Das darfst du mich nicht fragen.
Ich hab nur das weitergegeben was ich aus dem Video gesehen habe!
Ob das Sinnvoll, richtig, falsch oder so ist keine ahnung bin kein Elektriker!!!!
Es wäre echt interessant was richtig und was falsch ist oder was man wirklich alles braucht!
So habe ich das mit der Ersatzstrom
Verkabelung gemacht ohne zusätzlichen BS
Hallo,ich bin neu hier,verzeiht mir also, wenn ich Fragen stelle, die schon oft
beantwortet wurden!
Ich möchte bei meiner geplanten Anlage die Notstromversorgung genau so ausführen.
Was passiert,wenn bei anliegendem Grid der Notstromschalter umgelegt wird?
Und wenn das Netz bei Notstrom wieder kommt?
Der Sontheimer reicht doch nur für 15KW,oder liege ich da falsch?
Ein sicherer Notstromumschalter hat als erstes eine Zwischenstufe bei der nichts miteinander verbunden ist und er hat einen verspäteten Neutralleiteröffner und einen frühzeitigen Neutralleiter Schliesser.
So ein Schalter hat einmal eine erlaubten Durchlassstrom, und dann vermutlich auch noch ein Schaltvermögen, also welche aktive Last er schalten darf.
Wenn ich also meinen Sontheimer bediene, dann kappt der die Stromzufuhr zum Haus, gnadenlos, und dann verbindet er etweder das Grid, oder den LOAD vom Deye mit meinem Haus.
Da ich das nicht freiwillige mache wenn alle Hausgeräte am laufen sind incl. der Wallbox, da ich keine Grossverbraucher wie Hebeanlagen, Kompressoren habe die sofort anlaufen würden ist die Leistung die ich beim Umschalten wegschalte recht klein, die Leistung die zuschalte ist noch viel kleiner weil alle grossen Stromverbraucher in meinem Haushalt (Waschmachine, Trockner, Spülmaschine, Playstations...) nach einem Stromausfall erst einmal booten, hochfahren und dann wieder anfangen Strom zu ziehen, ganz anders sieht das aus wenn ich eine Industriehalle mit Leuchtstroffröhren-Beleuchtung umschalten würde, da wird beim ab und zuschalten massiv Strom gekappt und wieder eingeschaltet, was die Schaltkontakte entsprechend belastet.
aber jeder wie er will.
Hallo Plastiko Fantastiko,
danke für die ausführliche Antwort!
Das bedeutet aber, dass ich die Wallbox vor dem Sontheimer anschliessen
muss, und ich im Notstromfall mein Auto nicht laden kann!
Oder ich installiere einen 125A Umschalter!?
könntest Du, oder jemand anderes vielleicht noch etwas zu
den beiden ersten Fragen schreiben?
Danke Richard
Warum sollte das Haus incl. Wallbox einen 125 A Umschalter benötigen?
Du wirst freiwillig nicht das Auto mit 11 KW Laden und hart abschalten, obwohl das technisch für keinen der Beteiligten ein Problem wäre
und beim Zuschalten wird gerade die Wallbox erst ganz langsam die Leistung erhöhen.
Das 11 kW Laden an einer 12 kW USV Anlage keine besonders gute Idee ist muss ich nicht betonen, man kann die Ladeleistung aber reduzieren
aber jeder wie er will.
Vielleicht bin ich ja übervorsichtig,aber wenn der Sontheimer das Netz durchschaltet,
können bei mir kurzfristig durchaus >30 KW anliegen !
Wallbox 11,6 Wärmepumpe 6 Mikrowelle mit Grill Backofen Kochfeld 7 KW, usw.
Ich weiss,dass das wahrscheinlich so gut wie nie alles gleichzeitig längere Zeit passiert!
Darf ich fragen wie eigentlich euer Haus abgesichert ist.
Bei mir sind es auf der Strasse 63A, vorm Zähler 50A und nach dem Zähler 25A.
Habe keine WP und kein E-Auto. Habe seit 20 Jahren kein Problem gehabet.
Kenne eure Situation natürlich nicht aber wer keine 125A vom Netz bekommt wird sie vermutlich auch nicht beim Blackout brauchen.
Auch wenn ich verstehe haben ist besser als brauchen
@richard und warum solltest du umschalten wenn du im Winter bei -7 Grad, dem Elektroauto volle Möhre aus dem Akku ladend, dein Gratin auf höchster Stufe brutzelnd auf allen 4 Induktionsplatten etwas kochst?!
Verstehst was ich meine?
Also man schaltet ja nur um, wenn irgendwas ist und dann kann man entweder Verbraucher vorher ausschalten oder sie sind schon ohne Strom.
Btw: kann der Deye überhaupt 30kW durchschleusen?!
Meine der hat 80A dauerhaft oder so da bist ja eh bei max 19kW.
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Dann hatte ich da was durcheinander gebracht 😉
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Vielleicht bin ich ja übervorsichtig,aber wenn der Sontheimer das Netz durchschaltet,
können bei mir kurzfristig durchaus >30 KW anliegen !
Wallbox 11,6 Wärmepumpe 6 Mikrowelle mit Grill Backofen Kochfeld 7 KW, usw.
Ich weiss,dass das wahrscheinlich so gut wie nie alles gleichzeitig längere Zeit passiert!
Also Du trennst deine Hütte vom Grid und schaltest sie auf den LOAD von Deye, Deine Wallbox lädt mit 11 kW die Stromstärke beim Ausschalten ist 16A, beim Einschalten geschätzt 20 mA also ungefähr den Standby Verbrauch der Wallbox,
Deine Wärmepumpe genau das gleiche, 9 A wenn Du sie killst, und 30 mA wenn Du sie wieder versorgst, Dein Uralt-Kochfeld mit der 7 Takt Schaltung auf voller Leistung 15 A beim Killen auf 2 Phasen, und das gleiche bei neu verbinden,
Schaltleistungsbedarf bis jetzt? 15.05 A.
Warum Du erst Dein Auto mit Maximalleistung lädst und dann zur Verteilung gehst um die Wallbox mit einem Blackout zu beglücken ist Dein Problem, ich muss es nicht verstehen.
aber jeder wie er will.
ich glaube ihr habt alle nicht verstanden was ich fragen wollte!
Der Sontheimer kann, was ich jetzt weiß, in der 63A Variante
22KW vertragen!
Es geht mir dabei nicht um den Notstrom,da der Deye sowieso
nur 12 KW kann.
Aber wenn das Haus am Netzstrom hängt,könnten die 22KW
zuwenig sein!
3x63x230 = ??
aber jeder wie er will.