Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo
habe einen Deye Sun-10k-SG04LP3 zusammen mit einem 12,5kWh Felicity Solar Akku
Das Problem ist dass die Grenzewerte für Ladestrom und Entladestrom die vom BMS vorgegeben werden z. B. auf 2952A entladen und 326A laden stehen.
Dies wohl weil mit der Zeit weitere Akkus bzw. BMS im Inverter dazu kommen und er die Ströme dann addiert.
Es hängt aber nur ein Akku dran. Trotzdem wird die Akkuliste irgendwie voller.
Akku steht im Schuppen draußen und bei 5°C sollte der nun nicht mit Vollgas geladen werden falls doch mal Sonne kommt.
Wie kann ich verhindern dass da ständig Akkus hinzu kommen?
Dip Schalter für Endwiderstand am Akku ist gesetzt, ebenso Akkuadresse 1. Kommunikation per RS485 Kabel klappt prinzipiell auch. Korrekter Akku Modus wurde auch gewählt und das läuft auch.
Ist das Problem bekannt und gibts Abhilfe?
Das BMS wird die Batterie schützen, sonst hat es seinen Namen nicht verdient.
wühle dich mal durch die Felicity Beiträge da gibt es eine info zu den korrekten BMS Einstellungen.
die 5°C sind ein Problem, schon möglich dass das BMS da schon abschaltet, einen ungeheizten LFP Akku kann man in Mitteleuropa nicht aussen oder im ungeheizten Schuppen betreiben.
aber jeder wie er will.
Vermutlixh Akkutyp im Deye, oder die Dipschalter mehrfach geändert ohne den Deye komplett neu zu starten.
-> Deye, PV aus, über seitlichen Taster ausschalten, Akku Trenschalter aus, Grid LS aus.
1 Minute nach Display aus wieder geordnet einschalten.