Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Verkabelung Notstro...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Verkabelung Notstromversorgung

46 Beiträge
18 Benutzer
7 Reactions
2,921 Ansichten
Otto
 Otto
(@otto)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 38
Themenstarter  

Guten Abend liebe Forum-Mitglieder,

ich wollte fragen ob mir jemand bei der Verkabelung, also wie es funktioniert, helfen kann.

Der Deye 12 läuft seit ein paar Tagen mit Deye Accu RW-M6.1, der zweite RW ist im Zulauf.

Ich habe zwei Powerkabel vom WR zum Zählerschrank gezogen

1ste vom Grid Ausgang zur Hauseinspeisung  läuft...

2 te vom Load Ausgang in den Zählerschrank, angeschlossen an einem RCD mit 6 LS dahinter, weiter nichts 

verdrahtet.

Beim Neubau meines Zählerschranks habe ich auf einen RCD Nr.3 mit 6 LS'n meine kritischen Verbraucher

legen lassen, die ich zumindest haben möchte, wenn Stromausfall wäre.

im Prinzip sieht es so aus:

 

Loadausgang WR...............................RCD Nr.4 ..LS..LS..LS..LS..LS..LS 

 

welche Hardware brauche ich bzw. welche Möglichkeiten habe ich, oder habe ich falsch gedacht ?

 

für die Hilfe bedanke ich mich schon mal

 

Gruß Otto

 

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von Otto

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

So habe ich das mit der Ersatzstrom

Verkabelung gemacht ohne zusätzlichen BS

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Deyeuser1
(@deyeuser1)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
 

Hier der Schaltplan den ich meinem Elektriker als Vorlage geschickt habe. Ich denke es passt so wäre aber froh wenn ich dazu konstruktive Vorschläge bekommen kann. 

Umgesetzt ist es noch nicht.

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Wenn Du einen FI vor dem Deye haben musst... dann mach das so

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@thebam)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 44
 

@deyeuser1 

Ich würde den Fi vor dem deye weglassen diesen allerdings noch Mal mit einer 40A Sicherung bestücken da der deye laut Datenblatt nur 45 A Durchgang hat und bei deiner Zeichnung bist du bei 50A. Weiterhin nimm einen umschalter mit vor bzw. Nacheilenenden N wenn du den dann wirklich mal brauchst kommt es nicht zu minimalen Spannungsspitzen. Was zum defekt gewisser Verbraucher führen kann. Ansonsten funktioniert das so habe ich auch schon gebaut.


   
AntwortZitat
(@peterm)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

In Österreich ist der FI vor dem Deye laut Ausführungsbestimmungen vorgeschrieben ...

http://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/367/

 

 


   
AntwortZitat
(@gammel_dansk)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 56
 

Veröffentlicht von: @peterm

In Österreich ist der FI vor dem Deye laut Ausführungsbestimmungen vorgeschrieben ...

http://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/367/

 

Das kann ich da  so nicht rauslesen: "Da Ersatzstromerzeuger in der Regel nicht in der Lage sind die Bedingungen der Schutzmaßnahme Nullung zu erfüllen, wird allgemein - zur Einspeisung in Anlagen - die Schutzmaßnahme FI-Schutzschaltung angewendet. Dafür ist im "Einspeisebetrieb" eine Verbindung von N-Leiter zum PE-Leiter erforderlich."

Ich würde das an Deiner Stelle mal mit einem Ösi-Eli besprechen, der nicht nur die Ausführungsbestimmungen kennt (und verstanden hat), sondern auch weiss, wie der Deye genau arbeitet beim Aufbau des eigenen Netzes, insbesondere was den Nullleiter angeht.

 


   
AntwortZitat
 Bo70
(@bo70)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 149
 

Veröffentlicht von: @deyeuser1

Hier der Schaltplan den ich meinem Elektriker als Vorlage geschickt habe. Ich denke es passt so wäre aber froh wenn ich dazu konstruktive Vorschläge bekommen kann. 

Umgesetzt ist es noch nicht.

 

Hallo,

welchen Querschnitt haben deine Leitungen vom Load zum Sontheimer?

 

LG

Bo

 


   
AntwortZitat
Deyeuser1
(@deyeuser1)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
 

@bo70

Ich habe den Plan meinem Elektriker als Vorlage geschickt. Ich erwarte, dass er dies auswählt. 

Würde ich es selbst auslegen, dann würde ich es nach Berechnung machen. Rechner sind dazu verfügbar, Google mal Kabelquerschnitt und Spannungsabfall. Ich komme damit bei mir auf mindestens 10mm2


   
AntwortZitat
 Bo70
(@bo70)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 149
 

@deyeuser1 

ja komme ich auch drauf.

Was klammerst du denn aus beim Notbetrieb? Herd, ggf. Klima...? Gibt es irgendwo genaue angaben was Max. an Load darf? Ich finde keine genauen angaben.

Mein E-Meister baut noch eine Kaskadenschaltung für WP ein, aber Notbetrieb ist dann der nächste schritt.

VG

Bo


   
AntwortZitat
Deyeuser1
(@deyeuser1)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
 

@bo70 im Moment klammere ich nichts aus, auch die Wärmepumpe nicht. Grund ist, dass die PV Anlage außerhalb der Heizperiode mein Haus komplett versorgen kann. Eine eventuell später kommende Wallbox würde ich allerdings ausklammern.

Im Winter reicht es dann nicht aus aber das könnte man ja auch nur mit einem Generator erreichen. Das möchte ich aber nicht. 


   
AntwortZitat
 Bo70
(@bo70)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 149
 

@deyeuser1 

Mein E-Meister meinte das an Load nicht so viel Last darf, Deye ist allerdings Neuland für Ihn. 😕 

 


   
AntwortZitat
Deyeuser1
(@deyeuser1)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
 

@bo70 streng nach Handbuch ist der Load Ausgang mit 32A abgesichert wobei die zulässige Dauerleistung mit 45A angegeben ist. Der grid Eingang ist intern im Gerät mit 50A abgesichert.

Das passt alles nicht zu100% zusammen. Aber ich wüsste nicht wie ich im Haus 45A Dauerlast hinbekommen würde daher glaube ich dass Absicherung Load mit 50A ok ist. 

Es wäre schön hier mehr Erfahrung zu bekommen. 

 


   
AntwortZitat
MrFreezer
(@mrfreezer)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 73
 

Veröffentlicht von: @bo70

@deyeuser1 

Mein E-Meister meinte das an Load nicht so viel Last darf, Deye ist allerdings Neuland für Ihn. 😕 

 

 

kommt mir bekannt vor, das mit neuland... beim eli meiner schwägerin fiel dann noch so worte wie "indien" und "steppe" 🤐 

 

Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA


   
AntwortZitat
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 222
 

Mr. Mining hat eine Video aber leider nur für Kanalmitglieder!

https://youtu.be/66qRvR51KTo?si=prJSOeshQmZWcivV

Er hat beim Grid 6 mm2 Kabel mit 32A.

Gen Port mit 6 mm2 Kabel

Load mit 10 mm2 Kabel 35A Pro WR und FI Thermisch 63A(Eaton 63/4/01-XS/A)

 


   
AntwortZitat
Seite 1 / 4