Hallo zusammen,

wegen diversen Problemen habe ich vom Support folgende Firmware aufgespielt bekommen. bei mir war noch die Firmware von der Auslieferung drauf (Signatur)

HMI 2001-C048

Main 3001-1098-1C08

Hat jemand Erfahrung mit dieser Firmware? Was mir seit dem Update aufgefallen ist, dass falsche Energiewerte bei der Deye Cloud angezeigt werden um den Faktor 10 kleiner. 

Danke 

Gruß 

Matthias

 


Deye Sun-8K-SG01HP3-EU-AM2, HMI 2001-C017 Main 3001-1025-1C08, Pylontech Force H2 14,4 kWh

Vielen Dank für eure Hilfe


   
Zitat
Akrom
(@akrom)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 54
 

Hi 
habe mal irgendwo gelesen, dass es ein Problem mit einer Kommaverschiebung geben soll....spiele selbst mit dem Gedanken diese Version aufzuspielen. Glaube das war hier im Forum...musst mal suchen

Grüße
Marko


Im Bau:
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU AM2
30x Longi lr5-54hih-410m Süd/Ost
28x Longi lr5-54hih-410m Nord/West
Akku: Noch nicht vorhanden


   
AntwortZitat
(@matze256)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 19
Themenstarter  

Hallo,

Ich habe herausgefunden , dass bei der Firmware es Änderungen bei der Modbus  Adressierung gibt und dadurch die Energiewerte um 10 kleiner in den Apps dargestellt werden. Damit man das Problem nicht mehr hat muss die neuste Logger Firmware aufgespielt werden. Der WR zeigt nach dem Update jetzt nur noch volle kWh an und keine Zehntel mehr. Wird vermutlich gerundet. 

Die Firmware hat nun unter dem Menüpunkt System Work Mode Soft und Hard Control Set Optionen. Kennt sich jemand damit aus und ist es das gleiche wie Max Sell Power?

Gruß

 


Deye Sun-8K-SG01HP3-EU-AM2, HMI 2001-C017 Main 3001-1025-1C08, Pylontech Force H2 14,4 kWh

Vielen Dank für eure Hilfe


   
AntwortZitat
(@matze256)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 19
Themenstarter  

Hallo,

Ein weiteres Thema mit der neuen Firmware ist, dass sich der Wechselrichter ein paar mal am Tag vom Netz trennt. 
kennt jemand auch dieses Verhalten?

Gruß


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von Matze256

Deye Sun-8K-SG01HP3-EU-AM2, HMI 2001-C017 Main 3001-1025-1C08, Pylontech Force H2 14,4 kWh

Vielen Dank für eure Hilfe


   
AntwortZitat
MrWoofa
(@mrwoofa)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 62
 

Ich habe die Firmware vom Support bekommen, und will die die Tage aufspielen. Klingt jabis jetzt nicht so gut. Habe aktuell die 1086er, wo maxSellPower nur bis 12kW geht über GEN Eingang.


24,920 kWp SSW 15°- 56x Trina Vertex S+ TSM-445NEG9R.28 445W (Dach)
1 x Deye SUN-12K-SG01-HP3 mit 12,24kWh Deye GB-L Speicher
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
5,005kWp SSW 65° - 11x Trina Vertex S+ TSM-455NEG9R.28 455W (Wand)
1 x Deye SUN-12K-G06-P3
gesamt 29,925kWp


   
AntwortZitat
paralex
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 202
 

Veröffentlicht von: @matze256

Hallo zusammen,

wegen diversen Problemen habe ich vom Support folgende Firmware aufgespielt bekommen. bei mir war noch die Firmware von der Auslieferung drauf (Signatur)

HMI 2001-C048

Main 3001-1098-1C08

Hat jemand Erfahrung mit dieser Firmware? Was mir seit dem Update aufgefallen ist, dass falsche Energiewerte bei der Deye Cloud angezeigt werden um den Faktor 10 kleiner. 

Danke 

Gruß 

Matthias

 

Moin Matthias,

kann ich bestätigen, mit dem Faktor 10. Daher habe ich mir die vorherige Main-Version **1095** wieder aufspielen lassen. 

Hat denn jemand Erfahrung mit der neuen WIFI Logger-Version. Meines Wissens ist das die LSW3_32_5406_SS_04_00.00.00.0B?

VG

 

 



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2114
 

Hat Deye was mit dreistelliger kW Leistung in der Pipeline?


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
paralex
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 202
 

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Hat Deye was mit dreistelliger kW Leistung in der Pipeline?

Nichts Offizielles. Aktuell nur bis 50 kW bei Hybrid HV laut deren Webseite, wieso?

 



   
AntwortZitat
(@johnny_1206)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 44
 

@plastiko-fantastiko 

Doch da gibts schon was.

Zum einen die 60 - 80 kW HV Hybriden im uns bekannten Hybridwechselrichter Stil:
https://hqcdn.hqsmartcloud.com/deyeinverter/2025/05/29/%E3%80%90b%E3%80%91datasheet_sun-60-80k-sg02hp3-eu-em6_30240102201760_20250520_en.pdf
Die können zwar nicht > 100 kW von DC nach AC wandeln, aber mit entsprechendem Akku lassen sich damit durchaus > 100 kW vom Dach holen.

Dann natürlich die klassischen String-Inverter mit > 100 kW:
https://hqcdn.hqsmartcloud.com/deyeinverter/2025/05/21/%E3%80%90b%E3%80%91datasheet_sun-120-136k-g_30240102201090_20250520_en.pdf

Und zum anderen hat Deye Hybrid Systeme mit 125 kW DC/AC Inverter, im Bereich von 100 - 200 kW Batterie Ladeleistung und externem 200 kW MPPT Modul:
https://hqcdn.hqsmartcloud.com/deyeinverter/2025/10/11/rand/3454/%E3%80%90b%E3%80%91manual_%20pcs+mppt+sts_20251011_en.pdf



   
AntwortZitat
paralex
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 202
 

@johnny_1206 Auf der Seite https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/ sind nur die Hybriden bis 50 kW aufgelistet. Gesehen hatte ich auch schon einen mit 80 kW in deren Referenzbericht.



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2114
 

ich weiss natürlich von dem 80 kW Modell der Kollege Mr.Mining hat dem ja schon unter den Rock geschaut.

so eine Änderung in der Software wird IMHO nicht aus Spass gemacht, also daher der Schuss ins blaue mit der Idee das da was dreistelliges in der Mache ist...


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
paralex
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 202
 

Ich hatte mir heute Morgen mal die neuste Firmware auf meinen 20kW Hochvolt aufspielen lassen. Trotz der neuesten Logger-Version besteht bei mir immer noch das Problem mit der Genauigkeitsanzeige  "falsche Energiewerte" sowohl in der Cloud als auch beim Inverter.

 Also wieder auf die

  • 3002-1095-1E08

downgraden und warten, bis es etwas Neues zu dem Thema gibt. 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von paralex

   
MrWoofa reacted
AntwortZitat