Hallo zusammen,
ich habe einen SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 mit einem DEYE G-Pro 61,44 kWh Speicher (vor ca. 10 Tagen installiert). Dabei treten folgende Probleme auf:
1. CT-Zuordnung / Berechnung der Grid-Leistung (Netzpunkt)
Die angezeigten Werte stimmen nicht (siehe Bild).
Ich habe testweise einen Eastron 630MCT V2 angeschlossen – damit sind die Werte korrekt.
Folgendes habe ich geprüft bzw. ausprobiert:
-
Phasenzuordnung ist korrekt.
-
Unter Grid Setting → Phase Type versucht die Zuordnung zu ändern (wegen CT-Zuordnung). Dabei wird ein Fehler gemeldet – das ist korrekt und daher vermutlich nicht die Ursache.
-
CTs verdreht bzw. untereinander getauscht, um eine korrekte Messung zu erzwingen → ohne Erfolg.
Resultat:
Die interne Zuordnung der Phasen zur Messung scheint nicht korrekt zu sein (internes CT-Mapping / Logik).
2. BMS-Freigabe für Ladestrom
Die BMS-Freigabe für den Ladestrom liegt maximal bei 20 A durchgängig (von 25 - 100% Speicher Stand).
Zusätzlicher Test:
-
BMS-Kabel getauscht, um Kontakt- oder Leitungsfehler auszuschließen → keine Änderung.
Die Begrenzung bleibt bestehen.
Mögliche Ursachen könnten Parameter, Firmware, Kompatibilität oder Kommunikationsprobleme sein.
3. Ausfälle bei vollem Akku
Wenn der Akku voll ist, regelt der Wechselrichter die PV-Produktion sehr stark herunter.
Statt ca. 30 kW werden nur noch etwa 1,5 kW erzeugt und der Rest wird aus dem Netz bezogen.
Wenn ich in diesem Zustand den Akku kurz aus- und wieder einschalte, funktioniert anschließend wieder alles normal.
4. UPS-Load
Der UPS-Load zeigt konstant ca. 274 W, obwohl nichts angeschlossen ist.
Ein so hoher Eigenverbrauch erscheint mir unwahrscheinlich.
Firmware: NETZ: 3403-1402-1F10, Lithium Akku Version: 5002
Hatte auch schon eine Anfrage beim Deye Support, folgend die Anwort nach 8 Tagen. 😀
"How about the inverter now? Is it working normally? I think the current in the power grid is reactive current, which is normal."
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, ob hier möglicherweise ein Hardwaredefekt vorliegt?
Viele Grüße
Balti
Your CTs are almost 100% positioned wrong.
You can see that by the fact the inverter measures very high reactive power over 1000VAr on all three phases.
That means the CTs are positioned on wrong phase cables, and consequently inverter thinks the load has extremely high cos(phi).
Also the versions of the firmware on your equipment is very old.
Ask Deye support for full system update.
Am Samstag hat Deye endlich den Wechselrichter und den Speicher geupdatet. Seitdem schaut es bisher ganz gut aus: mehr Ladestrom und auch kein Ausfall mehr bei vollem Speicher.
Aktueller Stand der Versionen:
Protocol Version: 0104
MAIN: 3403-1421-1F10
Lithium battery version number: 5003
Die CT-Zuordnung habe ich nach dem Update noch nicht erneut geprüft, weil ich inzwischen den Eastron eingebaut habe und damit die Werte korrekt sind.
@tribesman
Die CTs hatte ich vorher mehrfach geprüft, die Zuordnung war definitiv korrekt. Daran lag es aus meiner Sicht nicht, sondern eher an der internen Messung bzw. Auswertung im WR.
Ich beobachte das Ganze jetzt weiter, aber aktuell scheint das Update schon einiges behoben zu haben.