WR Deye Sun 20-K-SG01HP3-EU-AM2 und Deye GB-L 8,18kWh Hochvoltspeicher – Speicher wird vom Netz geladen

38 Beiträge
11 Benutzer
1 Reactions
1,402 Ansichten
 row
(@row)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 9
 

@jimrockford nein, aktuell nur händisch am Display. Das Verhalten vom Wechselrichter ist aber mit „bat first“ fast gleich wie bei „load first“. Daher habe ich es auf „bat first“ gelassen um das leer saugen zu verhindern.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von row

   
AntwortZitat
BastelWastel
(@bastelwastel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

 

@row

Bei mir wird mit der Einstellung wie bei dir nichts mehr aus dem Speicher gezogen wenn der eingestellte SoC erreicht ist. 

So richtig finde ich auch keine Erklärung, was diese Einstellung bedeuten soll.

Eine unabhängige Stromversorgung war nicht das Ziel meiner PV Installation, deshalb kann der Speicher über Nacht ruhig leergezogen werden. Ändert sich die Lage und man muss Stromausfälle befürchten, dann werde ich den SoC Wert anheben um die USV des Deye WR auch nutzen zu können.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von BastelWastel

24,94kWp und 8,2 kWh HV-Speicher auf Walmdach
58x Suntech STP430S-C54/NSHM Fullblack 430W
WR Deye Sun 20-K-SG01HP3-EU-AM2
Deye GB-L 8,18kWh Hochvoltspeicher mit kleiner Notstromlösung
Walmdach alle vier Seiten belegt
Standort 14XXX


   
AntwortZitat
(@hanss)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 70
 

@bastelwastel 

@jimrockford

sehr interessant eure Untersuchungen und Ergebnisse. Könnt ihr bitte die (für eure) optimierten Ergebnis-Einstellungen kurz zusammenfassen noch mal posten? (evtl. Screenshot). Bitte auch eure derzeitige Firmwareversion. Danke! 
Laut Christoph sollte letztes WE eine neue Firmwareversion für die HV-Inverter kommen...

Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh


   
AntwortZitat
(@jimrockford)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 85
 

Veröffentlicht von: @bastelwastel
... deshalb kann der Speicher über Nacht ruhig leergezogen werden.

Es geht nicht um das "Leerziehen" des Speichers an sich, sondern darum, dass das BMS das gar nicht mitbekommt - wenn also bei dir 15 % angezeigt werden, dann kann der tatsächliche SOC darunter liegen, bis hin zu 0 %. Und das ist sicherlich nicht förderlich für die Gesundheit des Speichers.

@HansS Wie sind deine Beobachtungen in der Sache?

 


   
AntwortZitat
(@hanss)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 70
 

leider (noch) keine, da die Firmware 1061, mit der ich gerade arbeite einen Kommunikationsfehler mit meinen Pylontech Force H2 Batterien hat. Darum warte ich auf die neue Firmware um das dann zu testen 

Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh


   
AntwortZitat
BastelWastel
(@bastelwastel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

@hanss

Im Anhang Screenshots von meinen derzeitigen Einstellungen und der Firmware

24,94kWp und 8,2 kWh HV-Speicher auf Walmdach
58x Suntech STP430S-C54/NSHM Fullblack 430W
WR Deye Sun 20-K-SG01HP3-EU-AM2
Deye GB-L 8,18kWh Hochvoltspeicher mit kleiner Notstromlösung
Walmdach alle vier Seiten belegt
Standort 14XXX


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 409
 

@BastelWastel ich hatte das gleiche Problem:
https://dy-support.org/community/technische-fragen/warum-wird-akku-aus-netz-geladen-tou-nicht-angehakt-battery-settings-netzladung-disabled/

Und das obwohl ich keinen Haken bei Grid Charge in den BatterieSettings hatte und Time of Use nirgends nen Haken, weder oben noch links bei Grid Charge.
Hat trotzdem aus dem Netz geladen und das mit 90% SoC?! Daher würde mich interessieren ob das Entfernen der Haken bei dir zum Erfolg geführt hat.

Habe heute ein Update auf 1066 erhalten, vielleicht ist es da ja gefixt.

Hast du das mit dem "permanent drain" aus dem Akku nun gelöst bekommen? Hat "bat first" was gebracht?
Hab ebenfalls das gleiche Problem, siehe oben verlinkten Thread.
Eigentlich würde ich das ungern auf bat. first umstellen denn wenn PV liefert soll erst verhindert werden, dass etwas aus dem Netz bezogen wird, also load first und danach erst der verbleibende Überschuss in Batterie/verkauft werden.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
BastelWastel
(@bastelwastel)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 17
Themenstarter  

@Benni82

Bei mir wird seit dem setzen der Hakens, wie im erste Beitrag geschrieben, der Speicher nicht mehr aus dem Netz geladen. Alle meine Einstellungen sind im Beitrag vom 19.03. als PDF verlinkt.

Bin ansonsten sehr zufrieden mit der ganzen Anlage, habe trotz Wärmepumpe im April bisher nur 8kWh aus dem Netz bezogen und über 1200kWh ins Netz eingespeist.

Einzig die Wärmeentwicklung stört mich noch ein wenig. Nicht das der WR an sich recht warm wird, aber mein HWR wird gut geheizt vom Deye. Bin schon auf den Sommer gespannt, wenn er länger auf hoher Leistung läuft.

24,94kWp und 8,2 kWh HV-Speicher auf Walmdach
58x Suntech STP430S-C54/NSHM Fullblack 430W
WR Deye Sun 20-K-SG01HP3-EU-AM2
Deye GB-L 8,18kWh Hochvoltspeicher mit kleiner Notstromlösung
Walmdach alle vier Seiten belegt
Standort 14XXX


   