Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo zusammen,
EG und OG sind an sich unverändert und sollten keinen Fehler haben und funktionieren, was auch klappt, wenn man Notschalter auf Not setzt.
Auch der FI der Wallbox fällt nicht.
Ist für die Uhrzeit zu viel Text für mich und den Teller Spaghetti schau ich mir auch nicht an.
Keine Ahnung was die Elis sich gedacht haben
Ich beschriebe mal wie das bei mir (und anderen) wunderbar funktioniert.
Der Strom kommt vom öffentlichen Grid und teilt sich auf:
- einmal 4 Adrig (3Phasen und Neutralleiter) zum NETZ Eingang des Sontheimer (ich glaube unten links)
- einmal zu einem 3 poligen Leitungsschutzschalter LSS (1) (bei mir 32A) für die drei Phasen und dann zum GRID Eingang des Deye. Natürlich 5 Adrig, also die drei Phasen vom LSS (1) plus den Neutralleiter vom Grid und selbstverständlich den PE von der PE Schiene der Hausverteilung (da braucht es nirgends einen zusätzlichen FI)
Vom oberen Ausgang des Sontheimers geht es 4 polig (3p + N) es zur Hausverteilung, zur N-Schiene der Hausverteilung und in dieser hat es hoffentlich für alle Stromkreise Leitungsschutzschalter und selbstverständlich auch FIs aber bitte nur ganz normale Typ A 30 mA nichts was man nicht auch im Baumarkt bekommen kann, so eine Wallbox hat ihren Typ B eingebaut.
Beim Deye geht vom LOAD Ausgang ein 5 poliges Kabel zu noch so einem 3 poligen Leitungsschutzschalter LSS (2) (bei mir auch 32A) für die drei Phasen und von diesem geht es zusammen mit den Neutralleiter aus dem LOAD zum NOT Eingang des Sontheimers (ich glaube unten rechts) , den PE legt man an die PE Schiene der Hausverteilung und auch da kommt kein FI dazwischen, der Deye hat das alles eingebaut.
Dann noch ein zusätzlicher PE in gleichem Querschnitt oder eine Nummer grösser von der PE Schiene zum Deye Gehäuse unten rechts (dreifach hält besser)
So und jetzt müssen für den Grid-Parallel Betrieb noch die drei CT-Klemmen zur Strommessung zwischen dem Stromzähler und da wo es sich oben aufteilt gesetzt werden und am Deye angeschlossen werden
(und dabei gibt es die meisten Probleme, weil drei Klemmen kann man an den falschen Polleiter setzen kann man falsch herum montieren kann man an die falschen Anschlüsse im Deye falsch herum montieren)
Das ist alles.
Der Deye bekommt IMMER Strom solange der Leitungsschutzschalter (1) eingeschaltet ist und kann über diesen Anschluss. z.B PV Strom einspeisen oder das Haus versorgen wenn der Sontheimer auf NETZ steht.
Steht der Sontheimer auf NOT bekommt das Haus allen Strom durch und vom Deye, dazu müssen natürlich LSS1 und LSS2 eingeschaltet sein
Hätte der Deye ein Problem ist mit einem Handgriff der Sontheimer auf NETZ und nach den 2 Sekunden Stromausfall ist das Haus wieder "sicher" vom Grid versorgt
Den Deye kann man jetzt mit einem Handgriff zum LSS1 vom Netz trennen und auch komplett demontieren ohne dass das Haus auch nur eine Sekunde ohne Strom dastehen würde.
Jetzt muss der Deye nur noch am Display eingerichtet werden (VDE4105 und 230/400 V und das rechtsdrehende Feld, aber das ist für einen Fachmann der sich Elektriker schimpfen darf ja kein Thema.
Dann kann die PV Geschichte dran, kann die Batterie dran und dann bist du dran dem Deye zu sagen was er wann tun soll.
aber jeder wie er will.
Danke!
Der Deye bekommt immer Strom, wenn der Leitungsschutzschalter (1) eingeschaltet ist. Klar. Kann bei Bedarf mit PV dann auch immer einspeisen ins Netz. Klar.
Wenn der Sontheimer auf Netz steht versorgt nach meinem Verständnis Deiner Lösung, der Sontheimer das Haus aus dem Netz und nicht das Haus aus dem Wechselrichter, d.h. der Wechselrichter versorgt NICHT das Haus, was o.k. ist, Du nur scheinbar anders formuliert hast.
Genau, Sontheimer auf NOT, Haus wird versorgt über WR, wenn LSS 1 und 2 eingeschaltet sind.
Ja, Deine Lösung ist wohl die richtige Lösung, und die Lösung vom Solateur ist gefährlich. Denn:
Wenn der Schalter (bei dem Spaghetti-Teller) aber auf "WR aus" geht, dann, weil der WR "in Wartung" ist, d.h. die GRID-Seite wird vom öff. Netz getrennt, aber die LOAD-Seite ist dann mit öff. Netz verbunden. Wenn der WR tatsächlich! GANZ aus ist, ggfs. auch kein Problem.
ABER der WR kann sich selbst über PV oder Batterie versorgen und eingeschaltet werden, denkt dann ggfs.: och kein öff. Netz und macht dann USV über Load ins Netz. Denkt dann, dass er den Takt vorgibt, ist aber mit öff. Netz über Load verbunden und kollidiert und es knallt wahrscheinlich. Falls genau dann "zufällig" das öff. Netz auch ausgefallen sein sollte, dann würde es zwar nicht kollidieren, aber ins öff. Netz einspeisen. Wird wahrscheinlich auch nicht weit kommen/überlastet, nehme ich an, aber ist auf jeden Fall auch BÖSE.
Soweit also: Diesen Spaghetti-Teller NICHT nachbauen! Und ich weiß, was der Solarteur zu korrigieren hat.
Trotzdem erklärt das noch nicht direkt das Problem, wenn der Schalter auf "WR an" ist. Habe in der Doku vom WR nachgesehen: dort (Seite 20/21) ist auch tatsächlich kein RCD zwischen Netz und WR vorgesehen. Der ist also ggfs. sowohl dort/GRID-Seite als auch zusätzlich beim Load überflüssig und evtl. auch die Ursache?
Wenn der Sontheimer auf Netz steht versorgt nach meinem Verständnis Deiner Lösung, der Sontheimer das Haus aus dem Netz und nicht das Haus aus dem Wechselrichter, d.h. der Wechselrichter versorgt NICHT das Haus, was o.k. ist, Du nur scheinbar anders formuliert hast.
Nein, wenn der Sontheimer auf NETZ steht dann versorgt der Deye das Haus immer noch genau so als wenn der Sontheimer auf NOT steht, nur nicht über den LOAD Ausgang sondern nur über den GRID Anschluss.
Der Deye hat die CT-Klemmen und merkt wenn das Haus aus dem Grid Strom ziehen will und liefert stattdessen aus der Batterie.
der Energieverbrauch, das Laden, das Einspeisen das Haus aus der Batterie versorgen geht genau gleich
AUSSER
Es ist Habeck Modus und es kommt kein Strom mehr vom Kraftwerk.
Steht der Sontheimer auf NETZ ist es bei dir in der Hütte genau so dunkel wie bei den Nachbarn, du musst im dunkeln zum Deye wackeln und den Sontheimer auf NOT stellen, dann wird es wieder hell im Haus.
Steht der Sontheimer auf NOT und der Habeck Modus schlägt zu, wirst Du es garnicht merken, Dein Haus wird unterbrechungsfrei von der Batterie versorgt die Dunkelphase bleibt Dir erspart.
Das wird dann komfortabel wenn wir Südafrikanische Verhältnisse bekommen und damit nur für ein paar Stunden Strom am Tag, das bügelt der Deye dann für Dich aus, wenn Du genügend Batterie drangehängt hast.
aber jeder wie er will.