Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Notifications
Clear all

SOC Sprünge bei Pylontech

16 Posts
7 Users
5 Reactions
1,360 Views
Christian Gruber
(@christian)
Member Admin
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 67
Topic starter  

Hallo zusammen, wer hat das auch bei seinen Pylontech Akkus?

Mir ist aufgefallen das der SOC Wert bei 87% war und nach ca. 5-10min hatte ich nochmal nachgeschaut und dann plötzlich stand er auf 96%.

 

 

Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh


   
Quote
(@helios57)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 6
 

Hallo Christian!

Ich habe 3 US5000 an meinem 10kW-Deye hängen und habe dieses Problem noch nicht beobachtet.

Aber ich habe ein anderes Problem. Den Deye habe ich im Früjahr in Betrieb genommen, damals noch ohne Akkus. Dann Solarman am Smartphone eingerichtet, ich konnte die Energieflüsse auf dem WR sehen. In der App auch, aber ohne Akku, es gab ja keinen. Dann habe ich im Juni die 3 US5000 installiert, der Deye hat das BMS erkannt und alles läuft. Am Display sieht man was der Akku gerade macht (SOC, Energiefluss, Leistung). Aber in der App wurde der Akku nicht angezeigt. Auf https://home.solarmanpv.com/ habe ich in den Anlageninfos den Systemtyp auf "Speichersystem" umgestellt. Seitdem bekomme ich in der App auch den Akku angezeigt. Aber nur das Bildchen ist zu den vorhandenen Netz, Home und PV dazu gekommen. Leistung, SOC und Energiefluss werden am Handy nicht angezeigt.

Wie war/ist das bei dir? Hast du WR und Akku gleichzeitig in Betrieb genommen? Hast du eine Idee, woran es bei mir liegen könnte?

Und noch etwas: ich wollte mein Problem hier im Forum als neuen Beitrag einstellen. Aber ich kann den Menüpunkt dafür nich finden. Dann habe ich gesehen, dass du gerade deinen Beitrag eingestellt hast. Dann weißt du ja wie es geht und kannst meine Nase mal drauf stoßen.


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

@helios57 Ich musste die Anlage komplett neu anlernen in solarman bevor er es erkannt hatte das ich ein Akku habe. Aber bei mir kam noch nicht mal das Akku Symbol.


   
ReplyQuote
(@helios57)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 6
 

Das heißt, dass du die Anlage zuerst auf https://home.solarmanpv.com/ gelöscht und dann die selbe Anlage (mit angeschlossenem Akku) wieder angelegt hast.


   
ReplyQuote
Christian Gruber
(@christian)
Member Admin
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 67
Topic starter  

@helios57 ich hatte meine Akkus direkt mit dem Deye bei der Inbetriebnahme angeschlossen.

Werden deine Akkus in der Deye App angezeigt?

Zeig mal deine Einstellungen etc.

Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh


   
ReplyQuote
(@helios57)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 6
 

Die Deye App habe ich jetzt installiert, sie hat gleich meine bei Solarman registrierte Anlage gefunden und zeigt mir alles so an wie es sein soll. Und die Solarman App ohne weiteres Zutun genauso. Die Chinesen sind schon irre. Eigentlich dürften wir uns garnich mit Ihnen einlassen, letztlich wollen sie mit ihren schlampig gemachten Apps die restliche Welt ausspionieren. Aber unsere blauäugigen Globalisierungspolitiker wollten es ja nicht anders.

Danke, du hast mich auf den richtigen Weg gebracht.


   
ReplyQuote
(@froema)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 72
 

Diese Sprünge sind bei Pylontech völlig normal. In der Regel werden die Batterien ohne Balancing bis 89% geladen. Danach beginnt das Balancing und wenn das schnell erreicht ist, geht der Wert bis 100% recht zügig.

Ich habe 8x US2000 und 3x US 5000. Die 2000er verhalten sich anders, als die 5000er, obwohl parallel geschaltet. Die 5000er sind schneller bei 100%, als die 2000er. Beiden gemein ist jedoch, dass sie erst mal bei 89% verharren, um danach recht schnell auf 100% zu gehen.

Jetzt, wo ich die 100% nicht mehr jeden Tag erreiche, wird sich das Balancing wieder etwas mehr in die Länge ziehen.

 

Ich habe mal einen Screenshot gemacht, da kann man die Sprünge an zwei Tagen recht gut erkennen.


   
ReplyQuote
(@saboli)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 25
 

Eine Laiefrage: das Balancing innerhalb einer Pylontech oder zwischen den Pylontech ?
Danke 😉


   
ReplyQuote
(@froema)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 72
 

@saboli 

Jeder Batteriepack macht sein eigenes Balancing. Die fangen sich alle zu unterschiedlichen Zeiten bei 89% ein, machen dann das Balancing, um dann im weiteren Ablauf auf 100% zu gehen. Das passiert zwar in einem engem Zeitraum, aber nie gleichzeitig.

meine 5000er sind da auch meisten fixer und schneller auf 100%, als die 2000er. Deshalb habe ich die 2000er auch mit dem CAN-Bus am Deye, die 5000er hängen nur mit den 48V parallel auf den 2000er. Der Deye sieht die datentechnisch jedoch nicht.

Ich habe die 2000er mit dem Deye über Solarassistant im Blick und die 5000er haben einen eigenen Solarassistant, da ich noch einen Raspi über hatte. Die Daten werden bei mir ohnehin über meine übergeordnete Hausautomation (Symcon) ausgewertet, wo ich dann eine Mittelwertbildung mache.


   
Saboli reacted
ReplyQuote
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 532
 

Posted by: @saboli

Eine Laiefrage: das Balancing innerhalb einer Pylontech oder zwischen den Pylontech ?
Danke 😉

Tatsächlich beides. Daher wird bei größeren Stacks aus Pylontech Akkus empfohlen wenigstens 1x pro Monat 6h auf SOC 100% zu halten. Dann ist dein ganzes Akkupacket wieder auf einem Level (je nach Kapazitäten eben)

Das BMS der Pylons ist dahingehend das Beste was derweil so zu haben ist. Mögen viele nicht hören, aber es funktioniert einfach. Egal wie alt die Akkus sind, egal welche Größe oder welcher SoH. Läuft mit Maximalleistung beim Laden oder Entladen wie man es eingestellt hat.

 

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
Saboli reacted
ReplyQuote
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 532
 

Posted by: @froema

Jetzt, wo ich die 100% nicht mehr jeden Tag erreiche, wird sich das Balancing wieder etwas mehr in die Länge ziehen.

Ja der nächste Sonnentag kommt sicher 😉 Man merkt es schon, dass es je länger man nicht bei 100% war, auch länger dauert. Aber zwischen 85/90% und 100% ist ansich bei allen Akkus ein Sprung möglich, da der SOC sich jeweils mit anpasst.

Also keine Sorge: Das ist normal und zeigt ansich sogar gut, dass alles so löuft wie der Hersteller es sich gedacht hat. Gibt andere Akkus, da ist der Balancer aufn Zettel verbaut aber nicht drin.... die hören dann einfach bei 96%....91...83 oder sonstigen % auf und werden nie wieder richtig voll.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
ReplyQuote
(@saboli)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 25
 

Danke für Eure Antworten das mit dem SOC auf 100% einmal pro Monate ist notiert.


   
ReplyQuote
(@froema)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 72
 

@saboli 

Ganz ehrlich, das würde ich nicht überbewerten. In den Wintermonaten ist der Ertrag eh nicht so hoch und daher ist es auch völlig normal, dass die Batterien nicht voll werden. Wenn dann das Balancing mal einige Wochen nicht stattfindet, dann hast du dadurch ja keine Nachteile, weil du ohnehin nicht auf die 100% kommst. Vielleicht reicht auch mal ein sonniger Dezembertag und das passiert dann von ganz alleine. Trotz aller Beobachtungsmöglichkeiten schaue ich inzwischen nur mal zwischendurch, ob ich noch autark bin, oder nicht.

Kommende Nacht wird es dann wohl soweit sein, dass ich das erste mal seit Mitte März wieder Strom zukaufen muss, von den täglichen 0,5 - 1 kWh durch die Regelungenauigkeit des Deye mal abgesehen.


   
ReplyQuote
(@saboli)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 25
 

Posted by: @froema

Kommende Nacht wird es dann wohl soweit sein, dass ich das erste mal seit Mitte März wieder Strom zukaufen muss

👍 👍 👍 👍 👍 

 


   
ReplyQuote
(@saboli)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 25
 

Heute habe ich meine erste zwei von acht Panele mit meiner Frau auf dem Dach fixiert ... Erfolg !
Bald kann der Deye mit 3 Pylontech bestellt werden 😉


   
ReplyQuote