@falk das sind etwas dürftige Angaben.
War das jetzt nur eine Mitteilung oder benötigst du Hilfestellung? Was sagt dein Installateur?
@roman Erklär doch mal was du eingestellt hast mit Bilder und was du für ein System hast.
Es ist keine Einstellungssache bei dir,
ich denke bei dir stimmt die Kommunikation mit der Batterie nicht richtig und bei deiner Installation stimmt was nicht.
Mit der Erde am Grid, es wurde festgestellt dass beim Sun 5K bis 12K
wohl nicht immer eine Erdungsbrücke vom Gehäuse zum Grid vorhanden ist, wie es bei anderen Deyes üblich ist, daher ist die Anleitung da fehlerhaft, also am Grid bitte auch immer unbedingt Erde auflegen.
@x-ray generell sollte das Gehäuse UND die Leitung "Grid" am PE des Gebäudes angeschlossen sein. Ist auch in allen bisherigen von mir gesehenen Anleitungen so eingezeichnet.
Es ist keine Erdung, es ist ein Potentialausgleich.
Potentialausgleich ist richtig, versteht hier nur nicht jeder....
PE kommt aus dem englischen protective earth, also Schutzerder...
In der Bedienungsanleitung ist er am Gridanschluss am Inverter leider nicht eingezeichnet, da ist nur das Gehäuse mit PE verbunden.
Die 1-phasigen WR haben aber intern den PE des Grid mit dem Gehäuse verbunden, die K-Serie soweit ich weiß nicht, habe ich aber
nicht gemessen, ich vermute daher kommt die falsche Anleitung.
Auf die Idee den PE nicht direkt am Grid aufzulegen kam ich erst garnicht.
Wenn einige wenige nicht in der Lage sind, technische Begriffe korrekt zuzuordnen, kann ich aber nichts dafür. Es heißt nunmal in Deutschland PE und nicht Erde.
Eine Blitzschutzanlagen wird geerdet. Um den Blitz abzuleiten. Ein Potentialausgleich, auch PE, dient der Überwachung von Fehlerströmen.
In allen Bedienungsanleitungen, ob ein - oder dreiphasig, der letzten zwei Jahre war das Gehäuse UND der Grideingang an einer oder zwei PE-Schienen angeschlossen. Nur ist dies nicht in jedem Stromlaufplan übernommen. Bei dem Plan für die Parallelschaltung liegt ja auch das Augenmerk auf der Kombination der Geräte. Gerade der Potentialausgleich ist stark von der Netzform abhängig. Deswegen sind generell bei allen Herstellern diese Pläne als Muster zu betrachten und der Einzelfall muß immer berücksichtigt werden.
Nur
Jaja, du Schlaumeier,
mittlerweile wurde das in den meisten Anleitungen korrigiert, aber selbst Deye hat teilweise noch die alten im Angebot,
siehe hier
https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/02/03/instructions_sun-5-12k-sg04lp3-eu_240203_en.pdf
Der PE dient der Ableitung von Fehlerströmen gegen Erde, das ermöglicht dann die Funktion der Fehlerstromüberwachung, die aber auch
ohne den Erdleiter auskäme, wenn der Fehlerstrom durch z.B. einen menschlichen Körper abgeleitet wird.
Und bei Wiki findet man zum Sprachgebrauch folgendes:
Potentialausgleich bezeichnet eine elektrisch gut leitfähige Verbindung, die unterschiedliche elektrische Potentiale minimiert. Der Potentialausgleich wird umgangssprachlich häufig auch als Erdung bezeichnet.
Hier wird meist Umgangssprache gesprochen.
Ich kenne auch noch Erdleiter, Schutzleiter, und andere Bezeichnungen.
dazu noch ein weiterer Text aus dem Netz
Einerseits gibt es den spannungsführenden Leiter, die Phase (L), andererseits den Nullleiter (N) sowie den Schutzleiter (PE), welcher auch Erdleiter, Erdung oder kurz Erde genannt wird. Auf letztere Art von Leiter wird in diesem Artikel im Speziellen eingegangen.
Der Erdleiter dient ausschließlich dem Personenschutz und sorgt gemeinsam mit dem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter/ FI-Schalter) für den Schutz von Mensch und Tier bei elektrischen Leitungen und Anlagen. Denn er leitet Fehlströme gegen die Erde ab. Daher auch der Name.
https://diybook.de/bauen-renovieren/elektroarbeiten/elektroinstallation/erdleiter-allem-wen-schuetzt
Wenn du dir den Stromlaufplan in deinem Link richtig anschaust, der PE ist am Gehäuse UND am Terminal für Load aufgelegt. PE Netz und Load sind im Deye verbunden. Ohne Load muß also am Netzeingang PE aufgelegt werden. Ist Load angeschlossen, muß kein zusätzlicher PE auf Netz aufgelegt werden, wäre ja Quatsch.
Prinzipiell ist aber dargestellt, PE ans Gehäuse UND an den Klemmblock. Jedem Installateur ist zuzumuten, sein Gehirn einzuschalten und zu hinterfragen, warum zum Beispiel PE auf Load und Gehäuse geklemmt sein soll und zu messen ob die Klemmen im Gerät durchgeschliffen sind.
Wäre generell eine Brücke zwischen Klemmblock und Gehäuse, würde dies alles keinen Sinn machen.
Hier auch die Ergänzung der Beschreibung in dem verlinkter Manual ( Übersetzung):
Führen Sie dann die AC-Ausgangskabel entsprechend der auf dem Klemmenblock angegebenen Polarität ein und ziehen Sie sie fest
Terminal. Stellen Sie sicher, dass Sie auch die entsprechenden N-Drähte und PE-Drähte an die entsprechenden Anschlüsse anschließen.
Deine Zitate aus einem DIY - Medium hättest du dir sparen können und gleich bei Wikipedia nachsehen könnte. Oder lag es daran, daß deine Zitate deine "Erdung" untermauern sollte? Egal. Bei Wikipedia findest du die Erklärung und die Zusammenhänge zum PE ( Schutzleiter). Ich würde mir die Zeit mal nehmen, Bildung stinkt nicht. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
Danke für die Erklärungen.
Die Anlage ohne Signal Island Mode geht ja habe die Anlage auf Netzparalell ohne Load in Betrieb.
Nächste Woche schauen wir alles nochmal nach im System.
Eine Andere Frage mit welcher Lade und Entladeeinstellungen kann ich max gehen? habe ja 3 Seplos 280
warum ich frage er Speißt ein obwohl der Akku noch nicht voll ist und ich habe im Moment nur das eine Dach mit 12Kwp voll das andere kommt vorraussichtlich in 2Wochen mit drann.
Binn am überlegen noch 1oder 2 Akkus dazu zu hollen da mit 80% Ladung um 24:00Uhr schluss ist mit Strom er schaltet bei 30% ab dann Netzbezug.
So Anlage wurde überprüft alles in Ordnung.
Versorger hat auch das OK gegeben.
Es kommen vom Versorger 4Leitungen rein, dann zum Zählerschrank vor den LS ist die PEN (N an PE geklemmt) Vorschrift seit Jan 2024 vom EVU. Danach der Zähler dann der Hauptschalter und zum Klemmblock von da aus 1die Leitungen zu den 2 WR, 2 zum Haus alte Verdrahtung in den 1OG wo alles auch wieder PEN ist.
Da ich nur Netzparalell fahre bräuchte ich den Islandmode nicht.
Da ich an Load nichts dran habe ist auch klar das er nichts (Verbrauch) anzeigt da die CT ja nur im _Netzparalellbetrieb anzeigt.
Wenn ich jetzt das alles umbaue auf Load Betrieb binn ich mir nicht sicher ob das so gehen würde.
MrMining sagt ja auch nur im OffGrit modus zwingend erforderlich und schreibt das auch:
Signal Island Mode !!Lebenswichtig!! für deine Sicherheit im Offgrid Betrieb mit dem Deye Hybrid
nichts von Netzparalell.
jetzt meine Nächste Frage wenn ich doch mit grit in den WR rein gehe und dann mit dem Load ins Hausnetz mit wieviel A darf ich die WR zusammen oder einzeln max belasten?
Da könnte ich m ir ja dann den Umschalter sparen und wenn der Strom ausfällt ginge ja der Loadausgang mit den Akkus weiter bis sie leer sind. oder Strom wieder kommt?
Oder verstehe ich da was falsch?
Würde aber doch dann nichts mehr einspeißen was ja auch blöde wäre da ich mit dem Überschuß rechne.
@tommcraft ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, daß deine Kenntnisse der Elektrotechnik etwas begrenzt sind. Es wäre ratsam, nicht einfach irgendwas unzufrickeln. Zumindest nicht ohne Betreuung von einem Fachmann vor Ort. Nimm es mir bitte nicht übel, ich bin nur ehrlich.
Danke für die Ehrlichkeit. Anlage läuft seit Zählereinbau gut im Netzparalell Betrieb. Seit Samstag voll belastet mit 60 PV Module aufgeteilt in 4Strings a 15 Stück 1ost 3 West WR1 2 ost West 4 West WR2 damit beide WR gleich belastet werden.