 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 358
 

@joneass Es gibt kein Firmware für zurück, bin auch schon ewig auf der suche weil ich auch mal 3.0t probieren wollte aber, bisher nix gefunden habe für 5kw variante

Was läuft den nicht mit der 3.0t bei der 5kw variante wäre mal intressant

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Haux

   
AntwortZitat
(@joneass)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

@haux ich kopiere mal den kompletten Post aus dem anderen Forum hier rüber.

btw. Hat mir TS heute einen 10kW Felicity Solar Speicher im Austausch angeboten… habe gefragt ob auch der 12,5kW da wäre. Finde zu diesem Speicher aber ganz wenige Infos im Netz.

 

Post von mir aus PV Forum

Guten Abend,
ich habe aktuell einen Deye Sun 8K in Verbindung mit 2 x 5 kW TS Akkus in Betrieb.

Akku läuft über BMS Port (RS485) mit Protokoll 00.

Nachdem ich ein paar Auffälligkeiten hatte, (gezwungenes Nachladen immer von 10% auf 11%) sollte ich auch das BMS updaten. (FW am WR wurde auch durch Deye upgedatet)

 

 

Nach dem Update des BMS habe ich nun immer ein erzwungenes Nachladen von ca. 10% auf 30%.... super..... :(

Bekomme beide Akkus zusammen auch nicht mehr auf 100% (bei 99%) ist Schluss, wenn ich sie einzeln betreibe gehen die Problemlos auf 100%.

 

Zudem ist nun die SOC Berechnung ziemlich verbuggt.... ich kann z.B. von 30% auf 20% ca. 2kWh aus dem Akku ziehen, dafür "stürzt" der SOC vorher teilweise regelrecht ab.

Gefühlt ist auch das Entladen an der SOC Grenze größer geworden als vorher. Verliere ca. 0,5%/h.

 

TS hat mich nun beliebig viele Sachen testen lassen, die meiner Meinung nach nicht zielführend sind.

 

Wo bekomme ich denn die alte BMS FW her würde zumindest erstmal gerne wieder downgraden. (die will mir TS auch nicht mehr geben).

 

Ich habe mich noch nicht wirklich mit den Parametern des BMS auseinandergesetzt, denke hier könnte ich auch noch etwas optimieren. Lässt sich hier die SOC Berechnung irgendwie kalibrieren?

Das Balancierverhalten der einzelnen Zellen habe ich mir bisher noch nicht wirklich angeschaut.

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 358
 

@joneass Hast du es nach der Anleitung von TS, das Firmware Update durchgeführt, Akku Voll aufladen etc..

Ja es gibt halt keine Downgrade Firmware für FM / Titan nicht. Sie bieten dir ein ersatz Speicher an gratis ?


   
AntwortZitat
(@joneass)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

Der 10 kW ist aber auch um einiges billiger als die beiden 5 kWs zusammen und von einem anderen Hersteller


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 124
 

Für meinen Nachbarn habe ich das letzte mal den 10KW wall Mount (Delongtop) für 1890 Euro incl. allem also DDP. 
Ganz ehrlich. Für den Preis 🙂 bei meinem Nachbar und mir ist haben einfach keinen Platz außer an der wand  und hierfür ist er perfekte Lösung 

wenn man den Akku auf 185ah stellt. Alles tutti. 


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 480
 

Den zweiten habe ich nun auch installiert - der kam also auch erstmal mit 200A im BMS.

Dann habe ich heute mangels ausreichend PV mal Gridcharge gemacht und balanciere nun.

Habe also im Moment einen 200Aher und einen 186Aher parallel im Betrieb. Einmal mit 25 Zyklen und 1 Zyklus. Wie schauen mal ein bissl weiter. 1140er FW im Deye und "original Firmware" in den Akkus (TitanSolar 10kWh Wallmount)

Gruß

Hendrik

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@ditschi)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Also wie der SOC berechnet wird ist mir auch ein Rätsel... Das stimmt hinten und vorne alles nicht. Vor einiger Zeit war sie bei 15% bei ca. 51V. Nun zeigt sie mir 16% SOC bei 45,6V an... die ist also fast abgeschaltet. Hinzu kommt, dass sie des öfteren dauernd auf 15% bleibt die Voltzahl aber kontinuierlich weiter absinkt (von 51 auf 45, SOC 15% bleibt), bis der SOC auf 0 springt und Batterie aus geht. Also wie es scheint gibt es zwischen 15% und 0% SOC nicht zuverlässige Werte.

Bin kurz davor komplett auf Volt umzuschalten.


   
Kubik1112 reacted
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

Veröffentlicht von: @ditschi

....

Also wie es scheint gibt es zwischen 15% und 0% SOC nicht zuverlässige Werte.

Bin kurz davor komplett auf Volt umzuschalten.

Das ist kein Bereich in dem man sich herumtreiben sollte, die Tankuhr von dem Auto meiner Frau ist auch sehr ungenau wenn es um die letzten paar Liter geht, daher habe ich Ihr empfohlen früher zu tanken..

aber jeder wie er will

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@ditschi)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

@plastiko-fantastiko 

Macht es schwer, wenn heute 15% SOC = 51V und morgen 15% SOC plötzlich 45V sind... Wenn man es per SOC betreibt, kann ich nicht dauerend die Einstellung anpassen. Bleibt nur der Voltbetrieb...


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 124
 

Das Problem ist einfach, das trotz sagen wir mal nur bis 15% entladen werden soll, immer noch ein klitzekleine Strom Anteil abfließt und das wiederum erkennt das BMS nicht oder nicht richtig und berechnet hier nicht nach und somit ist der SOC bei 15% mal 51v ist eben irgendwann 49v. 

rein auf voltage umstellen habe ich auch gemacht. Aber hier stopp er nicht bei z.b. 49v und es geht wieder ein klitzekleiner Teil nach unten.  Am Deye habe ich die Version 1135 vielleicht ist es bei der 1140 nicht so. Kann ja mal wer testen der die 1140 hat mit voltage. 

ich lade jeden Tag 5 % aus dem Netz in die Batterie zwischen 13 und 17:00 Uhr und für die nächsten 3 Stunden halte ich dann diesen Wert noch wegen der Wärmepumpe und dann die restliche Zeit geht’s wieder runter auf 12 % bei mir.

wenn man den SOC Berichtigen möchte, dann auf Voltage umstellen und dann zum Beispiel mit 56 V laden, dann passt die SOC Berechnung wieder. 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1669
 

Es ist überhaupt nicht schwer, gerade in Zeiten wo von oben fast nichts kommt, die 10% Ladehub die man evtl. pro Tag zusammenbringt oberhalb von z.B. 80% zu fahren, so hat man auch eine USV Anlage.

Dagegen das permanente herumgurken zwischen tiefentladen mit BMS-Schutz und 15 % ist nun wirklich nichts! was irgend was positives bringen könnte, weder für die Batterie noch für die USV Funktion.

War dieses einmalige Entladen bis in den SOC Keller so wertvoll dass man den Rest des Winters sich mit einer fast leeren Batterie herumschlägt?

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 124
 

hatte ich auch schon probiert, dass ich nur bis 50 % entlade und irgendwann war das dann tatsächlich so, dass diese 50 % SOC nur noch 49 V hatten. So a Mist 🙈


   
AntwortZitat
(@ditschi)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Ich lade sie jetzt mal auf über 50% und werde sie dann vermutlich auf Volt umstellen. Das mit dem schwankenden SOC vom BMS ist mir alles nix, da kann der WR dann auch nicht viel ausrichten, wenn der SOC falsch vom BMS übermittelt wird.


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 124
 

@ditschi welche Version am Deye hast du?

wäre dann interessant wenn du bis z.b. 51v stoppst das er das auch hält. 


   
AntwortZitat
(@saboteur)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

@ditschi Ich habe mich gestern auch wieder mal an mein Projekt gesetzt und erstmal grundsätzliche Daten aufgezeichnet, die ich nun mit Exel ein bisschen in die Überscihtlichkeit überführen möchte. Zur Erinnerung; zwei Deye 12k paralell laden 5 x 200Ah Titan-Stapelbatterie.

Ein paar Dinge sind mir beim Experimentieren aufgefallen, die ich auch in Richtung Bugs einordnen möchte. Unwissen und Unvermögen meinerseits werden aber sicher auch einiges an Fehlerpotenzial beisteuern.

- Einmal lade ich die Batterien und stelle fest, dass bei geringen Ladestrom nur die niedrigste Batterie geladen und die höchste entladen wird. Das wechselt sich dann immer wieder ab, je nachdem welche Batterie gerade die höchste und niedrigste Spannung hat. (Das sieht für mich nach einem Ballancing unter den Einzelbatterien aus, was aber gegen die Annahme anderer Nutzer spricht.)

- Dieses Verhalten bleibt, wenn ich von den fünf Batterien eine raus nehme. Auch mit vier Batterien lädt er die höchste und entlädt die niedrigste.

- Die Festlegung der Batteriereihenfolge ist insofern egal, dass wohl nur die Masterbatterie interessiert. Ich kann die Dipschalter kombienieren, wie ich will. Es hat solange keinen Einfluss, wie der Master die Nr. 1 ist.

- Auch das LiBMS-Menu vom Deye zeigt mir nur die Daten des Masters an.

- Mit der Einstellung von Master zu Slave veränderte sich auch der angezeigte SOC von 200 auf 184 Ah und zurück.

- Der Spread war innerhalb der Zellen wohl nicht hervorragend, aber ganz okay. 28/12/15/7 mV Abweichung zwischen den Zellen. Aber in der fünften Batterie dann die böse Überraschung, die ich erst beim Übertragen bemerkte. Die Zellen sind alle sehr nah beieinander mit 3213-3216mV. Nur die Zelle 14 fällt mit 2999mV völlig aus der Reihe. Ich bin gespannt, was sich hier noch ergiebt. Das ist gar nicht gut.

-Im ganzen Stapel habe ich einen Spread von 38mV zwischen der niedrigsten und höchsten Zelle. Nicht berauschend, aber es erklärt mir nicht die völlig unterschiedlichen Angaben beim SOC und dem Ladezustand:

Ich habe jetz erstmal einen Ladestrom von 5A aus dem Grid eingestellt, um schön langsam aufzuladen und dem BMS die Gelegenheit zu geben, hier einiges auszugleichen. Das wird jetzt paar Tage dauern, bis die voll sind. Morgen will ich nochmal an der Anlage vorbeischauen und wieder Werte aufnehmen. Bin gespannt...

 

Nachtrag: Hier und bei akkudoktor und PV-Forum wurde mehrfach das Problem angesprochen, dass man beim Anschluss die Phasen vertauscht hatte und deshalb nix ging. Man kann ja in den Grid-Settings den Links- bzw. Rechtslauf vorgeben. Da steht dann entsprechen der Phasenlagen 0/120/240 für den Rechtslauf und 0/240/120 für den Linkslauf. Auch ich habe hier einen Fehler beim Aufbau gemacht und später dann die Phasen getauscht. NUR; ich habe den Lauf noch einmal nachkontrolliert. Es stellt sich heraus, dass die Phasenlage des Menus nicht der Realität entspricht. Das kann für viel Verwirrung sorgen.                                                                                                                                                    

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Saboteur

   
AntwortZitat