Ich habe 4 Deye SE-G5.1 PRO-B in Parallelbetrieb, 3 haben 8 Zyklen, 1 nur 2 Zyklen mit SOC 0%, lt. App, Akkuspannung 49,7V
Max Zelle 3,28V Min Zelle 1,02V
Mit Messgerät nachgemessen allerdings 16 x 3,28V 52,5V Gesamtspannung
Das BMS misst Mist, die beiden Balancerstecker habe ich gezogen und wieder gesteckt....
Wo könnte der Fehler liegen, bzw welche Lösung gibt's. Dankeschön
Die drei Batterien mit acht Zyklen abklemmen und die Batterie mit zwei Zyklen vollständig aufladen.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@amiko danke für die Mühe mit dem Tip. Hat nicht funktioniert und konnte auch nicht funktionieren.... Eine selbstheilende BMS habe ich mit 44 Jahren Elektrikererfahrung und 36 Jahren Elektroingenieur auch nicht erwartet, AI/KI/FI kann leider nicht alles 😉
Ich habe 4 Deye SE-G5.1 PRO-B in Parallelbetrieb, 3 haben 8 Zyklen, 1 nur 2 Zyklen mit SOC 0%, lt. App, Akkuspannung 49,7V
Max Zelle 3,28V Min Zelle 1,02V
Mit Messgerät nachgemessen allerdings 16 x 3,28V 52,5V Gesamtspannung
Das BMS misst Mist, die beiden Balancerstecker habe ich gezogen und wieder gesteckt....
Wo könnte der Fehler liegen, bzw welche Lösung gibt's. Dankeschön
In Anbetracht der physikalischen Messwerte der Zellen und aller zugänglichen Anschlüsse hatte ich von Anfang an das BMS in Verdacht...
Zellentausch mit der "Nachbar"-Batterie ging schneller als mit BMS-Tausch... Zellen OK... BMS als "teilweise defekt" eingestuft, neu und zugleich unzuverlässig, also zurück zum Umtausch