Hallo zusammen,

ich bin durch den Ms. Minning auf euer Forum gestoßen.

 

Momentan folgenden Plan:

 

Wechselrichter: Deye Sun 12K-SG04LP3-EU

PV Ost 12°: 9350W auf MPPT1.1 und MPPT 1.2 (Aufteilung zwei Strings, da nachmittags ein Schatten auf 1/3 des Ostdaches geworfen wird)

PV West 12°: 5925W auf MPPT2.1

 

Wechselrichter Sun SG10RT

PV Süd 25°: 8295W auf MPPT1.1 und MPPT1.2 

 

Batterie DIY: 16kWh mit BMS

 

Nun hab ich vier Fragen:

1. Kann ich den WS Sun (Süd Seite) an dem Generatorport des Deye anschließen, damit darüber auch meine Batterie geladen wird?

 

2. Wie verhält sich das Laden  / Entladen des Akkus wenn der Sun WS parallel zum Deye angeschlossen wird?

3. Wäre es sogar möglich alle Drei Seiten Ost, Süd und West an den Deye direkt anzuschließen? 

 

4. Habt ihr eine Empfehlung für eine bidirektionale Wallbox?

 

Vielen Dank im Voraus, 

 

Grüße,

Christoph


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1292
 

1.) Du kannst viel anhängen, aber was der 12K leistet, kannst Du in dem Beitrag von mir erklärt bekommen

https://dy-support.org/community/postid/1905/

2.) grundsätzlich genau so, ausser dass das Szenario Blackout dann nicht mehr stattfindet weil der Sun SG10 dann aus ist und er keine Probleme bereitet/nichts liefert

3.) wenn Du OST und WEST die gleiche Anzahl Module (vom gleichen Typ) montierst gehen die Problemlos an MPPT1 dann bleibt MPPT2 für Süd übrig. die verschatteten und übrigen Ost Module an einen WR mit Schattenmanagement wäre auch denkbar

Was Du da oben beschreibst ist evtl. ein wenig viel für einen 12K so ohne es nachgerechnet zu haben.

 

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
 

wie kommt man auf die abkürzung WS für  (vermute ich) wechselrichter?

und das mit dem "ein bißchen viel" kann ich bestätigen - zumindest ist es grenzwertig, bei einer derart niedrigen dachneigung.

ich habe eine aufgeständerte ost/west-anlage auf einem flachdach gebaut mit 10° und 11,070kWp an einen 10kWP-WR, wie soll ich's sagen?

 

The DEYE is the limit 😎 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von MrFreezer

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat
(@just4racing)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.

@Plastiko Fantastiko

1. )

Ich hab mir den verlinkten Beitrag angeschaut. Mit dem Beispiel ist nun alles klar.

Das heißt, egal was ich noch zusätzlich an den Gen Port anschließe, maximal kommen 12kW AC aus dem Deye WR 😉.

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

-----------------------

Also der Deye kann 12 kW (oder evtl. ein bisschen mehr) aus Licht in Strom, er kann 12 kW Wechselstrom in Gleichstrom in die Batterie packen, er kann 12 kW Gleichstrom aus der Batterie wieder zu Wechselstrom machen. 

Alle Batterieangeben für Batterien >=15 kWh

 

Wie ist euer Gefühl, wie oft kommt es vor das die komplette Anlage (Ost+West+Süd) 23,5kWP über 12kW AC liefert / liefern kann?

 

2.) Das heißt wenn der Sun parallel zum Deye geschaltet ist, bleibt das Haus im Blackout Fall dunkel. Verstanden. Wie sieht es im Normalbetrieb aus.

Kann der Deye die AC Leistung des SUN SG10 verwenden um damit DC seitig die 16kWh Batterie zu laden (wenn diese nicht ausreichend durch Ost + West geladen wird)

Oder funktioniert das nur durch die Ost und West Module + alles was am Gen Port angeschlossen ist?

 

3.) Leider sind meine Module Ost + West nicht gleich. Somit kommt das leider nicht in Frage. Danke für den Hinweis.

 

@MrFreezer danke für den Hinweis. WS sollte WR heißen - für Wechselrichter.

Veröffentlicht von: @mrfreezer

und das mit dem "ein bißchen viel" kann ich bestätigen - zumindest ist es grenzwertig, bei einer derart niedrigen dachneigung.

Was im Prinzip positiv ist, da mit der "geringen" Dachnneigung über eine lange Zeit eine Leistung erzeugt werden kann. Somit kann ich die Module nicht "viel" Überdimensionieren.Hab ich das so richtig verstanden?

 

Veröffentlicht von: @mrfreezer

ich habe eine aufgeständerte ost/west-anlage auf einem flachdach gebaut mit 10° und 11,070kWp an einen 10kWP-WR, wie soll ich's sagen?

Bedeutet eine Überdimensionierung der PV Leistung von ca. 10%.

 

 

 

Grüße,

Christoph


   
AntwortZitat
(@just4racing)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hallo zusammen,

diese Frage wäre mir noch wichtig, da ich die Süd Leistung auch zum Laden der Batterie verwenden möchte.

 

2.) Das heißt wenn der Sun parallel zum Deye geschaltet ist, bleibt das Haus im Blackout Fall dunkel. Verstanden. Wie sieht es im Normalbetrieb aus.

Kann der Deye die AC Leistung des SUN SG10 verwenden um damit DC seitig die 16kWh Batterie zu laden (wenn diese nicht ausreichend durch Ost + West geladen wird)

Oder funktioniert das nur durch die Ost und West Module + alles was am Gen Port angeschlossen ist?

 

Vielen Dank,

 

Grüße,

 

Christoph


   
AntwortZitat
Eulhofer
(@eulhofer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 81
 

Veröffentlicht von: @just4racing

danke für den Hinweis. WS sollte WR heißen - für Wechselrichter

Da du Themenersteller bist, kannst Du das ja korrigieren - ich bin in diesen Thread gestolpert, weil ich mir unter "externer WS" nichts vorstellen konnte.

Vielleicht ist das Thema ohne Abkürzungen noch sinnvoller, damit andere User die Suchfunktion erfolgreicher einsetzen können...

 


   
AntwortZitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
 

Veröffentlicht von: @just4racing

Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.

@MrFreezer danke für den Hinweis. WS sollte WR heißen - für Wechselrichter.

Veröffentlicht von: @mrfreezer

und das mit dem "ein bißchen viel" kann ich bestätigen - zumindest ist es grenzwertig, bei einer derart niedrigen dachneigung.

Was im Prinzip positiv ist, da mit der "geringen" Dachnneigung über eine lange Zeit eine Leistung erzeugt werden kann. Somit kann ich die Module nicht "viel" Überdimensionieren.Hab ich das so richtig verstanden?

 

Veröffentlicht von: @mrfreezer

ich habe eine aufgeständerte ost/west-anlage auf einem flachdach gebaut mit 10° und 11,070kWp an einen 10kWP-WR, wie soll ich's sagen?

Bedeutet eine Überdimensionierung der PV Leistung von ca. 10%.

 

Aus https://files.sma.de/downloads/Artikel_Polystring_Staffelstein_2012.pdf

 Du hast also bei 20° Neigung und 50:50 Ost/West ca. 75% Nennlastverhältnis. Bei 10° Vielleicht noch 80% mit etwas Glück.

D.h. du könntest dann ca. 12kWp auf einen 10kVA Wechselrichter machen. In dem Fall solltest du dir aber im Klaren darüber sein, dass an den "Spitzentagen" definitiv was liegen bleibt. Und nein, das sind keine Julitage mit strahlend blauem Himmel und Sonne von 6 bis 21 Uhr sondern wechselnd bewölkte Tage im April oder Mai, wo die Module schön kühl bleiben und bei Temperaturen von 0-10°C mehr leisten können als das Papier bei 25°C ausweist. 

Und gerade in diesen Perioden ist es meiner Meinung nach besonders interessant, eben keinen Strom "durchgehen" zu lassen, denn je nach Anlagengröße hat man ja zumindest im April noch das eine oder andere Mal Tage an denen eben nicht genug da ist, um den eigenen Bedarf zu decken.

 

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat
(@just4racing)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hi Mr. Freezer,

danke für das Diagramm und die Einschätzung mit den 80%. Das hilft mir weiter.

 

Leider hab ich noch das Verständnisproblem ob die Batterie auch durch einen "On Grid Inverter" Siehe Mode IV und durch den Generator Mode siehe Mode II geladen wird.

https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2021/04/14/502012252%E3%80%90b%E3%80%91%E5%82%A8%E8%83%BD%E4%B8%89%E7%9B%B8%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6sun-8-12k-sg04lp3-ver2.1-deye.pdf

 

Grüße,

Christoph


   
AntwortZitat
(@totti)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
 

Der On-Grid Inverter lädt auch den Akku aber nur wenn "Micro  INV Input" in den "Gen Port use" settings angehakt ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob der direkt am "Gen-Port" des Deye angeschlossenen ist oder Netzparallel. Ohne diese Micro-Inv aktivierung geht die Leistung deines Inverters nur ins Netz.

Vorteil bei Anschluss am Gen-Port: Der läuft dann auch bei Netzausfall weiter.

Leider erkauft man sich durch das Aktivieren des "Micro Inv Input" ein schlechtes Regelverhalten, heißt der Deye zieht ständig Strom aus dem Netz, egal ob Akku voll oder ausreichend PV Leistung vorhanden. Ausser er speist auch ein, dann zieht er logischerweise nichts aus dem Netz.


   
AntwortZitat
(@just4racing)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @totti

Leider erkauft man sich durch das Aktivieren des "Micro Inv Input" ein schlechtes Regelverhalten, heißt der Deye zieht ständig Strom aus dem Netz, egal ob Akku voll oder ausreichend PV Leistung vorhanden. Ausser er speist auch ein, dann zieht er logischerweise nichts aus dem Netz.

 

Was heißt er zieht ständig Strom aus dem Netz? - Wird dafür nicht die Leistung der PV Anlage und ggf. des Akkus genutzt?

Kannst du das bitte etwas genauer erläutern?

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@u2funker)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 3
 

Frohe Weihnachten! Das mit den " erkaufen" habe ich auch nicht verstanden.Hat sich das geklärt? Grüße 


   
AntwortZitat
(@u2funker)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 3
 

Ach ja, kurze Info wie ich das vorhabe:

- normale 12kv Anlage neu mit Deye inkl. Batteriespeicher 

- im Notfall umschalten des alten 5kv SMA Wechselrichters auf den Generator Eingang um auch diese PV dann nutzbar zumachen. Sobald die Förderung der kWh der ersten Anlage durch ist....dauerhafter Betrieb in diesem Modus

Grüße Michael 


   