Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Unterstützte das Deye Forum >>> Deye Updaten lassen <<<
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen,
ich habe in der Solarman App festgestellt, dass meine Batterie jeden Tag nachts zu unterschiedlichen Zeiten von ca. 60% abrupt auf 0% geht und sich dann wieder über Grid Charge auflädt.
Ich kann mir nicht erklären, wieso das immer passiert. Wohin geht denn die Energie hin, wie kann er sich innerhalb einer Minuten entladen?
Batterie ist die FUJI mit der Kennzeichnung BAT-5KWH-51.2V. Wechselrichter ist der Deye SUN-5K-SG04.
Version Wechselrichter: Ver 2005-1124-1807.
Installiert wurde alles von einem Elektriker, der zwischenzeitlich verschollen ist. Kann keine Hilfe anfordern und die App verwaltet auch er, d.h. ich bin nur Mitglied in seiner Gruppe und greife so auf meine Anlage zu. Kann ich das eigentlich ändern oder muss er aktiv mein Gerät entfernen? Sonst ist ja der Logger gesperrt?
Denn Logger kannst du unten am WR reseten, danach musst du dich warscheinlich wieder auf dem Logger anmelden mit den aufgedruckten Daten auf dem Logger. Dort dein eigenes Wlan wieder einrichten, dann in Solarmann ein Neues Plant anlegen mit deiner Logger Nummer,
ja mit der Batterie dazu müsste man deine Einstellungen kennen die am WR mal abfotografieren und hier posten.
tagsüber wird die batterie aber auf 100% aufgeladen? Sollte aktuell ja ohne Problem gehen.
Denn der SoC wird nur bei 100% "kalibriert". Erreicht die Ladung über eine längere Zeit nicht die 100% stimmt der angezeigte Wert nicht mehr.
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1095 / HMI: C040)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Hallo - ich bin ganz neu hier und lese da so mit...
Könnte es sein daß sich Nachts - wenn Dein 5kWh Akku so langsam leer wird sich vielleicht irgendein Boiler einschaltet und ihm den Rest gibt ?
Ich hatte vor 2 Monaten ein ähnliches Problem - obwohl der Akku voll war (spannungsmässig) wollte das BMS nur 0% State of Charge anzeigen. Ich hab mir gedacht: Jetzt lass ich den Akku mal ganz langsam (Entladestrom 20A, Ladestrom 0A) leerlaufen und dann wieder voll laden - das hats gebracht ! Seitdem läuft die Chose einwandfrei. Noch was: funktioniert die Kommunikation mit deinem Akku ? Sprich: Zeigt der DEYE den SOC in % an oder liest Du das am BMS ?