[Gelöst] SUN-6K-SG01HP3-EU / GB-L-8.18kWh - Probleme Inbetriebnahme

6 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
670 Ansichten
(@burny)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 84
Themenstarter  
Ich habe zwei Anlagen, SUN-6K-SG01HP3-EU / GB-L-8.18kWh sowie SUN-12K-SG01HP3-EU / GB-L-16.36kWh, mit Problemen bei der Inbetriebnahme.
Die Anlage SUN-6K-SG01HP3-EU / GB-L-8.18kWh ist die erste davon. Da habe ich einige Probleme mit der BMS-Kommunikation und der Zähleranbindung. Von den kleineren anderen Problemen abgesehen.
Beide Anlagenkomponenten (SUN-6K-SG01HP3-EU / GB-L-8.18kWh) sind mittels WLAN eingerichtet und haben auch eine Verbindung zu der SOLARMAN-APP.

Zur Zähleranbindung:
Es gibt bei mir 3 Zähler die mittels RS485 in der Haustechnik angebunden sind.
Easton SDM630M-CT (Adresse 1)
Eastron SDM630 Modbus (Adresse 2)
Eastron SDM630MCT V2 (Adresse 3)
Wo findet ich die Einstellung im SUN-6K-SG01HP3-EU für die Adresse des Energiezählers. Im Menü lässt sich zwar definieren welches Energiezählerfabrikat verwendet wird, aber eine Adresse gibt es nicht. Erkennt der Hybrid-Inverter den Typ automatisch, oder muss dieser mit einer eigenen Busleitung angeschlossen werden?

Fehlermeldung F58 BMS Verbindung:
Ein weiteres Problem habe ich mit der BMS Verbindung. Der Anschluss ist an der BMS1 Schnittstelle des Hybrid-Inverters und am Batteriespeicher am linkem BMS Input-IV angeschlossen. Trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung F58.
 
Ergänzung 2024.02.19
Der Fehler an der BMS Verbindung liegt an dem mitgelieferten 8-Poligem BUS-Kabel. Ich musste mittels Adapter eine Reduzierung auf die PINs 4 und 5 durchführen, damit nur eine Verbindung mittel CAN-Bus vorhanden ist.
Pin-Definitionen RJ45-Port für BMS1:
Pin 4 - CAN-H1
Pin 5 - CAN-L1
Geändert und die Verbindung ist sofort vorhanden und keine Störung.
Ein Konstruktionsfehler ist das Kabel mit der beidseitigen Verschraubung. Der Stecker mit der Verschraubung lässt sich nicht an den vorgesehenen Kabeleinführungen durchführen.

Fehlermeldung F52:
Eine weitere Fehlermeldung ist die F52 DC_VoltHigh_Fault. Es ist weder die Batteriespannung zu hoch (~210VDC) noch die PV-Paneel Spannung (Leerlaufspannung maximal 528V MPPT1, Leerlaufspannung maximal 626,4V MPPT2).
Ich finde aber keinen Fehler in der Konfiguration, oder ich habe einen Denkfehler.
 
Ergänzung 2024.02.19
Die Meldung F52 kommt nur bei einem Reboot während der Initialisierung die doch eine gewisse Zeit benötigt. Ist der Hybridinverter einmal hochgefahren, taucht diese Meldung nicht mehr auf.
 
LG
Chris

LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh


   
Rensle reacted
Zitat
(@hanss)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 70
 

Servus Chris,
ich sehe du hast Hochvolt-Inverter. Welche Firmware ist bei dir im Augenblick installiert?
Meines Wissen kannst du die Adresse für den Zähler im Deye nicht einstellen, aber da kenne ich mich zu wenig aus... Aber im Forum wurde das Thema schon mal behandelt, bitte suchen...

 

Anlage: 34x435W=14.8kWp; Deye SUN-12K-SG01HP3 mit CT-Stromsensor und man. Umschalter; Akku: Pylontech Force H2-V2 14.2 kWh


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Der Deye braucht seinen eigenen Zähler (SDM 630 Modbus V2) bei anderen Varianten kann es auch zu fehlern kommen, oder man nimmt die beiliegenden Wandler dann läuft der WR auch besser. Der Deye und der Zähler mit einer seperaten Leitung verbinden, die einstellungen am Zähler selber müssen auch passen.

F52 kann eventuell an zu alter Firmware liegen, hier wäre am besten ein Update zu machen von den Akku´s und von den WR einfach hier im Forum anmelden zum Firmware Update

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Haux

   
AntwortZitat
(@burny)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 84
Themenstarter  

Das sind die Daten der ersten Inbetriebnahme.

Der zweite Hybrid-Wechselrichter mit 12kW und dem 16kW Batteriespeicher wird erst nach Fertigstellung der Räumlichkeit installiert. In ca. 4 Wochen.

 

Hybrid-Wechselrichter

Grundlegende Informationen
SN:2304240312
Wechselrichtertyp:Dreiphasiger Hochspannungs-Hybrid
Nennleistung:6kW

Version Informationen
Protokoll-Version:0104
NETZ:3001-1063-1D08
HMI:2001-C027
Lithium-Akku-Versionsnummer:8195
Lithium-Akkus2 Versionsnummer:0000
Deutsche Version:1004
Spanische Version:1004
Ungarische Version:1004
Italienische Version:1004
Lithium-Akku-Versionsnummer:2003
Lithium-Akku-Hardware-Versionsnummer:3002
Lithium-Akkus2-Hardware-Versionsnummer:0000

-------------------------------------------------

Batteriespeicher
Angeschlossenes Gerät SN:03102000B6140002
Zyklen:2
Device Type:High Pressure System
Module Number:1
Pack Number:2
PCS Protocol ID:Sol-ark
Overcharge times:0
Over discharge times:0
Charge overcurrent times:0
Discharge overcurrent times:0
Charge over temperature times:0
Discharge over-temperature times:0
Device Address:1
Master-slave ID:Host

Version Informationen
BMU Hardware Version:HVMU01
BMS Hardware Version:HVCU02_32S
BMS firmware version:HVCUE3223823N05
BMU firmware version:HVMU012304143203

 

Was ich noch gerne wissen würde, wären die korrekten Einstellungen für das Stromnetz in OÖ.

Gibt es dafür eine Zusammenfassung. Die Grundeinstellung ist jedenfalls OVE-Richtline R25.

Ich habe mich doch für die Stromwandler von Deye entschieden, und die Stromzähler unabhängig von den PV-Anlagen in der Haustechnik eingebunden.

LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh


   
AntwortZitat
(@jakespeed)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 5
 

Hallo 

zum Thema Zähler anschluss falls ich das oben nicht übersehen habe mein Hochvolt

SUN-15k-SG01HP3-EU 

hat einen eigenen Eingang für Zähler/Meter dafür er funktioniert nicht am mit RS485 beschrifteten Eingang.

Es ist auch in der Anleitung so beschrieben !! Ich habe einen Client 666.

Gruß

Jake


   
AntwortZitat
(@burny)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 84
Themenstarter  

Ich habe einen EASTRON SDM 630 Modbus V2 mit der Adresse 1 am Zähleranschluss angeschlossen. Seit dem funktioniert die Verbindung ohne Probleme.

Wenn weitere Zähler mit anderen Adressen angeschlossen sind gab es Probleme.

RS485 kann für keine Zähler verwendet werden. Hier hängt mein eigenes Monitoring dran. Dazu ist die Erweiterte Funktions Einstellung notwendig. Hier wird Slave, die Adresse und Baud Rate definiert. Diese Adresse ist beliebig bis Adresse 16 verwendbar.

LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 1 x GB-LBS 24,54kWh


   
AntwortZitat