zum Gebäude: Ich habe ein Bürogebäude + Jahresverbrauch 61.000 kWh  (ca. 5-6KW Dauerlast)  - ich habe nur einen Stromzähler dort. 
 
 
zur Anlage: 28 KW PV Anlage aufdach, jeweils 14KW auf Ostseite und 14KW auf Westseite.
2 x Deye 15 KW Hybrid Wechselrichter (Master + Slave)
5 x 15KW Lifepo4 Akku ( Master + 4 Slaves)
Alle Kabel zur Sammelschiene sind gleich lang 
Akkus sind untereinander korrekt verbunden und werden korrekt angezeigt. Der Master zeigt den Durchschnittswert aller Akkus an. 
 
zum Problem: Sobald der Akku über 20% (Z.B. 21%) ist, zeigt er mir eine korrekte Hauslast an (5-6Kw) und nimmt die Energie aus dem Akku und versorgt die Last,  solange bis der Akku wieder auf 20% ist. Danach zeigt es mir immer einen Netzbezug von ca. 500Watt an und eine Hauslast von 300-400 Watt an. Der Akku wird mit ca. 50 Watt geladen, bis der Wert wieder über 20% ist und so verhält sich das in einer Dauerschleife. 
 
Der LOWBATTERY Wert auf dem angehängten Foto ist bei mir auf 20% gestellt. Ändere ich diesen Wert auf z.b. 80% ladet er auf 81%, und entladet sich wieder auf 80%
 
Wie kann sich die Last plötzlich erhöhen bzw. korrekt angezeigt werden ?
 
Auf dem Foto der DEYE Cloud app sieht man die heutige Umstellung auf 80%
 
 
Anbei noch ein Video wie es plötzlich umschaltet. 
 


   
Zitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 437
 

Time of Use Tabelle richtig benutzen!! dann solte das auch klappen. 



   
AntwortZitat
(@matthias1305)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Stunden
Beiträge: 5
Themenstarter  

Hallo,

 

TimeofUse ist aktiviert und auf 17% gestellt. (jeden Tag, Zeit habe ich nicht verändert)

Grid Laden ist deaktiviert 



   
AntwortZitat
(@matthias1305)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Stunden
Beiträge: 5
Themenstarter  

Wo kann ich einstellen bis zu welchem % Wert der Wechselrichter die Akkus laden soll bevor er zum entladen beginnt ? Hab das nirgends gesehen. 



   
AntwortZitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 671
 

Veröffentlicht von: @matthias1305

TimeofUse ist aktiviert und auf 17% gestellt.

Der Wert im ToU sollte mindestens 2 % höher sein als der Low-Batt-Wert. Für den Winterbetrieb empfiehlt es sich, den Wert im ToU höher einzustellen, damit die Batterie ab und zu voll geladen werden kann. Ich habe ihn momentan auf 50 % eingestellt.

Veröffentlicht von: @matthias1305

Wo kann ich einstellen bis zu welchem % Wert der Wechselrichter die Akkus laden soll bevor er zum entladen beginnt ?

Im Off-Grid-Modus ist es "restart" in den Batterieeinstellungen. Im OnGrid-Modus kannst du es nicht einstellen.


Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Stunden von amiko

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@matthias1305)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Stunden
Beiträge: 5
Themenstarter  

Danke für eure Antworten.

 

Nachdem es eine neue Anlage ist und die 5 Batterien nie voll waren habe ich jetzt mal auf Batt Frist und Time of Use deaktiviert damit die Batterien einmal alle voll werden und sich ausbalancieren. 

 

Gebe dann Rückmeldung ob es was gebracht hat.



   
AntwortZitat
(@matthias1305)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Stunden
Beiträge: 5
Themenstarter  

Das mit der falschen LAST Anzeige mach mir noch zu schaffen - wieso ist die erst richtig wenn die Batterie entladet?



   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2178
 

keine Ahnung bei meinem Deye stimmt die Last egal ob er Gridseriell oder Gridparallel läuft.

Aber macht die Batterien erst einmal voll, mach das Top balancing und dann lasse es beim Entladen bei 20 bis 25% in der Time of Use Tabelle.


aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 437
 

PS: den Wert in der Time of Use Tabelle kann man nur unter den Wert von Low Battery bekommen wenn man es mit jeglicher Art von Software einstellt der Wechselrichter kommt somit nicht in seinen Richtigen Modus, daher "IMMER änderung nur am Wechselrichter einstellen", es sei denn man weiß was man einstellen kann. 



   
AntwortZitat