SUN-12K-SG04LP3-EU - Wo kommt der Verbrauch an UPS (Load) her?

8 Posts
4 Users
1 Reactions
292 Views
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 105
Topic starter  

Hallo zusammen, 

folgende Konstellation:
- über Last Netzausgang die Wärmepumpe angeschlossen
- über Load das komplette Haus angeschlossen
- Shelly 3EM  für den Abgang Last (Wärmepumpe) installiert
- Shelly 3EM  für den Abgang Load (Haus) installiert

Wenn ich die Shelly für die Wärmepunpe mit der Anzeige vom Display vergleiche, dann passt das Ergebnis. Ist die Wärmepumpe aus, dann sind beide Anzeigen nahe 0W. 

Wenn ich die Shelly für das Haus mit der Anzeige vom Display vergleiche, dann passt das Ergebnis nicht. Der Ausgang am Display vom WR zeigt i.d.R. einen um ca. 100-160 W höheren Ausgang an, als die Shelly.

Um ganz sicher zu gehen, habe ich den Hausanschluss komplett, bis auf den Router, ausgesichert.

Ergebnis: Die Shelly zeigt ca. 2-3W an, der WR aber 86W.  

Jetzt die Fragen dazu:

Habe ich hier einen Denkfehler?
Wo kann der Verbrauch herkommen?
Ist das der Eigenverbrauch vom WR?
Ist der Ausgang am Load im Gegensatz zum Ausgang Last intern generell verlustbehaftet?

Oder vielleicht etwas ganz anderes?

Bitte um Aufklärung.

 

 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
Quote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
 

Würde hier sehr stark auf den Eigenbedarf vom WR tippen, diese liegt bei bis zu 1% was mit deinen Werten ja durchaus hinkommt

Je mehr er dann noch leisten muss um so mehr braucht er auch selbst

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 105
Topic starter  

Ok, der WR verbraucht intern auch so seine 100W, aber er zeigt ja am Ausgang "Load" direkt den momentanen Verbrauch an. Also fließt da ja etwas vom WR nach "draußen", und das kann meiner Meinung nach nicht der Eigenverbrauch sein, oder?

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
 

Ist ganz normal dass der an Load angezeigt wird.
Denke intern passiert ungefähr folgende Rechnung:
Alle Erzeuger summiert (In deinem Fall PV + Akku) minus alles wo "was raus" geht (in deinem Fall nur Grid, theoretisch könnte hier auch Akku dabei sein wenn der grad geladen wird) = Load
Also eben auch der Eigenverbauch des Deye

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 105
Topic starter  

Ok, kann man so sehen. Ich gehe damit noch nicht konform und habe folgende These dazu:

Wenn etwas am LOAD fliesst, dann geht da etwas an Leistung raus. Das erkennt man ja auch am Display, wenn wir auchf die Details gehen. Hier sehen wir die Phasen L1-3 und die dazugehörigen Wattzahlen.  
Der Verbrauch des WR findet intern statt und wird, meiner Meinung nach,  auch nicht am LOAD angezeigt.

Nehmen wir das oben abgebildete Bild vom Display als Beispiel:

PV =   1510 W
MI =      247W
----------------
           1757 W

Einsp. -1610 W
Load   -    60 W 
-----------------
Diff.         87 W -> es bleibt eine Differenz, die nirgends angezeigt wird. Daher gehe ich davon aus, das das der interne Verbrauch des WR                                sein wird.

 

Eine erneute Rechnung mit den heutigen Istzuständen (s.a. Anhang) ergibt folgendes:

PV =   1840 W
MI =       91 W
----------------
           1931 W

Einsp. -1600 W
LOAD  -  250 W
-----------------
               81 W  -> Eigenverbrauch WR?

 

Wie seht ihr das?

 

 

 

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
ReplyQuote
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Guest
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 849
 

@rhombic  das sind die Umwandlungsverluste die du da errechnest. Der AC - seitige Eigenverbrauch kommt noch dazu. 

Das AC Teil braucht bis zu 1% der Nennleistung für den Lastteil. Dazu kommt der Strombedarf des Mainboards. 

Man kann das zum Beispiel messen, indem man in die Batteriezuleitung einen Strommesser einsetzt, PV und grid ausschaltet und den Inverter einschaltet. Dann hast du glaube ich 12 Watt Aufnahme, wenn der AC Teil zuschaltet, kommt dessen Leistung dazu. Das ist der reine Eigenverbrauch ohne daß du nur 1 Watt AC am grid oder Load verbrauchst.

Zusätzlich kommen im Betrieb Umwandlungsverluste dazu für die Umwandlung von Gleichstrom PV zu AC und DC zu DC des Akkus. 

Die Anzeigen sind bauartbedingt nicht besonders präzise. Der Deye soll am Ausgang seine maximale Leistung messen können, dafür sind die Shunt ausgelegt. Bei einem guten Messgerät müsste man die Eingangsempfindlichkeit umstellen, beim Deye ist dies natürlich nicht möglich. Also ist die Messgenauigkeit bei geringer Belastung schlechter. 

 


   
ReplyQuote
Rhombic
(@rhombic)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 105
Topic starter  

@roman 👍👍👍

Beste Grüße aus dem Mühltal bei Darmstadt
5,10 kWp - SüdOst 12x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
4,25 kWp - NordWest 10x Sonnex SNX-D54HND 425W 25°
1,20 kWp - SüdOst 4x DeyeSun300 auf GEN-Eingang 25°
1 x Deye SUN-12K-SG04LP3
2 x Deye RW-M6.14 kWh


   
ReplyQuote
Ostrasolar SRL
(@ostrasolar-srl)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 4 Monaten ago
Posts: 105
 

Moin,

super erklärt! 👍 👍 

Bei Industrieanlagen kommen weitere Faktoren dazu, einer ist die Klimatisierung. Warum? Weil z.B. die Lüfter gesteuerten Akkus ab Betriebstemp. 32 Grad die Lüfter aktivieren, jetzt sind lüfter nicht die Welt..... nun ja, 27 Lüfter an oder eine Klima??

Wir haben es ausprobiert und es klappt super!

Rudi, sefe de la Ostrasolar SRL


   
ReplyQuote