Kann mir jemand sagen was bei dieser Anordnung zu erwarten ist.
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Ich vermute folgendes :
Der Strom durch den oberen String wird stark gedrosselt, sodaß der obere String nur noch einen winzigen Teil der Gesamtleistung bringt (5% ???) . Jedoch die Spannung bleibt bestehen.
Der untere String übernimmt den größten Teil der Gesamtleistung (95% ???)
Die Frage an die Experten ist folgende: Läßt sich solch eine Anordnung optimieren, sodaß der obere String auch bei Teilverschattung einen angemessenen Teil an Leistung bringt ?
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Du könntest die oberen 4 Module auf einen Micro-Wechselrichter hängen, zum Beispiel an einen HMS-1600-4T.
10,12 kWp Ost - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
14,52 kWp West - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3 (W)
1 x Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (O) netzparallel
Du könntest die oberen 4 Module auf einen Micro-Wechselrichter hängen, zum Beispiel an einen HMS-1600-4T.
Doch dann klappt die Parallelschaltung 8 unten mit den restlichen 4 oben nicht mehr ...
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Frag doch mal Deye danach
aber jeder wie er will.
Entweder man entfernt den Schattenspender oder Modul WR oder man lebt mit.
Bei mir ab 12 Uhr der eine String 2000 Watt und der andere 170 Watt.
Ab 13:30 Uhr Uhr dann beide gleich und ab 15 Uhr geht er wieder in die Knie, die nächste Verschattung.
In den USA hätte ich noch 3 Freifeld Anlagen unverschattett.
auf meinen Nebengrundstück, aber in D muss das Gelände erst als selbiges ausgewiesen werden.
Hat einer Erfahrung mit den Modulen ohne Rahmen und Glas die sie auf die WoMo machen?
Salve
Ja die Teile hast du schon einmal vorgestellt, ich erinnere mich. Eine sehr gute Variante für teilverschattete Strings.
Die Frage ist jedoch funktioniert das bei parallelen Strings.
Wenn so ein Optimiser ein oder mehrere Panels überbrückt um den Stromfluß der anderen nicht zu reduzieren, fehlen in dem String ca. 40V pro überbrücktem Panel.
Ich denke die Voraussetzung für parallele Srings ist: gleiche/fast gleiche/sehr ähnliche Spannungen an den Stringenden. Das käme dann in diesem Fall nicht mehr hin.
Ich werde mal anfragen :::::: Ni how
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Bei mir ab 12 Uhr der eine String 2000 Watt und der andere 170 Watt.
Hängen die an einem MPPT? Also parallel?
Meine 8 Ost sind am PV1a, die 8 West am PV1b, also parallel
Ich kann sie einzeln ein- und ausschalten und habe heute gegen 13:00Uhr mal gemessen.
1880W Pv1a // Pv1b
1720W nur Pv1a
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Doch dann klappt die Parallelschaltung 8 unten mit den restlichen 4 oben nicht mehr ...
Wenn die Anlage bereits montiert und verschaltet ist, dann geht das mit dem Microwechselrichter natürlich nicht so einfach. Ich hatte angenommen, dass die Anlage in Planung ist... my bad.
10,12 kWp Ost - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
14,52 kWp West - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3 (W)
1 x Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (O) netzparallel
Schwierig da etwas aus der Messung zu sagen. Gut wäre gewesen, wenn du noch "nur Pv1b" gemessen hättest. Dann hätte man sehen können, ob da die restlichen 160W geblieben wären, oder der MPPT noch mehr daraus gemacht hätte.
Schwierig da etwas aus der Messung zu sagen. Gut wäre gewesen, wenn du noch "nur Pv1b" gemessen hättest. Dann hätte man sehen können, ob da die restlichen 160W geblieben wären, oder der MPPT noch mehr daraus gemacht hätte.
Ok werde ich nachholen und Pv1b bei Verschattung messen ...
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Bei den verschatteten Modulen "Tigo Optimierer yellow" einbauen könnte helfen.
Ja die Teile hast du schon einmal angepriesen ich erinnere mich. Eine sehr gute Variante für teilverschattete Strings.
Die Frage ist jedoch funktioniert das bei parallelen Strings.
Wenn so ein Optimiser ein oder mehrere Panels überbrückt um den Stromfluß der anderen nicht zu reduzieren, fehlen in dem String ca. 40V pro überbrücktem Panel.
Ich denke die Voraussetzung für parallele Srings ist: gleiche/fast gleiche/sehr ähnliche Spannungen an den Stringenden. Das käme dann in diesem Fall nicht mehr hin.
Ich werde mal anfragen :::::: Ni how
Angepriesen heisst zum kauf empfehlen, und das habe ich definitiv nicht.
Ich habe nur informiert das es sowas gibt, und wenn es von Deye ist, wenn es über PLC kommuniziert, dann finde ich das technisch interessant.
aber jeder wie er will.
Bei Parallelschaltung sollten doch nur zwei völlig identische Strings verwendet werden, sonst kommt evtl. ein Ausgleichstromfluß zustande. Das wäre auch bei Verschattung der Fall. Deswegen werden ja am Punkt der Zusammenschaltung auch Dioden diskutiert/empfohlen. Bei den Victron-Nutzern ist das ein Thema. Schaltet man die zwei Strings auf die beiden Eingänge 1A/1B, sollten die Strings voneinander entkoppelt sein. Bin mir aber nicht sicher, muss ich erst messen.
Ein Rückstrom zwischen den Strings findet statt wenn unterschiedliche lange Strings nontiert wurden oder eines der Module einen KURZSCHLUSS hat, das ist bei zwei parallel Strings blöd aber ungefährlich bei mehr als zwei Strings kann es richtig gefährlich werden und sollte über Stringsicherungen abgefangen werden.
eine Verschattung verursacht eine Reduktion des STROMS und nicht der SPANNUNG
siehe Leistungsdiagramm eine PV-Moduls, selbst die MPPT Spannung (rot) (x-Achse) ist ziemlich konstant egal wie stark die Sonne scheint
Was die Victronistas mit ihren MPPT-Ladereglern so treiben ist uninteressant wenn man mit Stringinvertern zu tun hat.
aber jeder wie er will.