Vielen Dank für Deine Antwort,
Wer hat dir so was angeraten? Welche Funktion soll FI vor dem WR haben? Die Hauptaufgabe des FI ist der Personenschutz, der WR ist keine Person.
Der Meinung bin ich auch, dass dort kein FI hin kommt. Der alte Wechselrichter war ja auch ohne FI angeschlossen. Aber der Elektriker möchte es so haben. Er beruft sich auf die Bedienungsanleitung wo ein Fi empfohlen wird. Weicht aber dann von der Empfehlung, einen 300mA zu verbauen, ab und möchte einen 30mA haben.
Warum Gen-Port? Das habe ich von Anfang an gemacht, jetzt laufen die Mikro-Wechselrichter netzparallel. Ich habe zwar einen Umschalter eingebaut, damit ich die MIs von Gen-Port auf Grid umschalten kann, aber ich habe den Umschalter seit einem Jahr nicht mehr benutzt. Wenn dein Kostal am Gen-Port hängt, muss die MI-Funktion zwangsweise aktiviert werden, in diesem Fall ist die Regelung vom Deye sehr bescheiden (schlecht).
Die Mi Funktion kenne ich und wird aktiviert werden. Genport, weil ich es für mich noch rausfinden möchte, was besser ist. Im Falle des unwahrscheinlichen gridwegfalls steht mir die Energie des 4.6 zur Verfügung, zumindest solange die speicher noch nicht voll sind. Dann würde ihn ja der deye weg regeln.
Zusätzlich werde ich einen MicroWR an Grid hängen über eine separate Zuleitung (1040Wp)
Habe meine Altanlage quasi recycled und die alten Module verbaut, um sie nicht zu entsorgen. Haben erst 8 Jahre gedient.
Übrigens für die MI Funktion ist meines Wissens egal, ob die Micro WR am Gen oder Grid hängen. Wenn der Deye einen Energieüberschuss an den CT Llemmen sieht nutzt er diese fürs Laden der Speicher wenn Mi Funktion an ist. Bitte korrigieren wenn es nicht so ist.
Aber wie gesagt, mein Problem ist ein anderes. Ich würde gerne wissen ob das Verhalten meines Deye normal ist.
Der Elektriker hat selbst auch einen Deye und seiner hängt auch am Grid nach einem FI und da fliegt nichts.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 20 х Trina Vertex 450Wp, 17 Solarfabrik 255Wp, 3 x Deye RW-F 10.2
4,6 Piko Kostal, 12 Ja Solar 440Wp
1 x Deye SUN g60, 4 Solarfabrik 255Wp
Sobald das Signal Island Mode Relais durchschaltet, wird der Nullleiter (Loadausgang) mit dem Schutzleiter intern gebrückt.
Das Relais schaltet bei Netzausfall und wenn das Signal Island Mode aktiv ist. Je nach dem welchses Netzform @Netzart hat kann anders verdrahtet werden. Z.B. bei mir ist Signal Island Mode nicht ausgewählt.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Das ist mir klar, aber nicht Teil meines Problems, welches ich habe. Im meinem Fall ist das Häkchen notwendig. Habe ein TN-C Netz zu Hause und es ist einfacher ein Häkchen zu setzen als den Sicherungskasten umzukrämpeln
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 20 х Trina Vertex 450Wp, 17 Solarfabrik 255Wp, 3 x Deye RW-F 10.2
4,6 Piko Kostal, 12 Ja Solar 440Wp
1 x Deye SUN g60, 4 Solarfabrik 255Wp
@Boldface schmeiß den FI vor dem Grid raus. Aus meiner Sicht hat der FI dort nichts zu suchen.
Habe ein TN-C Netz
Ich habe auch TN-C Netzform. habe ich trotz dem anders verschaltet.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Danke für deine Antwort.
Ja es ist sichergestellt. Er hängt ja die ganze Zeit am grid. Grid ist ununterbrochen da. Und der WR arbweitet ordnungsgemäß fleißig den ganzen Tag. Nur wenn die PV Leistung komplett weg ist dann löst nach ein Paar mal Relaisschalten der FI aus.
Am Load muss meiner Meinung kein Fi hin. Dein Hausanschluss hat ja auch keinen Fi vor der Verteilerklemme. Und in der Hausverteilung ist vor jedem Automaten ein FI vorhanden.(bitte nicht so verstehen, dass jeder Automat jeweils einen eigenen FI hat :))
Oder liege ich falsch? Sind doch dann so zusagen mehrere FIS am LOAD. Oder meinst du ein FI TypB?
Bitte auch nicht falsch verstehen. Will nicht klugscheißen, will es nur verstehen, warum dort ein zusätzlicher FI hin muss. Ist ja quasi ein simulierter Hausanschluss.
Eine Frage noch. Solange das Grid da ist und Signal Iland Mode an ist, ist dann der N Leiter am Load gebrückt? Oder ist der erst gebrückt wenn das Grid weg ist? Das ist jetzt meine einzige Idee.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 20 х Trina Vertex 450Wp, 17 Solarfabrik 255Wp, 3 x Deye RW-F 10.2
4,6 Piko Kostal, 12 Ja Solar 440Wp
1 x Deye SUN g60, 4 Solarfabrik 255Wp
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 20 х Trina Vertex 450Wp, 17 Solarfabrik 255Wp, 3 x Deye RW-F 10.2
4,6 Piko Kostal, 12 Ja Solar 440Wp
1 x Deye SUN g60, 4 Solarfabrik 255Wp
Der N-Leiter ist nur bei Netzausfall gebrückt. Aber möglicherweise liegt es auch daran, dass du noch keinen Akku verbaut hast.
Wenn dein gesamtes Haus an Load hängt, kommst du an einem Umbau deiner Verteilung auf TN-S nicht vorbei.