SUN-12K-SG04LP3-EU Arbeitsbereiche und CTs ? Hausverbrauch wird nicht angezeigt.

75 Beiträge
10 Benutzer
4 Reactions
1,756 Ansichten
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Ich hatte den Post mit der Fertigkeller nur halb überflogen. Ich war arbeiten. 

Definitiv sind die Wechsel nicht normal. Gründe kann es mehrere geben. 

Spannung im Netz zu hoch? 

Sind wirklich alle Phasen in der richtigen Reihenfolge und elektrisch korrekt angeschlossen und nicht der nächste Wackelkontakt irgendwo? 

 


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Wissen teilen spricht von besonderer persönlicher Kompetenz. Deshalb ausdrücklich nochmal vielen Dank an euch alle, die mich unterstützen, die Anlage ins Laufen zu bringen.

Ich fasse den Status quo mal zusammen:

  1. Modus „Zero Export to CT“:

Ständiger Wechsel von „ON“- zu „OFF-GRID“

(Im „ON“-Zustand ist soweit immer alles gut: die Hauslast wird angezeigt, es wird eingespeist, Batterie geladen, Batterie bedient nachts die Last)

  1. Modus „Zero Export to LOAD“:
    1. Kein Wechsel von „ON“- zu „OFF-GRID“, also ständig „ON“ (+)
    2. Aber: keine LOAD-Anzeige (Hausverbrauch) und
    3. Batterie bedient über Nacht die Hauslast nicht, Hauslast wird durch Netzbezug bedient

Die Anlage ist derzeit in Betrieb und läuft im „Zero Export to LOAD“- Modus (mit den o.g. Einschränkungen).

Eure Hinweise zu den Fehlerkonstellationen habe ich separat aufgenommen und werde sie

-nach einer Gipfelwoche in den Alpen- am 10.07.2024 mit dem Chef der Elektrofirma bei mir vor Ort

Punkt für Punkt durchgehen. Darüber werde ich dann berichten. 

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

In Vorbereitung meines Besprechungstermins am Mittwoch mit dem Elektrochef habe ich mir bei dem im Arbeitsmodus "Zero Export to LOAD" (s.o.) arbeitenden WR die Grid-Werte angesehen und bitte euch nochmal um Unterstützung:

Mir ist aufgefallen, dass  CT3 einen positiven Wert hat. Eigentlich müsste er aber doch negativ sein, damit sich die Gesamteinspeisesumme von 3.928W (CT1+CT2+CT3) ergibt. Liege ich da richtig und: lässt das darauf schließen, dass CT 3 nicht korrekt angeschlossen ist?

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 175
 

CTx = LDx + parallele WR + Hausverbrauch (negative Werte einspeisung, positive Bezugl

Daraus folgt:

Auf Phase 1 hast du offensichtlich noch einen zusätzlichen Wechselrichter der min. 700W einspeist. Ggf mehr wenn da auch Verbraucher dran hängen 

Auf Phase 2 hast du Verbraucher mit min. 270W

Auf Phase 3 hast du einen 2100 W Verbraucher

Falls auf Phase 3 kein Verbraucher mit 2100 W hängt sondern nur mit ca. 500W dann ist die CT Klemme verdreht. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von stsoft

   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Ja, parallel speist eine Balkonsolar-Anlage ein. Unser Verbrauch heute dürfte sich im Rahmen von durchschnittlich 700-800 Watt dargestellt haben. Ein Verbraucher mit 2100 Watt ist heute nicht gelaufen. Also muss die CT-Klemme auf Phase 3 geprüft werden. Interessant, was man an diesen Daten alles erkennen kann... Danke dir für die Analyse!

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Thema: Wechsel von ON GRID zu OFFGRID:

Die Besprechung mit dem Eli und seine Überprüfungen, die sich an meinem von diesem Forum her generierten Katalog orientierten (CTs, Drehfeld, Klemmen, Spannung, Phasen, Neutralleiter, Arbeitsmodus etc.) führten leider nicht zu einem beanstandungsfreien Ergebnis. Der WR wechselt immer wieder von ON GRID (da ist dann alles sauber, Werte werden alle übermittelt und der WR macht alles, was er soll) immer wieder auf OFF GRID.

Auffällig allerdings ist, dass er immer dann unmittelbar auf OFF geht, wenn verbrauchsintensive Geräte (z.B. Staubsauger oder Wasserpumpe) eingeschaltet werden. Werden die Geräte abgeschaltet, geht er wieder auf ON. Hierfür gibt's momentan noch keinen Lösungsansatz. Gibt es aus eurer Sicht hierzu Hinweise?

Ich habe überlegt, ob die GRID SETTINGS evtl Vorgaben haben, die dieses OFF GRID Verhalten auslösen. Evtl hat in den Einstellungen jemand -unbewusst- Vorgaben verändert, die jetzt ihre negative Wirkung zeigen. Ich wäre sehr dankbar, wenn meine Einstellungen (siehe Fotos) fachkundig durchgesehen werden könnten.

Für jedwede Hilfe danke ich euch.

 

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

drück doch mal bei Statusschirm in die Mitte und fotografier die angezeigten Spannungen.

Das letzte mal hatte der Elektriker bei einem Neutralleiter gepfuscht, es gab aber auch schon Polleiter bei denen er gepfuscht hat.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Hier die aktuelle Situation per Foto:

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

jedes mal sehe ich einen beachtlichen Spannungsunterschied zwischen den Phasen, bei dir sind es 14V zwischen L2 und L3 und keine Ampere die zusammen mit lausiger Kabelquerschnitte (für die man gerade in Deutschland NICHT bekannt ist) als Ursache hernehmen könnte.

Und wenn dann mal auf L1 oder L2 eine ernsthafte Last was zieht schaltet sich der Deye OFFGRID..

 

Kein Bug sondern ein Feature sinnvoll in der dritten Welt und da wo Pfuscher am Werk waren.

 

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Danke, Plastiko... Welcher Leitungsquerschnitt für die Grid-Anbindung des WR müsste denn verlegt sein, damit es nicht zu diesen unerwünschten Folgen kommt?

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Wie ich versucht habe zu beschreiben... ihr verlegt normalerweise viel zu dicke Kabel... daran liegt es normalerweise nicht.

Ich habe meine Hausversorgung über eine 25A Neozed-Sicherung und 6 mm2 Kabel

ich habe vor und hinter dem Deye einen 32A LSS und auch 6 mm2 Kabel

Das bei Dir sieht eben nach handwerklichem Pfusch beim Anschluss aus (so wie so oft)

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Ich werde meinen Elektriker morgen damit konfrontieren. Mal hören, was er dazu sagt.
Am Rande: den Haiger habe ich durch den Sontheimer austauschen lassen... Leider geht hier alles nur Step by Step... Mit Hilfe des Forums komme ich aber immer ein Stück weit voran... Never give up!

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Ein immer wieder gern gemachter Fehler ist auf der Neutralleiter Seite zu wenig zu suchen.

Der ist im Prinzip wichtiger als ein Polleiter mit dem kann man mehr Ärger und Schaden verursachen als beim Pfusch an den Polleitern.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@heinzo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 5 Monaten
Beiträge: 59
 

Das wird dann auch zur Sprache kommen... Ich habe den WR gerade mal aufgemacht und die Anschlusssituation fotografiert... Dazu nochmal die "On" - Ansicht des WR... Bin sehr dankbar für weitere analytische Hinweise.

- 1 DEYE Wechselrichter SUN-8K-SG04LP3-EU
- 2 DEYE RW-M6.1 Lithium Batteriespeicher
- 16 Trina Solarmodule Vertex S 425 Wp


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1485
 

Du siehst die 31V !! Unterschied zwischen L1 und L2?

Trenne die Hütte vom Grid und ich wette auf dem Grid hat es nicht so einen grossen Unterschied und wenn doch, dann ist Dein E-Werk dran.

Wenn das nur in der Hütte zu messen ist dann ist nicht normal das sieht für mich aus als wenn es irgendwo eine Sternpunktverschiebung wegen vermurksten Neutralleiteranschluss gibt

Sind die Batteriekabel am Deye 50 mm2? oder besser 70 mm2?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat