Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh
Servus Chris,
ich sehe du hast Hochvolt-Inverter. Welche Firmware ist bei dir im Augenblick installiert?
Meines Wissen kannst du die Adresse für den Zähler im Deye nicht einstellen, aber da kenne ich mich zu wenig aus... Aber im Forum wurde das Thema schon mal behandelt, bitte suchen...
Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh
Der Deye braucht seinen eigenen Zähler (SDM 630 Modbus V2) bei anderen Varianten kann es auch zu fehlern kommen, oder man nimmt die beiliegenden Wandler dann läuft der WR auch besser. Der Deye und der Zähler mit einer seperaten Leitung verbinden, die einstellungen am Zähler selber müssen auch passen.
F52 kann eventuell an zu alter Firmware liegen, hier wäre am besten ein Update zu machen von den Akku´s und von den WR einfach hier im Forum anmelden zum Firmware Update
Das sind die Daten der ersten Inbetriebnahme.
Der zweite Hybrid-Wechselrichter mit 12kW und dem 16kW Batteriespeicher wird erst nach Fertigstellung der Räumlichkeit installiert. In ca. 4 Wochen.
Hybrid-Wechselrichter
Grundlegende Informationen
SN:2304240312
Wechselrichtertyp:Dreiphasiger Hochspannungs-Hybrid
Nennleistung:6kW
Version Informationen
Protokoll-Version:0104
NETZ:3001-1063-1D08
HMI:2001-C027
Lithium-Akku-Versionsnummer:8195
Lithium-Akkus2 Versionsnummer:0000
Deutsche Version:1004
Spanische Version:1004
Ungarische Version:1004
Italienische Version:1004
Lithium-Akku-Versionsnummer:2003
Lithium-Akku-Hardware-Versionsnummer:3002
Lithium-Akkus2-Hardware-Versionsnummer:0000
-------------------------------------------------
Batteriespeicher
Angeschlossenes Gerät SN:03102000B6140002
Zyklen:2
Device Type:High Pressure System
Module Number:1
Pack Number:2
PCS Protocol ID:Sol-ark
Overcharge times:0
Over discharge times:0
Charge overcurrent times:0
Discharge overcurrent times:0
Charge over temperature times:0
Discharge over-temperature times:0
Device Address:1
Master-slave ID:Host
Version Informationen
BMU Hardware Version:HVMU01
BMS Hardware Version:HVCU02_32S
BMS firmware version:HVCUE3223823N05
BMU firmware version:HVMU012304143203
Was ich noch gerne wissen würde, wären die korrekten Einstellungen für das Stromnetz in OÖ.
Gibt es dafür eine Zusammenfassung. Die Grundeinstellung ist jedenfalls OVE-Richtline R25.
Ich habe mich doch für die Stromwandler von Deye entschieden, und die Stromzähler unabhängig von den PV-Anlagen in der Haustechnik eingebunden.
LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh
Hallo
zum Thema Zähler anschluss falls ich das oben nicht übersehen habe mein Hochvolt
SUN-15k-SG01HP3-EU
hat einen eigenen Eingang für Zähler/Meter dafür er funktioniert nicht am mit RS485 beschrifteten Eingang.
Es ist auch in der Anleitung so beschrieben !! Ich habe einen Client 666.
Gruß
Jake
Ich habe einen EASTRON SDM 630 Modbus V2 mit der Adresse 1 am Zähleranschluss angeschlossen. Seit dem funktioniert die Verbindung ohne Probleme.
Wenn weitere Zähler mit anderen Adressen angeschlossen sind gab es Probleme.
RS485 kann für keine Zähler verwendet werden. Hier hängt mein eigenes Monitoring dran. Dazu ist die Erweiterte Funktions Einstellung notwendig. Hier wird Slave, die Adresse und Baud Rate definiert. Diese Adresse ist beliebig bis Adresse 16 verwendbar.
LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh