Hallo zusammen,
bei den dunklen Tagen wurde meine Batterie bis auf 15% entladen. Danach wird die Hauslast komplett aus dem Grid gedeckt.
Da der Wechselrichter selbst einen ziemlichen hohen Stromverbrauch hat, selbst nachts, kam bei mir die Idee auf, den WR komplett auszuschalten, wenn sowieso weder PV-Leistung noch die Batterie genutzt werden kann.
Ergibt das Sinn oder habe ich etwas nicht bedacht?
Szenario: Abends/nachts wenn Batterie "leer" und kein PV-Bezug dann WR aus. Bei Sonnenaufgang WR wieder an.
Problem: Soweit ich weiß, gibt es keine Integration in Home Assistant etc. die solche eine Automatisierung erlaubt, oder? Kann man den WR über ESP32 aus- und anschalten? Kennt ihr andere Wege dies umzusetzen, wenn sinnvoll vielleicht sogar mit der Standardkonfig? Shutdown mit Batterie SOC geht ja, aber eben kein Anschalten.
Die Idee ist prinzipiell nicht verkehrt, ich denke ebenfalls darüber nach, wenn zu wenig vom Dach kommt, das Gerät zu deaktivieren. Ich beobachte mal was hier jetzt kommt, meine Gedanken zur Lösung sind noch nicht ausgereift genug.
Über RSD CN3:
RSD_input (B,B,+,-): when the terminal “B” & “B” is
short-circuited with additional wire connection, or
there’s 12Vdc input at the terminal “+ & - “, then the
12Vdc of RSD+ & RSD- will disappear immediately, and
the inverter will shutdown immediately.
Soll heißen: B&B überbrückt oder +/- bekommt 12V -> WR fährt runter.
Jetzt braucht man nur noch ein Signal bei 15% SoC.
Ob er aber wieder hochfährt, wenn man die Brücke oder die 12V entfernt, müsste man ausprobieren...
@matthias65 Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil ich dort widersprüchliche Infos bekommen habe.
Soweit ich das verstanden habe ist das RSD „Rapid Shutdown“ für die Abschaltung auf Ebene von Moduloptimieren, wie es z.B. in den USA gemacht wird, wo das gefordert wird (electrical code requirement). Das ist ähnlich zu unserem Feuerwehrschalter, nur dass dort die Abschaltung in den Moduloptmierern (z.B. Tigo) direkt stattfindet.
Dazu wird an den 12V-Ausgang (RSD+/-) des Deye ein Steuergerät für die Moduloptmierer (z.B. Tigo RSS Transmitter) angeschlossen, welches bei Spannung ein Keep-Alive-Signal auf die Strings sendet. Nur wenn dieses Signal bei den Moduloptimierern ankommt, schalten diese durch und legen die Modulspannung auf den String.
An den Shutdowneingang des Deye wird dann ein Motaus-Schalter angeschlossen.
Wird dieser Notaus aktiviert, dann wird die 12V zu dem RSS-Steuergerät unterbrochen und das Keepalive-Signal wird dann nicht mehr gesendet, so das die Moduloptimierer dann abschalten.
Mir hat man gesagt, dass der Shutdown-Eingang am Deye nur die 12V ausschaltet und nichts weiter.
Also schaltet sich der Deye ab, weil er dann von den Strings keine Spannung mehr bekommt (was ist mit den Batterien?) oder löst der Shutdown zusätzlich zur 12V-Abschaltung einen kompletten Shutdown im Wechselrichter aus?
Im ersten Fall würde das Abschalten dann nur über den DRM-Eingang funktionieren (DRM0), der aber bei manchen Deyes als extra Platine nachgerüstet werden muss.
Ausprobiert habe ich das aber noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin.
Wenn jemand was genaueres weiß oder das mal ausprobieren könnte (B & B zu überbrücken), wäre ich sehr dankbar.
and
the inverter will shutdown immediately.
Eigentlich lässt diese Aussage aus dem Handbuch keine Interpretation zu.
@matthias65 In der Anleitung meines Deye ( https://de.deyeinverter.com/deyeinverter/2023/05/30/【b】30240301001477-使用说明书-储能三相-sun-(29.9-50)k-sg01hp3-eu-bm4-德业英文-1.pdf) steht das nicht.
Das ist aus der Anleitung des 30K Hybrid HV:
Kann sein dass das je nach Deye unterschiedlich ist oder die Anleitungen sind Murks.
ich glaube, man kommt da nur weiter, indem man es testet. Die Handbücher sind anscheinend keine verlässliche Quelle....
So ich habe es getestet:
wenn ich die Klemmen B&B brücke, dann klickt nur ein kleines Relais auf der Platine und die 12V an RSD+ und RSD- sind weg. Der Wechselrichter schaltet nicht ab.
das ist zumindest bei meinem SUN-30K so.
Da mein WR ja den DRM-Port bereits eingebaut hat, würde ich gerne zum Abschalten den DRM-Port nutzen.
Pinbelegung habe ich hier:
DRM0 müsste zum Abschalten das richtige Signal sein. Es gibt allerdings nur REF-GEN/0.
Wenn ich im Menü das DRM einschalte, dann schaltet der Inverter mit F62 (DRMs0_stop) ab, aber ich kriege ihn dann nicht wieder hoch.
Ich habe schon probiert REF-GEN/0 und D-GND zu brücken, aber das hat nicht geholfen.
Weiß jemand wie man den WR mit DRM ans Laufen bekommt?
probier es mal mit einem 15kohm Widerstand zwischen D-Gnd und Ref-Gen/0
ich habe hier in diesem dokument was gefunden zu dem aussi standard der das DRM zeugs fordert:
https://www.gses.com.au/wp-content/uploads/2016/09/GC_AU8-2_4777-2016-updates.pdf
@trilobyte Danke für das Dokument!
Leider hat der Widerstand nicht geholfen. Ich habe auch nochmal direkt an RJ45-Stecker gemessen und hatte 14,8kOhm zwischen Pin 5 & 6.
Ich muss mal schauen ob es ein Firmwareupdate für meinen Deye gibt. Vielleicht ist ja da ein Bug drin. Parallel habe ich Deye in China angeschrieben, aber da verspreche ich mit nicht allzu viel. Mal abwarten.
Ich löse es jetzt mit dem ESP32 und schalte per Modbus + Home Assistant Automatisierung die Battery auf "No Battery" sobald die Sonne untergeht und die Batterie TOU Limit erreicht hat.
Klappt wunderbar. Laut Stromzähler sinkt der Stromverbrauch direkt um min. 50-80W. Am Morgen setze ich sie dann wieder auf "SOC" und nach 1-2 Minuten funktioniert wieder alles wie erwartet.
Bei Bedarf kann ich keine meine ESP-Config + Automatisierung teilen.
Ich löse es jetzt mit dem ESP32 und schalte per Modbus + Home Assistant Automatisierung die Battery auf "No Battery" sobald die Sonne untergeht und die Batterie TOU Limit erreicht hat.
Klappt wunderbar. Laut Stromzähler sinkt der Stromverbrauch direkt um min. 50-80W. Am Morgen setze ich sie dann wieder auf "SOC" und nach 1-2 Minuten funktioniert wieder alles wie erwartet.
Bei Bedarf kann ich keine meine ESP-Config + Automatisierung teilen.
Grüß dich,
kannst Du mir sagen welche ModBus Register das sind?
Ich finde das "blöde" Register um die Batterie abzuschalten nicht in der ModBus Doku 🙂
Edit: nochmal geschaut… ist es Register 111?
Genau, es ist das Register 111
- platform: modbus_controller
use_write_multiple: true
modbus_controller_id: ${modbus_controller_id}
name: "${device_type}-Battery Operation"
id: ${device_type}_battery_operation
address: 111
value_type: U_WORD
optionsmap:
"Use Voltage": 0
"Use SOC": 1
"No Battery": 2
Danke für die Antwort.
Ich habe das gerade probiert. Wenn ich Register 111 mit 2 beschreibe wird no Battery gesetzt.
---> passt
Wenn ich aber nun auf das Register eine 1 gebe setzt er Use Batt %, ich möchte/muss/soll aber eigentlich Lithium setzen.
Das Register gibt sowohl bei manueller Auswahl (direkt im Deye Menü) von Lithium, als auch von Use Batt % eine 1 aus.
Das ist irgendwie ziemlich verwirrend oder stehe ich voll auf dem Schlauch.
Interessant ist auch, dass der SOC 40% beträgt, sobald ich Use Batt % oder no Bat setze wird aber sofort ein SOC von 46% ausgegeben......
Muss ich noch ein zusätzliches Register schreiben um Lithium zu aktivieren?
EDIT: (wieder zu schnell gefragt :-))
Sobald Register 111 auf 2 gesetzt wird (no Bat) geht Register 98 (Battery Charging Mode) auf 0 = 0x0000 Lead-Battery, four-stage charging method
Hat man eine (oder will man einstellen) Lithium Batterie bedeutet es dann:
ich muss zum Reaktivieren:
Register 111 auf 1 setzten --> SOC
UND
Register 98 auf 1 --> 0x0001 Lithium battery