Hallo zusammen,
ich versuche gerade meine 16S 280AH Batterie Pack komplett voll zu machen. Leider driften 2 bis 3 Zeiten immer wieder aus. Ich habe schon versucht, den Ladestrom gering zu halten um ein ausdriften zu verhindern. Hat nicht geklappt. Ich habe auch schon alle ausbalanciert, sobald ich lade, driften die Zeiten relativ schnell aus. Ich habe euch mal mein aktuelles BMS Ladebild angehängt. Habt ihr eine Idee?
Hallo
hatte bei meinem Pack 16S 100AH auch ein ausdriften beim Laden und entladen bei zwei Zellen hatte ein wackelkontakt an einer Zelle wo das BMS Kabel angeschlossen war, probier mal alle Kabelverbindungen and den Zellen ob sie alle fest sind oder driften sie erst auseinander wenn sie voll sind ??
@andi-79 ich hatte sie heute Morgen bei 20% über Grid geladen. Bis 98% war alles ok und sie sind alle zusammen geblieben. Erst auf der letzten Meile fängt das pack an auszudriften. Ich bekomme für Zellen nicht auf 3,5V zum Balancen.
OK dann ist es nur auf der letzen Meile, kannst du das bei denen Packs einstellen "wann der Pack anfängt zu balancen" habe die meine auf 3,4V gestellt da fangen diese an zu balancen- habe eine pace bms
@andi-79 ich habe geschafft alle bei 3,55V auszubalancieren und der SOC ist bei 100%. Passt! Danke dir dennoch fürs antworten 🤗
@spanokel bist Du so nett und beschreibst mir, wie Du es geschafft hast, die Paks zu balancieren? Ich habe das gleiche Problem, wenn auch mit etwas kleinerer Diff-Spannung von 155mV.
@heidegeist Ich habe in meinen Seplos Mason 280 noch einen Neey aktive Balancer verbaut und bin wie folgt vorgegangen:
Ich habe beim Seplos BMs folgendes eingestellt und am Deye einen GRID Ladestrom von 10A:
- Monomer High Voltage Alarm = 3,65V
- Monomer High Pressure Recovery = 3,6V
- Monomer overvoltage Protection=3,65V
- Monomer voltage alarm = 3,6V
- Total Pressure High Pressure alarm = 58V
- Total Pressure High Pressure recovery = 57V
- Total Voltage Overvoltage Protection = 58V
- Total Pressure Overpressure Recovery = 57V
Lade die Zellen per Grid auf 100% und lasse es über Nacht laufen. Wenn die Grenzen die du am BMS eingestellt hast, überschritten werden, schaltet das BMS ab und der Neey Balancer kann in Ruhe die Zellen ausgleichen. Wenn die Zellen ausgleichen, wird auch die Spannung runter gehen und die eingestellten Grenzen vom BMS wieder unterschritten. Dadurch wird der Ladestrom wieder freigegeben. Dadurch lädt das BMS die Zellen wieder nach. Dieser Vorgang wiederholt sich in Laufe der Nacht. Grenze pro Zellen (eingestellter Wert im BMS) wird überschritten, Ladestrom wird abgeschaltet, Balancer gleicht in Ruhe aus, Spannung geht runter, BMS schaltet wieder den Strom zu. Der Balancer wird die Zellen die ganze Zeit ausgleichen. Ab den Überschreiten der BMS Overvoltage Werte ganz in Ruhe ohne das was dazu kommt. Am Schluss soltest du ausgeglichene Zellen haben. So war es bei mir. Ich arbeite seit gestern damit und die Zellen haben eine Differenz aktuell von 5mV. Ich habe dir noch eine Anleitung angehängt die ich in einer WhatsApp Gruppe erhalten hatte. Eventuell hilft dir das.
@spanokel Ganz herzlichen Dank für Deine sehr ausführliche Anleitung! 👍
Ich habe gelesen, dass bei meinem Fabrikat der Batterie Solafair (vermutlich baugleich FM Solar) es sehr problematisch ist, an die Anschlüsse der Zellen zu kommen. So scheidet der Einbau eines Balancers leider aus.
Da werde ich wohl oder übel die im Photovoltaik-Forum diskutierte Methode anwenden müssen.
Aber deine Beschreibung wird sicherlich dem einen oder anderen weiter helfen. 😉
Man kann auch Balancer einbauen wenn man NICHT an die Zellen kommt.
bei Neey gibt es einen Adapter
der hat zwei verschiedene Kontaktreihen über die man existierende BMS Kabel verwenden kann und einen Neey Balancer parallel dazu anhängen kann.
Ich werde den Neey sobald das JST2.54 17 Pin Kabel aus China da ist (das ist der Stecker der an meinen Zellen hängt und in das BMS gesteckt wird) an meine Batterie hängen, das wird ein Fast-Plug&Play
der Kollegen hat ähnliches gemacht.
aber jeder wie er will.
Da werde ich wohl oder übel die im Photovoltaik-Forum diskutierte Methode anwenden müssen.
hast du dafür evtl. einen Link? - Mein erster Akku "balanciert ewig" und wird nicht so recht fertig damit
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
@hendrik Was verstehst du unter Ewig das kann sich schon mal etwas hinziehen. Von welchem Hersteller ist dein Akku ?
Danke - da werde ich mich mal ansetzen!
@Boy007: im normalen täglichen Laden beendet er das Balancing niemals - nur bei Gridcharge über Nacht wird er irgendwann des Nächtens irgendwann "fertig". Also es sind dann jeweils irgendwas um die 10h, schätze ich.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Oh - das ist ein langer und interessanter Thread im Photovoltaikforum - danke nochmal für den Link.
Da ich im Moment das Langzeit-Balancing ohne Akkunutzung nicht machen möchte, habe ich aber mal als erste Maßnahme gegen OVP die Ladespannung im Deye reduziert.
Battery Float Voltage steht nun auf 54V und Batterie absoprtion Voltage steht nun auf 55V, wie auch die Battery equalization voltage auch auf 55V. - Wird halt ggfs. der Akku nicht mehr so voll... Aber reicht im Moment auch aus, wenn ich etwas weniger Kapazität nutze.
Mal schauen...
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Habe nun gesehen, dass es scheinbar gar nicht möglich ist, den Deye auf 54V zu begrenzen, wenn er mit Lithium Protokoll 0 im SOC läuft. Scheinbar gibt er den BMS Daten höhere Priorität. Denn die Ladespannung im Balancing Bereich liegt weiterhin bei 55.8V. Oberste Zelle bei 3.61V...
Also vermutlich geht sowas nur im Batterie-Modus "Voltage". - Muss ich aber erst probieren.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen