Hallo zusammen,
ich sehe das Verhalten dass wenn die Batterie sich nach dem ersten Volladen des Tages kurz bisschen entladen wird ( wegen Wolken und Last) beim erneuten Volladen die vom BMS kommende "Battery Charge Voltage" von 55,7V übebrschreitet bis ca 57V solange bis das BMS das Laden mit Fehlermeldung ( Cell XY overcharge protection) unterbricht weil eintelne Zellen ihre zulässige Spannung erreicht haben.
Beim "normalen" volladen der Batterie passiert das nicht der Strom gehr gleichmäßig runter bis die 55,7 Volt erreicht sind.
Bild im Anhang,etwas zu spät, aber man sieht die zu hohe Spannung und die anliegende Fehlermeldung im BMS wenn die anliegt geht die Charge current limit auch von 90 aof 0.
Kann jeman was dazu sagen?? Bin für jeden Tip dankbar SW ist 2006-1144-1807 HMI:1001-C043
Danke und Gruß
Welche Spannungen hast du in JK eingestellt?
Dey hat so eine Eigenart: wenn die Sonne aus der Wolke kommt, wird etwas in den Akku gepuscht, egal ob er es darf oder nicht und erst dann geht alles ins Netz. Manche BMSen (z.B. PaceBMS) gehen gleich in die Störung.
Ich hatte sowas mit meinem JK noch nicht.
Cell OVP: 3.6V
Vol.Cell RCV. 3.45V
Bis 3.65V können die Zellen problemlos aushalten, somit sind 3.6V auch kein Problem, falls man sein sollte...
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
Hallo,
ähnlich wie du OVP 3.6 und RCV 3.46
So wie du es beschreibst schaut es für mich aus. Toll ist das ja nicht.
Vielleicht hilft ja ein update? Ich habe 2006-1144-1807
Vieleicht kann das noch jemand bestätigen?
hm, komisch.
In jedem Fall stellt dein Balancer Voltage auf 3.45, bei 3V machst du nur noch schlimmer
29,97kWp an Deye SUN12K + 7x Deye MikroWRs in O/S/W Ausrichtungen mit 2x16S LF280K JK Inverter BMS Batterien (früher mit 3x Deye RW-M6.1)
Grant Burton hat auf seinem Kanal ein paar sehr aufschlussreiche Videos über das JK BMS in Verbindung mit dem Deye Wechselrichter. Vielleicht ist da etwas dabei das weiter hilft!?
New JK Inverter BMS Review + Test with Sunsynk Inverter
https://www.youtube.com/watch?v=tlNvlhV4NZ0
Connect JK BMS to SunSynk / DEYE Inverter WITH Communication (Parallel and Single battery)
https://www.youtube.com/watch?v=iXuFI8-lFQ8
Problems with JK Inverter BMS and SunSynk (Deye) Inverter | Request Force Charge
https://www.youtube.com/watch?v=rUaGVfTAjcc
Testing limits of JK Inverter BMS with SunSynk (Deye) Inverter
https://www.youtube.com/watch?v=7AE8k0vhZPU
Gesamt: 34,5 kWp
Ost: 10,12 kWp - 23x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35° @ Deye SUN-12K-SG04LP3
West: 14,52 kWp - 33x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 35° @ Solplanet ASW 8K-LT-G2 Pro (netzparallel)
Süd: 9,86 kWp - 18x Trina Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 450W 5° & 4x Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 440W 80° @ Sungrow SG6.0RT & Deye SUN-M160G4-EU (netzparallel)
Hallo und danke für das feedback,
also ich hab den Balancer auf 3,45 hochgestellt, an dem Verhalten hat sich nichts geändert, ich sehe das der Deye immer wieder kurz "aufmacht" auf bis zu halben zulässigen Strom 40A wenn die PV Leistung schlagartig ansteigt obwohl die RCV schon überschritten ist.
Auf wenn ich RCV weiter runterstelle wird die OVP irgendwann überschritten
Die Videos von Grant Burton sind sehr aufschlusseich aber dieses Verhalten ist nich beschrieben.