Hallo,
habe gerade die Kerne an vermeintlich richtiger Stelle mit Pfeilrichtung zum Wechselrichter montiert. Dann Wechselrichter Deye Sun 12 mit 2x Deye Akku 6.1 gestartet. Läuft ganz normal an. Abends ohne Sonnenlicht 380 W Hausverbrauch, bisserl was vom Netz, der Rest aus dem Akku ins Haus hinein. Nach wenigen Minuten läuft scheinbar einLüfter im Deye an und es laufen ca. 5kw vom Akku ins Haus. Aber ich hab keinen Verbraucher an. Was macht mein Deye da?
Kann es sein , dass bei mir der Grit und der Loadanschluss vertauscht sind? Das würde manches erklären, aber leider nicht, warum er von der Batterie ins Netz einspeist, denn ich hab ja die Einstellung zero on Ct gewählt.
nimm mal den Haken bei "Lastspitzen kappen" raus.
so habe ich das zumindest vermittlet bekommen, dass man das auslassen sollte.
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
5 kW ins Haus pumpen sodass die aus den Steckdosen rauslaufen geht halt physikalisch nicht, der Deye kann nur den Saft anbieten wenn also im Haus kein Verbraucher 5 kW zieht dann liefert er auch keine 5 kW.
Das die Grid-shaving Funktion sowas erzeugt halte ich auch für unwahrscheinlich es wird (wie in den allermeisten Fällen) einfach nur CT-Klemmen Murks sein, falsch montiert falsch angeschlossen etc..
aber jeder wie er will.
Aber wo soll dann der Saft aus den Batterien hin?
Da wird halt irgendein großer Verbraucher laufen, das solltest du aber am besten wissen, welche Verbraucher im Haus sind.
es gibt nur zwei Möglichkeiten
Entweder jemand zieht die 5 kW oder es ist ein Messfehler wegen (oben genannt)
aber jeder wie er will.
Schau mal, auf welcher Phase die Last gezogen wird und dann leg nach und nach die Sicherungsautomaten um, bis du den Stromkreis gefunden hast, wo der Verbraucher drauf hängt.
Sind die CT Klappwandler, hatte ich auch gehabt.
1 auf die erste Phase, aber auch auf die erste Phase und nicht an die erste Leitung nach dem Zähler.
Man muss eben rausfinden was die erste nach dem Zähler ist.
Bei mir ist die zweite Leitung die erste Phase.
Dann muss man das Drehfeld dazu anpassen.
Danke, Haken bei Lastspitzen ist raus. Ein Verbraucher ist absolut ausschliessbar. Habe die Krüerne umgedreht, dann laufen plausible Stromwerte, aber in falscher Richtung. Also wieder die CT umgebaut und dann wieder erst plausible Stromwerte und dann laufen die 5 Kw wieder an. Ich meine mein Elektriker hat GRIT UND LOAD vertauscht. Gibt das Sinn?
was? das Elektriker kein Ausländisch können?
Ja klar kann man das falsch herum anschliessen und die tollsten Messwerte damit ernten.
aber jeder wie er will.
@leizned 4 Inbusschrauben und Du siehst, ob es so ist... Na ja, ganz so einfach ist es im Zweifel nicht, Du musst natürlich wissen, welche Kabel jeweils dazugehören.
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Die Drehrichtung ist korrekt. So wie es jetzt für mich aussieht, sind die Kerne an der falschen Stelle montiert. Ich berichte morgen, wenn die Sonne scheint.
Auflösung?
Vermutlich irgendwo nen Phasendreher und schon stimmen die CTs nicht. Fön Test ist einfach unabdingbar.....