Hallo zusammen,
eine Frage an die Technik-Experten unter euch.
Ich hab einen Deye SUN-8K Wechselrichter und ich habe von einem Umschaltmechanismus gehört, der das Netz im Blackout-Fall trennen soll.
Kann mir das von euch einer erklären?
Ist das ein Bauteil, wenn ja, unter welchem Fachbegriff finde ich sowas?
Vielen Dank im voraus,
Gruß
Martin
--
6,6kWp PV Dach Ost-West (2 Strings mit je 8 Modulen)
2,2kWp PV Fassade Süd (über Generator-Port)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
ATS meinst du bestimmt.
ATS automatic transfer switch = automatischer Notstromumschalter. Ich habe gerade einen vorgestellt:
https://dy-support.org/community/technische-fragen/notstrom-nlq3-125-4p/#post-4103
Es geht aber auch mit manuellen Umschaltern
für das Trennen vom Netz habe ich auch schon den begriff Insel-Relais gesehen.
So einen ATS hat der Deye eigentlich nicht, der Deye kann das Unterbrechungsfrei weil sein Zwischenkreis immer von der Batterie gepuffert bereit ist den LOAD Ausgang zu versorgen, beim Deye geht es also darum ein Problem am Grid zu erkennen und das Grid mit einem Relais abzuwerfen bevor der Zwischenkreis anfängt das Grid zu versorgen.
Wenn das Grid wieder steht dauert es ja eine Zeit bis der Deye mit seinem Zwischenkreis sich synchronisiert hat und das "Insel-Relais" wieder aktiviert für die galvanische Verbindung zum Grid.
aber jeder wie er will.
Vielen vielen Dank für den Fachbegriff.
Ich hab jetzt gleich mal nach Produkten gesucht, ausgehend vom NLQ3-125-4p, dann nach "automatischer Notstromumschalter".
Da gibt es ja schon gewaltige Preisunterschiede...
Was sind denn da für technische Unterschiede?
--
6,6kWp PV Dach Ost-West (2 Strings mit je 8 Modulen)
2,2kWp PV Fassade Süd (über Generator-Port)
1x Deye SUN-8K-SG04LP3-EU
Der im Kasten hat wenigstens ein CE Zeichen...
@bo70 die haben alle ein CE Zeichen, steht im Text. Das Foto ist ohne CE weil die chinesische Version fotografiert wurde.
Also CE ist Voraussetzung dafür dass man das Produkt in der EU verwenden darf.
Ich sags mal anders, ein schalter der unter unbekannter Last bzw. bis möglichen 125A schalten soll und den für 30 euronen? ich würde den erstmal zerlegen und mir ansehen bevor der mir meinen Kasten abfackelt.
Bitte sehr, ein Zerlegevideo eines vergleichbaren Modells. Hier aber beachten, dass es ein Modell ohne CE ist, welches dann nicht offiziell mit Rechnung installiert wurde.
Zum Glück sind ja inzwischen Geräte mit CE verfügbar.
Ich sehe den Sinn wohin sich dieser Thread entwickelt noch nicht.
Wir sind im Deye Forum und können also all die unfähigen Geräte da draussen mal weglassen
Hallo zusammen,
eine Frage an die Technik-Experten unter euch.
Ich hab einen Deye SUN-8K Wechselrichter und ich habe von einem Umschaltmechanismus gehört, der das Netz im Blackout-Fall trennen soll.
Kann mir das von euch einer erklären?
Ist das ein Bauteil, wenn ja, unter welchem Fachbegriff finde ich sowas?Vielen Dank im voraus,
Gruß
Martin
Also der Deye schaltet nicht UM der Deye "leitet durch" und wenn das Netz kollabiert trennt er sich vom Netz, und zwar mit KEINEM der ATS... Notstrom... automatisch... oder manuell...
sondern mit einem eingebauten Relais
und gut ist.
Was hier mit ATS automatisch manuell dikutiert wird ist weder im Deye, noch ist es notwendig wenn der Deye artgerecht gehalten wird.
Wer also vertrauen in den Deye hat braucht vor und nach dem Deye einen Leitungsschutzschalter und sonst NICHTS
Wer es lieber redundant haben will, oder den Deye Nachts abschalten will der kann mit einem Notstromumschalter wie den Sontheimer oder die von Hager, Krauss & Naimer einen Bypass um den Deyer herum sich legen.
Dieser Bypass muss einen Nachhängenden / Voreilenden Neutralleiter haben.
Eine Automatisierung dieses Bypasses ist IMHO totaler Quatsch
(sorry)
das würde ich in betracht ziehen wenn die Last des Hauses so gross wäre dass der Deye sie nicht durchleiten kann, und deshalb der Deye im Regelbetrieb Parallel angeschlossen ist, wie man diese Last dann im Blackout begrenzt dass sie den Deye nicht überlastet ist nicht definiiert und daher keine Ehefrauentauglich Lösung.
Zusätzlich verhindert diese Automatik die USV Funktion des Deye, warum ich darauf verzichten sollte kann mir keiner erklären.
Also Notstromumschalter als Manueller Bypass? klar, hab ich, automatisierter ATS Schalter? wozu??
hat jemand in dem Video eine Timestamp wann der Mr. Mining die Schaltkontakte für die 125 A aufmacht und die Neutralleiter-Lösung zeigt?
aber jeder wie er will.
Lieber Forist,
Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion auslösen. Außerdem muss man anerkennen, dass jeder Betreiber unterschiedliche Bedürfnisse und technische Anforderungen hat, so dass der Aufbau vor Ort individuell angepasst sein muss.
Daher hier nur eine kurze Anmerkung, dass das durchschalten des kompletten Hauses auf Load Vor- aber auch Nachteile hat die individuell abzuwägen sind. Die Kriterien sind dir als Experte hinlänglich bekannt, können aber je nach Bedarf zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Weiterhin gilt zu den beschriebenen Schaltern eine Lastwechselfestigkeit gemäß Bedienungsanleitung (Hersteller gibt CE Erklärung) und diese beträgt mehrere tausend Zyklen. Wenn der Schalter jetzt noch fachgerecht und mit Rechnung montiert ist und korrekt nach Anleitung betrieben wird ist die Betreiberpflicht zu genüge erfüllt und die korrekte Funktion kann vorausgesetzt werden.
Der Mr. Mining ist eine von mir hoch geschätzte Persönlichkeit und hat in besagtem Video ja auch mit Wissen geglänzt, letztlich relevant ist aber die Herstellerangabe zumindest solange sie nicht widerlegt wurde.
Viele Grüße und einen schönen Abend!
Wie gesagt, Nachhängender / Voreilender Neutralleiter in der Drehstromverteilung alles andere schau ich nicht mal von hinten an
aber jeder wie er will.
Ist das mit dem Neutralleiter etwa nicht gegeben? Wie wäre das zu erkennen? Ich hatte besagten Schalter getestet und auch in on/off grid Fahrweise einen FI getestet und erfolgreich ausgelöst. Damit war das für mich ok. Ich denke es wäre sonst unmöglich.
Mit dem FI hat das ersteinmal nichts zu tun.
Stichwort - Sternpunktverschiebung. Wenn alle drei Aussenleiter gleichmäßig belastet sind ist das Problem mit den N kein Thema. Aber wehe, Du hast unterschiedliche Lasten auf den Aussenleitern, dann enstehen schnell mal höhere Spannungen als 230V, welche Dir dann Geräte zerstören können. Deshalb wurde der vor/nacheilende N-Schalter erfunden, wo dieses Problem nicht auftreten kann. Diese Funktion besitzt der Sontheimer oder der KM z.B. aber nicht Dein Chinateil.
Ich persönlich würde Dir von diesem Teil jedenfalls abraten.
@matthias65 danke für die Erklärung, das kann ich nachvollziehen und möchte so ein Spannungsspitzen Risiko nicht installiert haben. Ich werde mich mal darum kümmern das das Teil getauscht wird. Bin von meinem Elektrobetrieb etwas genervt mir das zu installieren. Sollte das Problem für eine Photovoltaik Firma nicht bekannt sein? Scheinbar nicht.