Haltet euch BITTE an die Forumsregeln, jeder der hier Mitglied ist, hat bei der Registrierung den Regeln zugestimmt. Wer sich nicht daran hält, wird aus dem Forum entfernt.
Unterstützte das Deye Forum >>> Deye Updaten lassen <<<
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Moin,
ist es möglich, eine Last an den GEN Port anzuschließen?
Wir haben ein BKW welches auf einem Schuppen sitzt. Die Zuleitung würde ich gerne an einen Deye Hybriden GEN Port anschließen, damit dieses vom Hybriden abgeregelt werden KÖNNTE.
Leitungen neu ziehen, um das BKW von der Last zu trennen ist leider nicht möglich.
Auf der Leitung zum GEN Port wird natürlich immer Strom geliefert, außer nachts. Daher die Frage.
Beste Grüße
ist es möglich, eine Last an den GEN Port anzuschließen?
ja, du kannst ihn als MI oder SmartLoad definieren. Beide Einstellungen bringen in deinem Fall Nachteile mit sich.
Wir haben ein BKW welches auf einem Schuppen sitzt. Die Zuleitung würde ich gerne an einen Deye Hybriden GEN Port anschließen, damit dieses vom Hybriden abgeregelt werden KÖNNTE.
nur im OffGrid Modus möglich
Du kannst auch einen 4-poligen Umschalter installieren, mit dem du bei Bedarf dein Microwechselrichter mit den Verbrauchern von Grid auf Gen oder Load (je nachdem, was dir lieber ist) umschalten kannst. Ein solcher Umschalter kostet bei Ali 10–12 €.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR