Trotz strahlender Sonne, wird aus dem Netz bezogen, Netzparallelbetrieb

37 Beiträge
6 Benutzer
5 Reactions
1,585 Ansichten
Daniel
(@oeppe)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
Themenstarter  

Hallo zusammen,

mein Name ist Daniel und ich bin neu hier.

Ich habe seit der Inbetriebnahme meiner PV-Anlage folgendes Problem.

Obwohl die Sonne scheint, der Batteriespeicher voll geladen ist, wird die benötigte Energie aus dem Netz entnommen. Der Speicher, wenn er denn Energie benötigt, wird geladen. "Off grid" wird zwar am Display (IMG_2972)

angezeigt, aber der größte Teil wird aus dem Netz entnommen.

Ich habe folgende Konfiguration:

- WR: Dye Sun -12K-SG04LP3-EU

- Speicher: Felicitysolar LPBA48170 (8,7 KWh)

- CT-Klemmen nach dem Zähler für "Zero Export to CT"

 

Hat hier ein Experte vielleicht eine Idee woran es liegen kann??

 

Vielen Dank vorab für die Hilfe.

Gruß Oeppe

 

P.S.: hier noch meine Einstellungen

 

Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Du musst auf Load First stellen. Dann gehts 😀

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
Daniel
(@oeppe)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
Themenstarter  

Auch diese Einstellung hatte ich schon ausgewählt. leider auch nicht besser.

Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Hast du ganz sicher ein LINKS Drehfeld? 0/120/240 bedeutet nämlich genau das. Sieht eher danach aus, als würde er sich nicht mit dem Netz synchronisieren und Aufschalten.

Dafür spricht der AC-Overvolt fault. Drehfeld prüfen und im selben Fall auch nochmal die CTs genau checken, wenn man was ändert. Prüfung immer erstmal mit ausgeschalteter PV und Lasten am Netz

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Wenn das Haus an Grid hängt, der WR aber nicht (sieht man ja das getrennt ist) kann er dir ja unmöglich deinen Bezug versorgen. 

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Die CT's sagen dem WR vielleicht etwas...induktive/kapazitive Einstreuung? Verlegung? Abgeschirmtes CAT6 Kabel nehmen?


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Hallo?! Im OFF Grid Modus ist völlig egal was die CT´s anzeigen / messen / machen. Wenn nix an Load hängt, gibts auch keine Energie. Wie denn auch, mit offenem Relais.

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Veröffentlicht von: @benni

Hallo?! Im OFF Grid Modus ist völlig egal was die CT´s anzeigen / messen / machen. Wenn nix an Load hängt, gibts auch keine Energie. Wie denn auch, mit offenem Relais.

Immer ruhig!

Die Frage ist, hängt das ganze Haus am Load? Wenn ja, sollte nicht 160W sondern 0W angezeigt werden, da ja Du richtig erkannt hast, dass das Grid-Relais offen ist.

Und ja klar, das hab ich gesehen, dass Off-Grid ist.

 


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Veröffentlicht von: @matthias65

Und ja klar, das hab ich gesehen, dass Off-Grid ist.

Warum dann das Raten zu den CT-Klemmen?

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

@benni 

Ohne zu wissen, was wo angeklemmt ist, ist es Kaffeesatzlesen.

Ein Foto von der Infoseite am WR wäre auch interessant, um zu sehen, an welcher Phase was (oder auch nicht) fließt...

Daniel hat ja geschrieben, das CT's angeklemmt sind.

 


   
AntwortZitat
(@benni)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 122
 

Natürlich hat er das. Aber das hat doch nach wie vor nichts mit seinem Problem zu tun. Drum verstehe ich deinen Post nicht. Das Problem ist, das er keine Verbindung zum Grid hat und an Load nichts angeschlossen (sonst würde seine Last bedient werden) Und DAS Problem gilt es doch zu lösen 😉

Deye Lüfterblech: klick mich


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Off Grid Problem (oder hat er eine Inselanlage?):

-da hilft nur messen am Grid LSS im Deye, ob L1,L2,L3 +N anliegt

- es gilt zu klären, ob er ein linkes oder rechtes Drehfeld hat - wurde oben schon mal von Christoph gefragt - und das muss dementsprechend eingestellt werden

Und immer noch, ein screenshot von der Infoseite wäre auch hilfreich.

Dann grundsätzlich:

- ich würde load first einstellen

- ToU Batterie würde ich alles auf 15% setzen (batterie setting 8%;12%,35%)

- SWM solar sell an, wenn er den Überschuss einspeisen will

- was für ein Netz TNC-S, TN-S - dementsprechend signal island mode aus oder an

- ist Grid setting F(W) an? (muss an!)

- Grid Mode VDE4105 (zumindest für Deutschland)

 

Das ist mir so alles aufgefallen...


   
AntwortZitat
Daniel
(@oeppe)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
Themenstarter  

Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die vielen Hilfestellungen.

hier meine Ergebnisse/Antworten:

 

1. Ich habe RECHTS Drehfeld, vorher geprüft und auch die CTs so angelegt. Wenn ich 0/240/120 einstelle, kommt "W03 phase wrong".

2. Am Load Ausgang habe ich derzeit nichts angeschlossen (Netzparallelbetrieb).

3. Ich habe ein TNC-Netz.

4. Batterie Setting habe ich geändert, Frage, welchen Vorteil hat diese Einstellung?

5. Grid setting F(W) ist an.

6. Grid Mode VDE4105 habe ich geändert.

 

7. Am WR im Deye habe ich alle 3 Phasen anliegen, gegen N und PE gemessen.

8. Und hier das Foto von der Infoseite:

Grüße Oeppe
WR: DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SPEICHER: Felicitysolar LPBA48170
Panele: 26 Stk. 410 Wp /Panel Mono-Black


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

zu 1. das ist der erste Deye, den ich kenne, wo bei Drehfeld rechts 0/120/240 eingestellt werden muss 😶 Irgendwas stimmt da nicht - irgendwo ein Phasendreher vielleicht?

zu4. load first, damit PV zur Versorgung genutzt wird und dann zum Batterieladen. Sonst würden bei Batterie first die Verbraucher aus dem Netz bedient werden, wenn gesamte PV in die Batterie geschickt wird.

ToU 15%, damit die Batterie benutzt wird bis SoC 15% wenn mal ein paar Wolken kommen und die PV nicht ausreicht.

Solar sell musst Du entscheiden, ob Du Überschuss verkaufen willst. Wenn deaktiviert, regelt der Deye die PV runter, was an PV nicht benötigt wird.

 


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

zu 2. Wenn TNC vorhanden und Load-Ausgang nicht benutzt wird, ist signal island mode egal


   
AntwortZitat