Es wurden hier schon Akkus auf Null entladen, wahrscheinlich wegen Nichtbeactung und den letztlich aktuell unvermeidbaren Regelströmen.
Es spricht also nichts dagegen, dass nachts, sofern die Regelgrenze erreicht wird, ein paar Wh aus dem Netz gezogen werden, um die Totalentladung zu vermeiden. Siehe hierzu auch die Lösungen oben.
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
- Ok, dann werde ich da mal drauf achten. Jetzt wo die Tage länger werden und der Speicher eigentlich immer sofort am nächsten Vormittag wieder geladen wird, kann es ja zu keiner Totalentladung kommen. Wenn im Winter Schnee auf den Modulen liegt, besteht eher schon die Möglichkeit und ich lade dann aus dem Netz nach. Obwohl man ja dann auch den geladenen Speicher gleich abschalten könnte. Aber das werde ich dann mal sehen, wie es sich entwickelt.
24,94kWp und 8,2 kWh HV-Speicher auf Walmdach
58x Suntech STP430S-C54/NSHM Fullblack 430W
WR Deye Sun 20-K-SG01HP3-EU-AM2
Deye GB-L 8,18kWh Hochvoltspeicher mit kleiner Notstromlösung
Walmdach alle vier Seiten belegt
Standort 14XXX
So ein Deye ist als USV Anlage schon auf eine gewisse Batteriekapazität angewiesen, evtl. wäre es sinnvoll die Entladetiefe im Winter auf 60 oder 70% herunter zu reduzieren.
aber jeder wie er will.
Das Problem ist, dass es einfach ein Fehler ist.
Aber hier gibt es eine Lobby die alle Fehler die dieses System hat schönredet! Anders kann ich mir manche Ansichten nicht erklären!
Es wäre nichts anderes wenn ich mich über 30liter Spritverbrauch beschweren würde. Nach deiner Ansicht ist die Lösung: Öfter Tanken oder einen größeren Tank kaufen.
Speicher wird nun mal für den maximal möglichen Gewinn an den Mann gebracht.
Wie hast du die Konfiguration vom Solarman Smart ausgeführt, dass im Flussdiagramm auch die Batterie angezeigt wird?
Bei mir ist ein Logger für die GP-L und ein Logger für SG01HP3-EU-I angelegt.
LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh
Das Problem ist, dass es einfach ein Fehler ist.
Aber hier gibt es eine Lobby die alle Fehler die dieses System hat schönredet! Anders kann ich mir manche Ansichten nicht erklären!Es wäre nichts anderes wenn ich mich über 30liter Spritverbrauch beschweren würde. Nach deiner Ansicht ist die Lösung: Öfter Tanken oder einen größeren Tank kaufen.
Speicher wird nun mal für den maximal möglichen Gewinn an den Mann gebracht.
boooa Lobby...
Der einzige Fehler existiert zwischen den Ohren.
Also da braucht etwas Strom weil ohne ist es aus und funktionslos.
Den Strom kann es billig aus der Batterie holen (Sonne stellt keine Rechnung) anstatt es teuer aus dem Grid zu holen.
Den Strom kann es aber nur aus der Batterie holen wenn die auch noch das Bisschen an Strom übrig hat und hergibt.
Also sollte die Batterie nur soweit entladen werden, dass sie das bisschen noch übrig hat.
Eigentlich einfach und ruck zuck am Display eingestellt
aber jeder wie er will.
Sag ich ja. Unbelehrbar!
Hast du ja schön beschrieben“
Der einzige Fehler existiert zwischen den Ohren.
Sorry wenn du mir was beibringen willst...
schreibe mal was schlaues.
aber jeder wie er will.
Eingestellt habe ich nichts bestimmtes, habe einen Datenlogger am WR und darüber sehe ich diese Werte.
24,94kWp und 8,2 kWh HV-Speicher auf Walmdach
58x Suntech STP430S-C54/NSHM Fullblack 430W
WR Deye Sun 20-K-SG01HP3-EU-AM2
Deye GB-L 8,18kWh Hochvoltspeicher mit kleiner Notstromlösung
Walmdach alle vier Seiten belegt
Standort 14XXX
@bastelwastel Danke für die Screenshots. Das zeigt mir schon mal, dass auch in der aktuellen Softwareversion 1066 der Fehler mit der Entladung des Speichers immer noch besteht.
wo ist das Problem?
...
Die Lösung ist einfach:
die Batterie nicht bis zum Anschlag leeren, sodass sie kein Grund hat die Notladung anzufordern.
...
Dieser Lösungsansatz funktioniert nicht. Wie ich bereits geschrieben habe, bemerkt das BMS die Entladung gar nicht. Mit 60 W bedeutet das bei meiner Konfiguration (GB-L 12,27) also nach 10 Stunden 5 % Entladung, ohne dass sich die SOC-Anzeige ändert.
In den vergangenen Wochen hatten wir hier mehrfach Tage, an denen der Akku nicht vollgeladen wurde und irgendwann nachts dann wieder die untere Grenze erreicht hat (bei mir ist diese auf 20 % eingestellt). Da kommen dann schon mal gerne 8 bis 10 Stunden pro Tag zusammen. Und nach drei bis vier Tagen habe ich dann beobachtet, wie plötzlich der SOC auf 0 % eingebrochen ist - was auch nachvollziehbar ist bei 5% Entladung in 10 Stunden. Das BMS bekommt das dann nur mit, weil es auch die Spannung überwacht. Bei ca. 280 V - das entspricht etwa 2,92 V pro Zelle und quasi 0 % SOC - greift das BMS ein, stellt den SOC von 20 % auf 0 % um und lädt dann zwangsweise auf 15 %.
Auch der Ansatz, doch mal zwischenzeitlich (ob nun aus dem Netz oder über die PV-Anlage) nachzuladen, hilft nicht - die Differenz zwischen angezeigtem SOC und tatsächlichem SOC bleibt ja weiterhin bestehen. Erst wenn der Akku bis 99 % geladen ist, geht das BMS von der stromgeführten Ladung auf eine spannungsgeführte Ladung über - und lädt dann solange, bis eine Spannung von etwa 342 V erreicht wird - entspricht 3,56 V pro Zelle - und damit ist das BMS dann wieder auf den richtigen SOC kalibriert. Nachladen hilft also nur, wenn man auf 100 % lädt.
Das durch das BMS hier ausgelöste Nachladen ist ärgerlich, aber wäre als solches noch verschmerzbar. Jedoch der Umstand, dass dabei der tatsächliche SOC ja vorher auf 0 % geht und auch längere Zeit unter den vom Hersteller freigegebenen 10 % bleibt, dürfte dem Akku nicht gut tun. Es hat schon seinen Grund, warum das BMS von sich aus nur bis 10 % freigibt - und das steht so auch klar in dem Datenblatt von Deye drin!
Fazit: Für mich ist dieses Verhalten ein klarer Fehler.
Edit: Dass das BMS diese 60 W - Entladung nicht mitbekommt, kann man auch schön in der Solarman-App erkennen. Da steht bei mir dann nämlich: Akkustromstärke -0,19 A, BMS-Strom: 0,00 A.
ahsoo also bei 20% SOC haut das BMS trotzdem die Notladung rein?
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Ja. Habe ich im Februar mehrfach beobachtet, wenn ich über mehrere Tage tagsüber keine 100 % erreiche und dann nachts halt - über diese mehreren Tage aufsummiert - dann so ca. 30 Stunden auf SOC 20 % zusammenkommen.
Ich plotte die Werte in Home Assistant mit - da kann man richtig beobachten, wie es plötzlich mit der Spannung innerhalb kurzer Zeit heruntergeht.
Hinzu kommt, dass mein Solateur ja auch bewusst 20 % eingestellt hat (und nicht 15 % oder niedrigere Werte), um immer eine Reserve von ca. 10 % für den Fall "Notstrom" zur Verfügung zu haben. Aber das funktioniert dann ja auch nicht.
Seit Anfang März erreiche ich die 100 % fast jeden Tag - da macht es dann auch nichts aus, wenn der Akku dann mal zwei oder drei Stunden bei 20 % ist.
Insofern wird dieser Spannungs- bzw. SOC-Einbruch im Sommerhalbjahr vmtl. nicht mehr auftreten - aber im nächsten Winterhalbjahr geht das dann wieder los.
P.S.: Von Ende Februar. Hier hatte ich als SOC-Grenze 18 % eingestellt, da ich seinerzeit versucht hatte, das Problem einzukreisen und insofern mit verschiedenen Einstellungen experimentiert hatte.
Zum Spannungsverlauf: Die beiden Einbrüche bei der Spannung um 06:45 Uhr und 07:00 erklären sich durch Toaster / Durchlauferhitzer. Hier wurden kurzzeitig mal ca. 2 kW, das führt natürlich zu einem leichten Spannungseinbruch und ist normal. Ab sieben Uhr waren dann die 18 % erreicht, und der Akku im Ruhestrommodus (= 60 W). Und dann ging es über zweieinhalb Stunden mit der Spannung rapide bergab, bis dann bei knapp unter 280 V die Zwangsladung (mit 10 A) ausgelöst wurde.
Und dass das BMS die Entladung vmtl. nicht registriert, lässt sich schön am Screenshot von @BastelWastel erkennen:
Das gleich verhalten kann ich mit einem BYD HVS und Deye Hochvolt Wechselrichter (Firmware 1061) bestätigen. Was bei mir als Workaround funktioniert hat, ist von
Load First auf Battery First umzustellen, dann stoppt er komplett den Bezug (0w) aus dem Speicher bei dem Eingestellten SoC im Time Of Use.
Gruß
Thomas
@row Habe ich eben mal bei mir ausprobiert - tatsächlich, ab und zu mal 10 W und ansonsten keinen Verbrauch bei Battery First.
Der Deye kann es also ...
Steuerst du das über Home Assistant an oder wie stellst du das um?