Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Verständnis-/Konfig...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Verständnis-/Konfigurationsproblem bei einem Deye SUN 6K-SG04LP3-EU

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
91 Ansichten
(@jensf)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo,
hier eine etwas längere Einleitung:
Ich habe eine 12kWp Ost/West Solaranlage die ich für eine Verwendung mit zwei einphasigen WP mit je 7kW Heizleistung umrüsten will.
Die 12kWp sind auf zwei 3P-WR mit 4/8kWp aufgeteilt und z.Z. wird für eine Eigenverbrauchsoptimierung ein Pylontech 48V/7kWh Akku genutzt (20kWh vorhanden). Der Akku ist über einen Solis Rai 3k 48es 5g AC-seitig einphasig angebunden.

Das System läuft ohne WP soweit wie gewünscht, leider ist der Wirkungsgrad bei einem Grundverbrauch von nur ca. 200W mit > 300W Bezug aus dem Akku nicht so toll 🙁
(meine alte "Bastellösung" mit Huawei R4850 & Soyo hatte da besser "abgeschnitten")

Wegen dem zukünftig höheren Verbrauch über mehrere Phasen durch die beiden WP mit wohl max. 3kW soll jetzt der Deye SUN 6K-SG04LP3-EU eingesetzt werden.

geplante Verschaltung:
8kWp direkt auf denn Deye, die weiteren 4kWp über 3P-WR direkt in das Hausnetz.

Die 4kWp über den zweiten 3P-WR wollte ich nicht über den GEN-Anschluss anschließen da über die CT-Messzangen bzw. einen extenen Energiezähler ein Leistungsüberschuss/Export vom Deye erkannt werden sollte und der Deye diesen Überschuss zusätzlich zu PV zum laden des Akkus nutzen müsste.

Leider ist die Anleitung zum Deye für mich nicht eindeutig geschrieben, wie der Deye jetzt zu konfigurieren ist.

Hier jetzt meine Fragen:

Kann die Verschaltung so für einen maximalen Eigenverbrauch+Überschusseinspeisung genutzt werden?
Wie muss im Menue des Deye für einen maximalen Eigenverbrauch+Überschusseinspeisung konfiguriert werden?

Gewünschtes Verhalten wie bisher,
tagüber bei PV-Ertrag:
PV-Ertrag --> Eigenverbrauch und bei Überschuss --> Akku laden und bei Akku voll oder Überschuss --> Export auf Grid

bei zu geringem/ohne PV-Ertrag:
Eigenverbrauch über Akku bis Untergrenze SOC bzw. bei Mehrbedarf der Bezug aus Grid

 

Kann hier jemand helfen?

DANKE & Gruß

Jens

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 3 Monaten 3 mal von JensF

   
Zitat
(@jensf)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

Moin,
ich habe mir die Anleitung gestern Abend noch mehrfach durchgelesen, scheinbar müsste die Einstellung "Null-Export an CT" & "Solar-Verkauf" die richtige Einstellung sein, um das gewünschte Verhalten zu erreichen:

tagüber bei PV-Ertrag:
PV-Ertrag --> Eigenverbrauch und bei Überschuss --> Akku laden und bei Akku voll oder Überschuss --> Export auf Grid

bei zu geringem/ohne PV-Ertrag:
Eigenverbrauch über Akku bis Untergrenze SOC bzw. bei Mehrbedarf der Bezug aus Grid

Bleibt nur die Frage, ob er überschüssige Energie vom WR, der in das Hausnetz einspeist, zum laden des Akkus nutzen würde?

Gruß
Jens

 


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 175
 

Wenn Microwechselrichter Einstellung an, ja. 


   
AntwortZitat