelbetrieb).
3. Ich habe ein TNC-Netz.
4. Batterie Setting habe ich geändert, Frage, welchen Vorteil hat diese Einstellung?
5. Grid setting F(W) ist an.
6. Grid Mode VDE4105 habe ich geändert.
7. Am WR im Deye habe ich alle 3 Phasen anliegen, gegen N und PE gemessen.
8. Und hier das Foto von der Infoseite:
Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black
zu 1. das ist der erste Deye, den ich kenne, wo bei Drehfeld rechts 0/120/240 eingestellt werden muss 😶 Irgendwas stimmt da nicht - irgendwo ein Phasendreher vielleicht?
zu4. load first, damit PV zur Versorgung genutzt wird und dann zum Batterieladen. Sonst würden bei Batterie first die Verbraucher aus dem Netz bedient werden, wenn gesamte PV in die Batterie geschickt wird.
ToU 15%, damit die Batterie benutzt wird bis SoC 15% wenn mal ein paar Wolken kommen und die PV nicht ausreicht.
Solar sell musst Du entscheiden, ob Du Überschuss verkaufen willst. Wenn deaktiviert, regelt der Deye die PV runter, was an PV nicht benötigt wird.
zu 2. Wenn TNC vorhanden und Load-Ausgang nicht benutzt wird, ist signal island mode egal