Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
OK
Rechnung verstehe ich nicht aber hab mir das Datenblatt angesehen. Etwas komisch aber da steht wirklich 63A und AC23 22kW also für Schalten von Motorlast oder anderen stark induktiven Lasten.
3x63x230 = ??
Das war mein Denkfehler,ich dachte,die 63A sind die Gesamtstromstärke
für alle drei Phasen !
Also ich hatte auch nen Denkfehler (dachte der SUN-12K könnte 3x 45A aus dem Netz durchleiten UND noch 12 kW aus Solar und Batterie zuschieben) also max. 62 Ampere pro Phase. Das ist falsch, max. 45 Ampere pro Phase. Wegen meines Denkfehlers habe ich jetzt beide Leitungen (Grid und Load) mit 5x 16mm2 ausgelegt.
Wäre nicht nötig gewesen, aber jetzt sind diese überdimensionierten Kabel halt drinn. Wer weiß was in 10 bis 20 Jahren kommt, wenn der Deye seinen Geist aufgibt.
Den 63 Ampere Notstromumschalter hab ich mir gespart, der kostet 4-phasig 250 bis 300 €.
Ich habe einen 1-0-2 Umschalter (4-polig) mit 63A für 30€ verbaut. Hat genau die gleiche Funtion, braucht nur 4 Plätze auf der Hutschine und kostet nur ein Bruchteil.
Frage: Wenn man nur einen dreiphasigen Notstrom (oder 1-0-2 Schalter) verwenden würde und den Neutralleiter fest verbindet, würde sich dann diese Voreilfu ktion nicht erübrigen?
Wenn du einen Umschalter nutzt musst du doch auch den N dahin schalten wo auch die 3 Außenleiter "dazugehören". Also entweder N von WR Load oder N vom Netz.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Was willst du da fest verbinden?
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Den 63 Ampere Notstromumschalter hab ich mir gespart, der kostet 4-phasig 250 bis 300 €.
Nö, kostet er nicht
Ich habe einen 1-0-2 Umschalter (4-polig) mit 63A für 30€ verbaut. Hat genau die gleiche Funtion, braucht nur 4 Plätze auf der Hutschine und kostet nur ein Bruchteil.
Nö braucht auch nur 4 TE, und was Dein Geiz ist Geil Schalter angeht
https://youtu.be/J2dBCqVWE0I?si=9JmCD7cRY0UneVdZ
Frage: Wenn man nur einen dreiphasigen Notstrom (oder 1-0-2 Schalter) verwenden würde und den Neutralleiter fest verbindet, würde sich dann diese Voreilfu ktion nicht erübrigen?
Dann wirst Du bei Umschalten auf den LOAD Ausgang für die Notstromversorgung deine FI-Schalter auslösen, und falls einer nicht fliegt wird er es auch nicht wenn der Haarfön in der Badewanne liegt und Deine Tochter 50 Hz Zuckungen macht.
Jeder wie er will...
aber jeder wie er will.
Sehr übersichtlich der Plan!
Zwei Fragen trotzdem:
1. Am Grid Eingang innerhalb des WR's ist doch schon ein 50A CB eingebaut. Warum nochmal einen Externen davorschalten?
(der WR kann doch durch den Sontheimer (auf 0) für den Wartungsfall isoliert werden)
2. Genauso den (links vom Sontheimer auf dem Plan) - ist der nicht durch die Sicherungen in der Hausverteilung schon abgedeckt?
Schau dir das Bild mal an
vielleicht einfacher zu verstehen.
der LSS in Deye ist sicher vorhanden, aber einerseits ist es ein 50A und kann also höchstens ..10 mm2 ? Kabel schützen, andererseits ist er im Gehäuse und da erst nach 5 min Schrauberei erreichbar.. der LSS davor ist schnell zu erreichen.
Der Sontheimer hat mit dem Anschluss des WR am Grid nichts zu tun.
aber jeder wie er will.
Hmmm...
Ich dachte die Idee der CB's war/ist, nur den Wechselrichter (AC Seitig) stromlos (Wartung etc.) machen zu können.
Dazu müsste m.E. der Gridanschluss abgetrennt werden, und die Loadseite spannungsfrei sein.
Der im WR eingebaute 50A CB reicht doch völlig für die empfohlene 6mm2 Anbindung bzw. wie du geschrieben hast sogar für 10mm2.
Das spannungsfrei schalten auf der Loadseite ist über Sontheimer's Nullstellung auch möglich.
Ein weiterer FI und CB ist ja normalerweise am Beginn der Hausverteilung auch schon da. Deswegen hätte ich den CB nach dem WR auch eliminiert.
Im Wartungsfall muss eh' die Frontblende aufgemacht werden, dann kann man auch den CB des Grid abschalten.
Ich wollte einfach noch minimalistischer sein, und zusätzliche Schalter/Anschlüsse und somit evtl. Übergangswiderstände und Fehlerquellen wenn möglich gleich weglassen.
Zusätzlich spart es Platz im Schrank.
Leitungsschutzschalter schützen Leitungen (daher der Name)
ein 50A LSS schützt kein 6 mm2 Kabel.
Du kannst aber tun was immer Du willst, und Dir die 30€ sparen
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Ich bin am verzweifeln. Mein Eli hat den Sontheimer falsch angeschlossen und will sich von deinem Schaltbild hier und dem angehängten vom Deyeuser1(ohne FI) nicht überzeugen lassen. Das würde nicht gehen. Den N dürfe man wegen Schieflast nicht schalten.... usw.Ist doch Quatsch, oder? Sie kennen, wie so oft hier zu lesen den Deye nicht. Aber das angehängte Blockschaltbild vom Deyeuser1 müsste doch passen?
Der Nullleiter sollte auf jeden Fall nicht unter Last getrennt werden bevor die Phasen getrennt wurden, sonst (kann) kommt es zur Sternpunktverschiebung und damit zu Überspannungsschäden an den Verbrauchern mit der geringsten Stromaufnahme: Steckernetzteile, Platinen usw. Deswegen wird ja auch immer der "Sontheimer" oder ähnliche Umschalter mit vor/nacheilendem Nulleiter empfohlen. Kennt dein Eli noch nicht, deswegen diese Bedenken.
@ JoeLeSchnee
Laut dem angehängten Schaltplan dürfte bei dauerhafter Verbindung des Nulleiters (N vom Grideingang verbunden mit N vom Loadausgang und Verbraucher) an Stelle des Sontheimer Schalters - der FI auslösen- weil der N des FI´s dadurch überbrückt würde.
Der Text ist jetzt stark verschachtelt-sorry
Gruß,
Andreas
@alpevau Sorry, ich hatte das falsche Blockschaltbild angehängt. Bei mir ist kein FI vor dem Grid Eingang des Deye. Dann müsste es so passen, oder?