Forum

Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt. 

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Erster Test Tag off...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Erster Test Tag off-grid

20 Beiträge
6 Benutzer
5 Reactions
987 Ansichten
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 199
Themenstarter  

So, wieder in PT vor Ort, neues Relais dabei, unverändert an die bestehende Verkabelung des alten angeschlossen, funktioniert einwandfrei, was niemand glaubte, das erste Relais ist defekt…

Jetzt bin ich offgrid! Zumindest theoretisch bis vielleicht in den Winter, aber…

… nun muss ja jeden Tag die PV abregeln.

Ich könnte jetzt das WLAN Relais aber Zeitsteuern und und täglich bspw. von 3 Std. nach bis 2Std. vor Sonnenuntergang das Netz wieder koppeln. Im schlimmsten Fall, wäre das bei ziemlichem Sonnenschein ohne Verbraucher morgens ein (PV nicht abgeregelt, da im Zweifel noch Batterie läd und mittags dito aus (Batt voll, PV auf Maximalleistung (3,6kw).  

Besonders mittags wäre dann die Regelung schon gefordert, früh, also Netz zuschalten ist wohl eher unkritisch. Deye speist 3,6kw ein, Sunny Boy am GenPort produziert fleissig und jetzt würde das Netz weggeschaltet. Da Batterie voll gäbe es wenig Puffer und der GenPort müsste unter Last abwerfen, der Sunny Boy sofort abschalten. Ich befürchte, dies wäre nicht der Lebensdauer förderlich, dazu würde auch das NC-Schütz immer unter Last geschaltet. (Es ist zwar ein 63A Schütz, aber bei 30-40a täglich schalten?

Alternativ könnte ich auch später das Netz wieder trennen, bspw. bei Sonnenuntergang, dann würde aber je nach Wolken im Zweifel auch mal das eine oder andere Watt Regelstrom gezogen werden. Die Regelströme der letzten Wochen bei immer ausreichend Batterie betrugen täglich wohl ca. 0,7-1kwh, meist Nachts um die 40W, der SMA Energy-Meter zeigt bis heute 12,7kwh in 16 Tagen Juli…

Was würdet Ihr tun, nicht Schalten, täglich zuschalten, wenn letzteres, eher früher oder lieber später mittags wieder trennen…

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 199
Themenstarter  

Keiner was zum Thema Zeitsteuerung Off/ongrid zu sagen?

Ziel ist minimaler Bezug aber da sinnvoll tagsüber Einspeisung ohne langfristige Überlastung der Schaltorgane/Schütze und Relais.

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1762
 

Schütze haben gemäss Datenblatt eine Lebensdauer von 1.4 Mio Schaltzyklen

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 199
Themenstarter  

Danke, ich könnte ja jetzt zwar klugscheissern, ob die ISO 13489-1 das auch unter der Maximallast von 63A (wobei hier 40A) das Maximum sein dürfte) berücksichtigt, aber 1,4Mio Zyklen reichen bis zum Sankt-Nimmerleinstag 🙂

Wenn schalte ich 3-4 Std. nach Sonnenaufgang, da geht die ganze PV Produktion sowieso in die Batterie und sowohl das interne Deye Relais, als auch das Schütz schalten fast lastfrei und abends bei Sonnenuntergang kommt nichts mehr, also auch da kaum Last. Ich muss nur im Herbst prüfen, ob die Sonne reicht, ansonsten wird wahrscheinlich Dezember/Januar ongrid gefahren. 

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 199
Themenstarter  

Im Nachgang für die Elektrotechniker:

Eben habe ich die Antwort des Schützlieferanten erhalten, nachdem ich das nicht funktionierende Schütz zurückgesendet hatte. Offensichtlich war der Spulendraht gerissen, was wohl selten vorkommt, Ursache unbekannt, evtl. Transportbedingt durch irgendwelche G-Kräfte....

Es wurde übrigens anstandslos gutgeschrieben und ich kann trotz des defekten Schützes Schütze24 uneingeschränkt empfehlen, der Service war und ist super! 

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2