Ich habe den Deye 12K seit gut einem Monat im Einsatz. Zum Erfassen der Ströme habe ich die CT-Klemmen im Einsatz. Das Messwandler-Verhältnis ist mit 1:2000 eingetragen. 

Es läuft soweit auch alles ordnungsgemäß. Leider bin ich erst am 08.1. gestartet, so dass ich keinen direkten Vergleich mit dem EVU-Zähler für den Monat Januar habe. Jetzt meine Fragen an Euch:

Wie genau messen die Klemmen im Verhältnis zum Stromzähler?
Was sind eure Erfahrungswerte dazu?
Gibt es Abweichungen, oder stimmen diese in der Regel mit dem EVU-Zähler überein? 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
Zitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 899
 

Im Januar hatte ich eine Differenz von50 kWh.

Dürfte der Eigenverbrauch Deye sein.


   
AntwortZitat
(@stefan07)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
 

ich hab auch eine differenz festgestellt 

hab auch den estron v2 drin davor 

der und der EVU-Zähler und der der estron laufen gleich

aber der deye zeigt einfach weniger 

eigentlich sollten die ct ja den gesamtverbrauch messen 

 

 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 899
 

Lese morgens gegen 11 Uhr den EVU ab. 8 kWh und Wandler 9,2 kWh sagt der Solarassistent.

24 Std Eigenverbrauch und dann passt es doch. Den Eigenverbrauch kann er doch nicht an den CT messen.

salve


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 129
 

EVU -> CT-Klemmen -> Verteilung
Da sollte der ganze Verbrauch vom EVU-Zähler und Deye (CT) gemessen werden.
Eigenverbrauch Deye ist ja auch nur ein normaler Verbraucher.


   
AntwortZitat
(@stefan07)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
 

Ja ct klemmen ist der ganze Verbrauch

Da fließt alles vom und zum Netz hin 

 

Ich hab zum Beispiele nichts an der Backup load hängen bzw hab gerade mit einen Schalter alles aufs Netz geschalten

Es wird allerdings auch bei solarpower nur die Erzeugung vom deye und nicht vom Mikro inverter gezählt 

 

Also keine Ahnung ob die da was falsch gemacht haben 

 

Ich spiel so ein bisschen mit den übersetzungsverhältnis ob es dann passt und wenn ich den eastron nehme 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 899
 

Wie sollen meine -26 Watt aus dem Akku gemessen werden an den CT?

Ich lese mit dem Solar Assistant aus. 

Trotz Zero Export speist er auch 100-300 Watt ein.

Ganz schlimm ist wenn stundenlang das Induktionsfeld einen Topf köchelt.

Habe schon gelesen das welche vom Induktionsfeld auf normales wechseln wollen.


   
AntwortZitat
(@stefan07)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 43
 

Es geht ja auch nicht um den Verbrauch zu messen sondern den Grid import und Export

 

Das ist das was du du am EVU-Zähler misst

 

Ich hab mal vergleichsmessmessingen gerade gemacht eastron vs deye mit unterschiedlichen übersetzungsverhältnis 

 

übersetzungsverhältnis 2100

L1 Deye 199 estron 199

L2 Deye 247 estron  246

L3 Deye 538 estron 530

übersetzungsverhältnis s2000

L1 Deye 190 estron 200

L2 Deye 236 estron  247

L3 Deye 514 estron 532


   
AntwortZitat
Eulhofer
(@eulhofer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 90
 

Also bei mir sind die Werte bei 1:2000 einwandfrei - trotz Verlängerung der Leitungen von >60m bis zum Deye.

Ich habe direkt hinterm EVU-Zähler einen MID-kalibrierten EnFluRi. Werte EnFluRi <-> CTs sind absolut identisch.

Leider ist mein PowerFox defekt, sonst könnte ich damit noch vergleichen...

 


   
AntwortZitat
 Edom
(@edom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 24
 

Meine Systemkonfiguration

Ich habe die 1150 Österreich Firmware mit dem 12k deye.

Haus hängt an loadh.

abe vier hoymiles  HMT 2250 am GEN port und weitere hoymiles  auf der Gridseite montiert.

die CT Klemmen sind direkt nach dem Evu Zähler montiert

mit einem Heißluftfön habe ich getestet ob ich die Phasen korrekt angeschlossen habe

Ungenaie ct messung. Ca160w
in der Nacht liefern die mikrowechselrichter ja keine Energie also vergleiche ich die interne Energiemessung an load mit den CT Klemmen. Dabei misst vor allem eine Phase um ca 130 Watt falsch

in Summe werden dann in der Nacht statt ungefähr 10 bis 20 Watt im Durchschnitt ca 160 Watt vom Netz unnötigerweise bezogen. 🙁

Eigenverbrauch als ursache? 

dass die 160w der Eigenverbrauch vom deye ist kann ich mir schlecht vorstellen, weil der sollte ja über die Akkus gedeckt werden.
Ich halte das für einen Zufall wie mein Versuch die Klemmen zu tauschen auch zeigt

ich habe nun zwei Ct klemmen beim Messpunkt und an Wechselrichter vertauscht. Es ist noch immer die eine CtKlemme die "falsch" misst bzw ungenau mist.

aber die Werte sind um ca 50 Watt unterschiedlich.

Siehe photos.

 

Wie siehts bei euch aus? Bitte um photos. 
Wenn ihr das haus an load habt, könnt ihr mal Fotos posten in der Nacht, kein Solarertrag, wo man LD im Vergleich zu HM sieht

Vermutungen zu den Ungenauigkeiten

ich tippe entweder auf Fertigungs-toleranzen der Ct klemmen oder Einstreuungen der Leitungen, also dass das Verdrillen nicht komplett gut genug einstreuungen kompensiert. Ich werde da weitere Versuche machen

 

meine momentane Abhilfe:

im Moment behelfe ich mir damit dass ich Zero Export to load eingestellt habe, da ohnehin genug Energie vorhanden ist aber spätestens im Winter hätte ich hier gerne eine möglichst gute Null Einspeisung über die Ct klemmen

 

Ich freue mich über eure Fotos wo man den Vergleich LD zu HM in der Nacht sieht


   
AntwortZitat
(@andi-79)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Hallo 

Habe den Eastron V2 eingebaut und habe bei einem Tagesverbrauch von ca20kw (ca 15kw davon am Load)

dabei habe ich einen Netzverbrauch von 0,5kw wie wäre das bei den CT Klemmen wären diese genauer??

soll ich das ausprobieren oder hat das vielleicht schon jemand??

Gruß Andi 


   
AntwortZitat
 Edom
(@edom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 24
 

Ich habe keinen Eastron sondern einen Shelly als messreferenz. Die bei Nacht, also nur Verbrauch an Load messen die origanal CT Klemmen ca 140-150 Watt anders als der Shelly. Nach Tausch einer CT Klemme ( https://www.amazon.de/gp/product/B092Z9TZ1R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1), bei der vorallem die Differenz war, komm ich auf ca 40 bis 50W unterschied zum Shelly. Bei Zero Export to CT komme ich daher auf laufenden Netzbezug von ca 50W.

Der Deye misst ja auch an Load. Das stimmt wesentlich genauer mit dem Shelly überein. Da habe ich ca. 10 bis 20 W Netzbezug.
Ich fände es ideal, wenn du die CT Klemmen installierst und mit dem Easton vergleichst und postest, wie die Differenzen sind.

Momentan behelfe ich mir damit im Modus "Zero Export to Load" zu sein, da ja eh genug Energie vorhanden ist.

In den Wintermonaten hätte ich entweder eine genauere Messung der CTs oder ich bau mir einen zusäzlichen Micro WR ein der direkt an Grid (mit FI LS abgesichert und von der Batterie Versorgt mit Sicherung über den Victrion DC Verteiler) auf einer Phase ca 60W ein, dann reduziert sich der Netzbezug und ich komm ca 80€ pro Jahr. Rechnet sich also zumindest von der Hardware her.

 Hier die überschlagsrechnung.

Im WInter hätte ich nämlich die Grid seitig von den Hoymiles 2250 erzeugte Energie in den Akku geladen und nicht eingespeist.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Edom

   
AntwortZitat
(@sts_taucher)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 69
 

Ich habe ja den eastron verbaut und wollte wegen dem zitternden verhalten wenn der WR die pv in der wirkleistbegrenzung fährt mal die CT klemmen ausprobieren.

Nachdem ich aber wegen dummheit eine gekillt habe probiere ichs erstmal nicht und wenn ich das hier lese.... naja lass ich es vielleicht einfach so.

Denn der wechselrichter gibt mir schon z.b. ziemlich genau den selben export wert aus wie der IR lesekopf am zähler also muss die nulleinspeisung ja die richtigen werte annehmen.(also überschuss oder eben ca. 20W)

[/img]

 

[img]


   
AntwortZitat
 Edom
(@edom)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 24
 

@sts_taucher

Die CT Klemmen messen sicher schneller als jeglicher externe Zähler, da kein Protokoll overhead mit Verzögerung drauf ist. In Folge sollte der deye besser regeln können ob er das tut wäre interessant.

By the way, wie  killt man einen CT? Die mit dem Amazon link ( https://www.amazon.de/gp/product/B092Z9TZ1R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) oben funktionieren aber als Ersatz bei mir. Wenn du die CTs nicht brauchst würd ich die restlichen zum experimentieren nehmen.
Beim Shelly sind die CTs ja kalibriert. Beim Deye hab ich da noch nichts gefunden, ergo spielen Fertigungstoleranzen ggf eine Rolle und würden erklären dass einer bei mir um ca 130W falsch misst.


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 251
 

Hey Leute,

Ich hab jetzt seit knapp 2 Monaten meinen Deye 12 kW in Betrieb.

Ganzes Haus am Load,

Laut Deye hab ich 11kWh Netzbezug im August Speicher war nie unter 20%

Laut EVU sind es 22,5kWh


   
AntwortZitat