Deye Eigenverbrauch
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye Eigenverbrauch

312 Beiträge
55 Benutzer
103 Reactions
37.7 K Ansichten
(@achwatt)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 11
 

@schwarzermann, Du schreibst das Deine ganze Hobbywerkstatt plus Haus am load dranhängt.

Ich habe 23,5 Kwp viel Schatten und eine Altanlage mit 7Kwp.

Ich habe eine WP Pana mit 16Kw für den Überschussbetrieb. Die Nimmt sich auch mal 6Kw.

Ein Drehstromschutzgas Schweissgerät mit hohem Anlaufstrom.

Würdest Du diese Beiden großen Verbraucher über den Load oder doch lieber über Grid betreiben? 

Ist nicht so leicht vom Rest zu trennen, besonders das Schweißgerät, da mehrere Steckdosen.

Das Auto würde ich grid oder Load schaltbar machen.

Habe noch keinen Deye 20 und auch keinen Akku.



   
AntwortZitat
Schwarzermann
(@schwarzermann)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 40
 

Ich habe das ganze Haus am Load hängen, habe auch ein 260 amp Schutzgasschweißgerät eine Hebebühne die mal mit ihren 2 Motoren beim einschalten ganz locker 8 kw zieht, auch die WP läuft aktuell dauerhaft mit 3 kw, klar läuft alles Netz Paralell im Winter den da müsste mein Akku um ein viel faches grösser werden.

Was ich aber ganz am Anfang gemacht habe ist erst mal die Dauerverbraucher effizenter zumachen, hier alles zu optimieren spart schon deutlich an Dauerlast, und die gross Verbraucher in der Werkstatt wurden halt auch wenn es ging ersetzt, zb Kompressor da hatte ich früher einen 3 Phasen mit 4 kw da die Akkugeräte um vieles Besser geworden sind nutze ich den Kompressor nur noch zum befüllen und für die Reifenmontiermaschine Druckluftwerkzeue gibt es gar nicht mehr.

Oder die Hebebühne diese wird nun gegen eine mit Hyrulik ersetzt da diese mit 230V also einphasig betrieben werden kann , problem sind immer die hohen Anlaufströme die man versuchen muss zu verhinern oder elimenieren das eben die WR nicht so viel regeln müssen.

So kann ich das ganze gut deckeln ok meine Werkstatt ist ne Hobby Werkstatt und nicht im Dauerbetrieb aber da kommen schon Ordentlch Last zusammenund da stehen auch Kraft mässig die grössten Verbraucher sollte es wieder erwartend hier nicht reichen wird halt noch ein kleiner 6 oder 8 KW dazu kommen aber ich denke wir sind da gut aufgestellt aktuell.

Um auf deine Frage zukommen das Schweißgerät würde ich nch über den Load fahren aber deine 16kw WP ist halt mal ein Energie Hammer den du alleine eigentlich mit einem 20K Deye abdecken müsstest und das würde auch eine sehr grosse PV Voraussetzen da frage ich mich warum eine 16kw WP ist dein Hasu so gross??

Ich Bewohne 200qm Altbau BJ 54 nicht mal gut Isoliert und es funktioniert recht gut darum ie Frage wenn ihr ein 2 oder 3 Parteienhaus habt macht eine 16 kw WP wohl Sinn ber so.........


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Schwarzermann

Der mit den Sonnenstrahlen tanzt


   
achWatt reacted
AntwortZitat
Deye_All_IN_One_Besitzer
(@deye_all_in_one_besitzer)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 18
 

Perfektes Thema für mein Anliegen. Hab jetzt 21 Seiten gelesen.

Mir scheint, dass die Fragen von @mandelknolle und @benni82 nicht beantwortet wurden.

Ich stehe vor dem gleichen Ansatz.

Vor einer Woche wurde die Deye AllInOne Lösung installiert. Hochvolt System , Deye WR 15kw und Deye Speicher 12,27kwh.

Damit kommen wir locker über die Nacht.

Deshalb möchte ich auch , dass erstmal alles aus der Batterie genommen wird und sollte diese 15% erreicht haben, dann erst aus dem Netz.

Aber da dann die Sonne wieder scheint, würde ich aktuell nie was aus dem Netz ziehen müssen.

Wie stelle ich das ein?

Da 2 linke Hände vorhanden sind, ist irgendwas anschliessen oder einbauen (wohl) ausgeschlossen.


Deye Hybrid-Wechselrichter mit 3x Deye GB-L | Hochvolt-Speichersystem | 3-phasig | 15 kW | 12,27 kWh


   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2520
 

Betriebsmodus Zero Export to ?? LOAD? wenn die Hütte dran hängt, Load first, die Time of Use Tabelle entsprechend anpassen, aber 15% sind IMHO zu tief entladen


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Deye_All_IN_One_Besitzer
(@deye_all_in_one_besitzer)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 18
 

 

@plastiko-fantastiko 

 

Wir haben ein Autarkie Notstrom Paket mit installieren lassen.

Der Schalter steht auf Notstrom.

Netz und Aus stehen noch zur Verfügung. Wir sollten den Schalter aber auf Notstrom stellen sagte der Solarteur.

Er war es auch, der die % der Batterien eingetragen hat.

Ich versuche mal Fotos von den Einstellungen hier zu posten.

 


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Deye_All_IN_One_Besitzer

Deye Hybrid-Wechselrichter mit 3x Deye GB-L | Hochvolt-Speichersystem | 3-phasig | 15 kW | 12,27 kWh


   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2520
 

wenn der Deye die 15% akzeptiert, wenn des Aggregat frühzeitig einspringt, warum nicht,

Den Schalter (vermutlich Sontheimer oder ähnliches) auf Notstrom stellen und lassen passt schon, damit ist höchstwahrscheinlich die Hütte mit dem LOAD des Deyes verbunden und damit vor dem Blackout abgesichert, das Aggregat hängt da nicht dran.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Deye_All_IN_One_Besitzer
(@deye_all_in_one_besitzer)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 18
 

@plastiko-fantastiko 

 

Hab oben die Fotos drangehängt. Eventuell siehst Du da Verbesserungspotential.


Deye Hybrid-Wechselrichter mit 3x Deye GB-L | Hochvolt-Speichersystem | 3-phasig | 15 kW | 12,27 kWh


   
AntwortZitat
Plastiko Fantastiko
(@plastiko-fantastiko)
Deye Enthusiast Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2520
 

ich würde sagen es reicht einmal am Tag die Kontrolle und Zwangsladung aus dem Grid wenn die Batterie unter 15% ist, und selbst das würde ich höchstens im Winter machen

ach ja und wenn Du LOW BAT bei 15% hast... macht es da Sinn die Batterie jeden Tag auf Low-Bat leer zu lutschen?

Fährst Du dein EV immer bis in den Schildkröten Modus leer?

Also stell die rechte Spalte in den unteren 5 Zeilen doch auf 18% . und wenn die Batterie dann doch jeden Morgen um 5 Uhr bei 18% ist vergrössere sie solange es noch problemlos geht.

 


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@achwatt)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 11
 

@schwarzermann, danke für Deine ausführliche Antwort. Das Schweißgerät, Bandsäge usw kann ich noch am Deye vorbei extra versorgen.

Die 16KW Pana läuft nur mit PV Überschuss ab Frühjahr bis Winter, auf den 3000Liter Puffer vom Holzvergaser. Der ist dann nicht befeuert. Habe zwar 120 gestapelte fertige m³ Holz, ist mit Wp aber fauler 😏 . Jetzt läßt sich die Pana immer schön mitheizen. 0,1 Liter nimmt sich die Umwältzpumpe ständig. Den Puffer bringt sie in ihrer Saison auf 50-55°C. Wirkungsgrad egal. Wir haben 30Kwp. Sie ist maximal mit ca 4,5Kwh dabei, viel bei 3Kwh. Wir brauchen jetzt bei Minusgraden ca 120-150Kwh pro 24 Stunden. Bin kein Kontrollfreak, set it and forget it. Messe keine Wärmemenge, schätze nur den Holzzustand und den Rauminhalt vom Ofen.

Schönen Dank

Achim



   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 512
 

über den tip von autaris energy im whatsapp chat wurde ich darauf aufmerksam, dass der HV wohl doch seinen eigenverbrauch aus dem netz nehmen kann.

fahre load first und zero to ct (direkt verbraucht immer besser als erst in batterie und später verbrauchen).

ich brauche kein blackout reserve, daher habe ich nun alles so eingestellt, dass ich in allen timeslots der ToU 5% stehen habe.

zusätzlich in allen spalten grid charge aktiviert (nein es führt NICHT zum pendeln 5-6-5-6-5-6..., dachte ich auch erst).
es führe aber wohl eben genau dazu, dass er dann nach erreichen der grenze seinen bedarf aus dem netz nimmt.

nach erreichen der 5% geht kaum noch was ausm akku raus und er belibt über stunden dort ohne einzubrechen und ein force charge zu machen. das war davor anders.

sollte über tage nichts kommen, wechsle ich auf batt first um mal wieder bissl was rein zu bekommen oder mache sogar mal nen charge bis auf 100% wenn so 5-6-7 tage nicht voll geworden sein sollte.


GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye SUN-20K-SG01HP3 WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@lord_icon)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 3
 

@Deye_All_IN_One_Besitzer:

Welche Firmware-Version hast du denn drauf?
+ Welchen WR hast du. Den 04 oder schon den 05 ?

Danke



   
AntwortZitat
(@dyinstaller)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Veröffentlicht von: @euro

hat schon jemand Werte zu den SG05 gesehen?

Mich würden da auch Messwerte mit genaueren ext. Messgeräten bei den SG05LP3 interessieren... 

Man gebe BITTE die Messgenauigkeit derer, in dem verwendeten Messbereich, im Datenblatt an.

 



   
AntwortZitat