Hallo,

habe gerade die Kerne an vermeintlich richtiger Stelle mit Pfeilrichtung zum Wechselrichter montiert. Dann Wechselrichter Deye Sun 12 mit 2x Deye Akku 6.1 gestartet. Läuft ganz normal an. Abends ohne Sonnenlicht 380 W Hausverbrauch, bisserl was vom Netz, der Rest aus dem Akku ins Haus hinein. Nach wenigen Minuten läuft scheinbar einLüfter im Deye an und es laufen ca. 5kw vom Akku ins Haus. Aber ich hab keinen Verbraucher an. Was macht mein Deye da?

 


   
Zitat
(@leizned)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

Kann es sein , dass bei mir der Grit und der Loadanschluss vertauscht sind? Das würde manches erklären, aber leider nicht, warum er von der Batterie ins Netz einspeist, denn ich hab ja die Einstellung zero on Ct gewählt. 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 408
 

nimm mal den Haken bei "Lastspitzen kappen" raus.
so habe ich das zumindest vermittlet bekommen, dass man das auslassen sollte.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

5 kW ins Haus pumpen sodass die aus den Steckdosen rauslaufen geht halt physikalisch nicht, der Deye kann nur den Saft anbieten wenn also im Haus kein Verbraucher 5 kW zieht dann liefert er auch keine 5 kW. 

Das die Grid-shaving Funktion sowas erzeugt halte ich auch für unwahrscheinlich es wird (wie in den allermeisten Fällen) einfach nur CT-Klemmen Murks sein, falsch montiert falsch angeschlossen etc..

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@tommy-z)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 18
 

Aber wo soll dann der Saft aus den Batterien hin?
Da wird halt irgendein großer Verbraucher laufen, das solltest du aber am besten wissen, welche Verbraucher im Haus sind.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

es gibt nur zwei Möglichkeiten 

Entweder jemand zieht die 5 kW oder es ist ein Messfehler wegen (oben genannt)

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Maitschi
(@maitschi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 94
 

Schau mal, auf welcher Phase die Last gezogen wird und dann leg nach und nach die Sicherungsautomaten um, bis du den Stromkreis gefunden hast, wo der Verbraucher drauf hängt. 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 778
 

Sind die CT Klappwandler, hatte ich auch gehabt.

1 auf die erste Phase, aber auch auf die erste Phase und nicht an die erste Leitung  nach dem Zähler.

Man muss eben rausfinden was die erste nach dem Zähler ist.

Bei mir ist die zweite Leitung die erste Phase.

Dann muss man das Drehfeld dazu anpassen.


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
(@leizned)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

Danke, Haken bei  Lastspitzen  ist raus. Ein Verbraucher ist absolut ausschliessbar. Habe die Krüerne umgedreht, dann laufen plausible Stromwerte, aber in falscher Richtung. Also wieder die CT umgebaut und dann wieder erst plausible Stromwerte und dann laufen die 5 Kw wieder an. Ich meine mein Elektriker hat GRIT UND LOAD vertauscht. Gibt das Sinn?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

was? das Elektriker kein Ausländisch können?

 

Ja klar kann man das falsch herum anschliessen und die tollsten Messwerte damit ernten.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

🤣 Wie schrieb @plastiko-fantastiko ? Schlampig installiert. 


   
AntwortZitat
(@zellenschaden)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 192
 

@leizned 4 Inbusschrauben und Du siehst, ob es so ist... Na ja, ganz so einfach ist es im Zweifel nicht, Du musst natürlich wissen, welche Kabel jeweils dazugehören.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von Zellenschaden

Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)


   
AntwortZitat
(@leizned)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 5
Themenstarter  

Die Drehrichtung ist korrekt. So wie es jetzt für mich aussieht, sind die Kerne an der falschen Stelle montiert. Ich berichte morgen, wenn die Sonne scheint.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von leizned

   
AntwortZitat
(@tommy-z)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 18
 

Auflösung?


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Vermutlich irgendwo nen Phasendreher und schon stimmen die CTs nicht. Fön Test ist einfach unabdingbar.....

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
roesslerm reacted
AntwortZitat