Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
@wdomi ich denke , nachdem ich nochmal etwas nachgelesen habe - das der Load über die „ alte“ Verkabelung ebenfalls (5x2,5) ins Haus geht , parallel dazu wohl das „neue“ 5x10 Kabel zum SM und Grid.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Ich staune etwas - das gesamte Haus hängt am Backup load mit 5x2,5mm2 ??? Ist das nicht etwas dünn ???
Aus Deinen Bildern ist schwer zu erkennen, was wie verdrahtet ist. Es scheint tatsächlich am Backup Load 2,5mm2 zu sein:
Wenn da das ganze Haus dranhängt, wäre das großer Mist! Frage Deinen Elektriker.
Teste bitte im Insel Modus / Stromausfall Deine FI's, die am Backup Load hängen, so wie ich oben beschrieben habe( Grid ist weggeschaltet und nur der WR Versorgt Dein Haus). Allein ein Drücken auf die Test-Taste reicht dabei nicht. Du musst schon einen Duspol dafür nehmen und an einer Steckdose testen (Lasttest zwischen L und PE)
Das sich die Einstellung "Lösche Solar ARC" nicht speichern lässt, liegt bestimmt an der HMI C03E, die ist eigentlich gar nicht freigegeben). Stelle mal auf englisch um. Wenn das dann immer noch nicht geht - downgrade auf C037, die ist freigegeben.
@matthias65 - ja - 5x2,5 ist zu knapp wobei ich bisher keine Lasten über 3kw im Haus messen konnte. Im Fall der Fälle bleibt nur das Notwendigste an der Stromversorgung - größere Verbraucher nehme ich dann per Sicherung raus. Inselmodus probiere ich aus. Die Phasen stimmen - hatte nach den bekannten Videos im Netz mit dem Elektriker gesprochen und die sind auch alle extra beschriftet und geklemmt worden.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
so sieht das in der Hausverteilung aus. Muss den Installateur nochmal fragen - könnte auch sein , das aktuell am Load außer der Garage nichts dran hängt. Jetzt wo ich drüber nachdenke meinte er - ich muss meinen Hauselektro - KNX Meister da nochmal ansetzen - welche Verbraucher vom Haus dann dort ran dürfen. ( und er soll das dann entsprechend dort drauf klemmen). So würde dann auch ein Schuh draus😉 und würde Sinn machen.
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Bei Netzausfall ein paar Sicherungen rausnehmen, reicht leider nicht. Wenn das gesamte Haus am Backup Load hängt, wird das Haus auch bei „Netz da“ über diese dünne 30m Leitung versorgt!
So wie ich das verstehe, ist also Dein Hauptanschluss in Deiner Garage, wo auch der WR hängt? Zum WR geht vom Hausanschlusskasten 10mm2?
edit: Hab noch mal alles durchgelesen.
-Hauptanschluss ist wohl im Haus, da ja dort auch das Smartmeter und der Zähler hängt
- TN-S Netzform - Signal Island Mode zwingend erforderlich, der WR spannt bei Netzausfall sein eigenes TN- C-S Netz über das interne Relais auf. Teste also die RCD‘s
- nur die wichtigsten Sachen an Backup Load zu hängen ist eine gute Idee
- bei Ausfall des WR - wie ist das gelöst?
gibt es da einen Umschalter, um alles auf Grid zu legen?
@matthias65 Hauptanschluss ist im Haus samt Zähler - von dort 5x10 zum WR in die Garage (mit Netzwerkkabel für den SM)
vorbestehend geht ein 5x2,5 Kabel von der Hauptverteilung im Haus in die Unterverteilung der Garage, welche als Backup genutzt werden kann - ich denke, da ist momentan nix dran, je länger ich darüber nachdenke 😉(siehe vorigen Post von mir)
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
@matthias65 sieht so aus - Strom nur in der Garage bei Netzausfall 🙈. Muss mir mal Gedanken machen, was ich dann bei Netzausfall noch dazu nehmen kann. Licht, Rolläden, Mikrowelle, Kühlschrank wären die üblichen Verdächtigen + Internet und einen Fernseher 🤣.
Vielen Dank für deine Hilfe - hat mir sehr geholfen, die ganze Anlage besser zu verstehen. 👍🏻
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Wenn Du dann nur die wichtigsten Sachen dran hängst, mache trotzdem ein Sontheimer o.ä. als Umschalter in die Hauptverteilung, um bei Ausfall des WR diese Sachen wieder normal über Netz versorgen kannst.
Zu Deinem eigentlichen Problem: Die HMI C03E würde ich trotzdem auf C037 runterziehen und Main auf 1144. Dann schauen, ob der Fehler immer noch auftritt.
Vielleicht ist auch eine Klemmstelle - WR <-> Hauptverteilung nicht ordentlich....
@matthias65 - Danke - wie bekomme ich das hin mit der HMI, auf 1144 bekomm ich sicher mit eurer Hilfe hin. Da gibt es ja genug Stoff hier im Forum. HMI war mir jetzt nicht so geläufig.
Apropo Netztrennung - hab da nochmal genau nachgeschaut - auffällig ist, daß die immer ziemlich genau 5 min , selten auch 10min dauert - aber nie 3,4,6,7,8,9 min. Da scheint irgendeine Routine hinter zu sein 😉
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Habe Christoph eine Nachricht geschickt - das wie sollte damit dann auch erledigt sein 👍🏻😉
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Das Firmwarepaket besteht aus 2 Dateien - HMI und Main. Einfach HMI und danach Main. Die Dateien und Anleitung bekommst Du im Nachbarforum
Akkudoktor Punkt net - forum - postid - 123115.
Wenn Du Dir das nicht zutraust, fragst Du einfach den Deyeguru oder den Deye China support
@matthias65 danke dir 😉
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀
Nochmal kurze Rückmeldung meinerseits - seit Umstellung der o.g. Parameter bisher keine Trennung mehr erfolgt.
Nochmals Danke an Euch für die schnelle Untersützung und Hilfe.
Christoph scheint noch im Urlaub zu sein - aber da jetzt erstmal alles läuft hab ich Zeit und warte einfach bis er die Updates draufspielt.
Viele Grüße !
😀 Deye Hybrid 12k , 2x Deye RW-M6.1, 30x Meyer Burger 380W 😀