Hallo.
Ich habe einen Deye SUN5K Hybrid WR. Zur CT steuerung habe ich mir einen Phasenaddierer (120°/240°/0) gebaut der den Strom von 3 auf einen Ausgang Phasengerecht addiert. Das funktioniert alles sehr gut und der Strom wird auch korrekt an CT eingang gelesen.
Am Generator Eingang habe ich ein PV Subnetz eingerichtet mit DEYE 800W microwechselrichter da die Module spez. Verschattuntgen haben und ich die min. 200V für das MPPT nicht erreiche.
Die beiden Strings werden nur bei bedarf angeschaltet (Notstrom)
Die FW ist diese:
HMI: 0000-C360
MAIN: Ver 0-3382-1515
Inverter ID: 2303016171
So wie ich den SUN5K verstehe kann das Subnetz die externen WR kontrollieren indem die Frequenz erhöht wird. Bei den Micro WR liegt die Grenze bei 55Hz.
Leider Funtioniert das Zero Export hier nicht. Wenn die Akku voll sind, sollten die Micro WR abgeschaltet werden damit nichts exportiert wird. Die Akku weden dann abends aktiviert um das Haus mit Strom aus den Akkus zu versorgen (auch wieder Null export)
Meine Frage:
Brauch ich zur Steuereung der Micro WR mittels Frequenz anhub eine neue FW? Oder geht das garnicht und ich verstehe das UM falsch ?
BTW. Im HMI sind einige Fehler (falsch übersetzt) gibt es hier eine cleane version ?
Ich habe meinen SUN5K nicht im Netz damit ich (mein SUN 5K) keine Schweinereien einfangen kann. Gibt es ein Offline update? Für Hilfe wäre ich Dankbar. Eine Spende habe ich bereits im Voraus entrichtet.
Viele Grüße
Rupert
Der Deye ist nicht am Netz und dennoch möchtest du eine Nulleinspeisung realisieren?
@roman Denke er meinte kein Internet
das Netz an dem er nicht ist, ist das böse Internetz...
Am Grid hängt er natürlich schon und will das der Deye gegen das Grid die Netzfrequenz erhöht.
aber jeder wie er will.
Ah, er meint das pöhze Inderneds. Eigentlich kein Problem, ich habe eine Maske um den logger gemacht, schützt vor Viren.
Ohne Inderneds wird das schwierig mit Updates. Die Chinesen verschicken das noch nicht mit der Post.
Im Betrieb am Netz leitet der Deye das Stromneds durch auf den Gen Port. Wenn er jetzt die Frequenz anheben möchte, muss er stärker als das Stromneds sein. Er kann das also nur im Inselbetrieb. Dann braucht er diese Möglichkeit, um die Leistung weg zu bekommen, wenn der Akku voll ist. Diese Funktion ist also nur für Ohnenedsbetrieb. Hängt er am Stromneds, kann er die Leistung ja über das neds wegbekommen.
Jedoch verstehe ich immer noch nicht, warum es unerwünscht ist, den Strom ins Grid zu entsorgen.
@ Plastiko warum so feindselig, was habe ich dir getan ? Gibt es hier keine Forum Regeln dem Anderen höflich und respektvoll zu antworten? Schade !
@Roman auch wenn du mich respektlos adresierst ...danke für den techn. Inhalt. Aus dem UM sind solche details nicht ersichtlich.
Hallo Zusammen,
der Austausch unter den Forum Mitglieder soll bitte Respekt voll verlaufen. Jeder ist auf Hilfe angewiesen.
Danke euch. 😊
Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh
feindselig...?
das geht aber ganz anders...
Ich habe mich nur ein wenig lustig gemacht über die Diskrepanz die Du in nur einem Beitrag offenlegst.
Du betätigst Dich im Internet hast aber einen Aluhut auf, das der Deye irgend welche Schweinereien.. von den pösen ? wer die Chinesen die nur uns als Kunden wollen, oder die NSA die uns als Konkurrenten losweden will..
Du baust einen Phasenaddierer der funktioniert
(RESPEKT 😎 👍 ich hätte absolut keinen Plan wie sowas geht)
und gleichzeitig stellst Du dir vor, dass der Deye am Grideingang am Grid hängt und am GLEICHZEITIG am GEN Anschluss ein eigenes Inselnetz baut mit unabhängiger asynchronen Netzfrequenz aber in der Lage ist fröhlich dort externe Wechselrichter zu melken und den Strom in der aktuellen Netzfrequenz synchonsiert wieder einzuspeisen.
Ich habe wie schon angedeutet viel weniger Plan als Du, aber dass die Büchse gleichzeitig gridsynchron am Grid hängt und asynchron eine Insel baut, auf diese Idee das sowas für das Geld möglich wäre....wäre ich nie gekommen, dazu fehlt mir die Phantasie.
Also das mit der Inselfrequenz geht wunderbar wenn die Büchse NICHT am GRID hängt
Wenn die Büchse am GRID hängt dann gibt es keine Insel und alles was an LOAD oder GEN hängt ist Gridsynchron
Wenn Microwechselrichter am GEN nicht mehr ins Grid exportieren dürfen... muss der Deye sie abwerfen.
Lösung1:
Wenn die Batterie voll ist dann steuer ein NC Relais an das den Deye hart vom Grid trennt, der Deye macht dann seine Insel und seine Frequenz und alles tut wie Du dir es vorstellst.
Lösung 2:
hänge eine Smartmeter noch vor die CT-Klemmen des Deye und dieses an die Nullexport-Geeigneten Wechselrichter die am GEN hängen (die String-WR von Deye und Solplanet können das, andere vermutlich auch) dann wird bei voller Batterie und beginnendem Stromexport der String-WR selbst seine Produktion herunterfahren.
aber jeder wie er will.
Danke für die Info. Ich werde den Ladestrom des Akku messen und wenn der Akku voll ist das subnetz am Generator eingang auftrennen.
Über den aufbau des Deye habe ich keine information. Wie die einzelnen blöcke des wr miteinander auf das jeweilige szenario reagieren, da lässt sich das UM leider nicht aus. Das UM ist eh nur sehr oberflächlich.
grüsse RGL
Ist korrekt, das Manual ist nicht gut, das könnte auch 50 Seiten mehr haben,
es ist IMHO recht übersichtlich nicht überladen zeigt Installationsbeispiele die trotzdem Fachleute (hust) total überfordern.
Da ich, wie schon mehrfach geschrieben keine Ahnung habe, halte ich es mit Ockhams Rasiermesser
aber jeder wie er will.
Aber das mit dem Phasenaddierer... das würde mich schon interessieren 😉 (ohne ein Bedarf dafür zu haben)
aber jeder wie er will.
ich messe die Ströme in L1,L2,L3 mit 3 kleinen CTs und einem 16 bit ADC (4 kanal) von Texas Instruments mit einer Samplrate von 36KHz. Ich speichere die Sampels jeweils in einem buffer von 720 16 BIT samples in einem 32bit controller von microchip.. Das entspricht einer 50Hz Vollwelle also 20ms.Die Referenzphase ist bei mir L1. Für L2 benötige ich eine Verschiebung um -120grad für L3 verschiebe ich um +120grad. Das mache ich über den offset beim adressiern im Buffer. Dann sind alle phasen synchron, haben aber bezogen auf L1 ein kleines Delay. Da die Netzfrequenz schwankt (von 49.xx bis 51.yy) , die genauen werte stehen im internet, habe ich eine PLL die die samplefrequenz nachführt... immer Netzfrequenz x720. Dazu nutze ich einen 120MHz PIC32MK0128 von microchip. Damit ist der Bezug offset/ phase fix für jede Netzfrequenz. Die Ausangsphase geht dann über einen 16bit DAC auch von Ti. an einen symetrischen analog Ausgang und der an den CT eingang des WR. Von der Refernzphase leite ich den Nulldurchgang ab um damit die PLL zu steuern.
ich bin blass....erstaunt...
aber jeder wie er will.
@christian , Danke. Ich finde es auch jedesmal respektlos, wenn Hilfesuchendesterncheninnen mittels Brocken versuchen, ihr Problem zu beschreiben. Wer natürlich seine Fragen höflich ausformuliert, bekommt auch immer eine Antwort ohne Spitzen.
@rgl dann drücke dich vielleicht mal unmissverständlich aus. Wenn jemand vom "Netz" schreibt, ist dies hier der Grideingang. Netz, gestellt vom Netzbetreiber. Nicht Inderneds oder Einkaufsnetz.
Hier geben Menschen freiwillig Hilfestellung, ohne jegliche finanzielle Interessen. Wenn du also nicht fähig bist, oder dir nicht die Zeit nimmst, dein Problem unmissverständlich und klar auszuformulieren ist dies für mich kein Grund, dich zu beschweren. Hier war niemand respektlos, es wurde lediglich der Ball, den du geworfen hast, zwischen einigen weiter geworfen.
Natürlich hast du das selber gecheckt, nur vergessen.
Und jetzt darfst du dich gerne wieder beschweren.