Hallo in die Runde!

Ich bin neu hier im Forum und bringe gerade meine erste PV Anlage an den Start. Wohne an der norddeutschen Küste und habe die 13.5 kWpk Anlage für Montage auf meinem 60qm Hobbywerkstatt Schuppen geplant. Die mechanischen Dinge mache ich selbst, den elektrischen Anschluss ebenfalls (beruflich war ich in E Technik unterwegs), den Check und die formalen Dinge erledigt ein befreundeter Elektromeister.
Die Komponenten liegen alle bereit, die Unterkonstruktion auf dem 14 Grad Pultdach für insgesamt 2*15 Panels ist bereits fertig, sodass es die nächsten Tage an die Montage der Panels und an die Verkabelung geht.

Als Kompnenten verwende ich 30 Stück Trina Solar TSM-450, den SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2, sowie zwei Akku Blöcke ESS SE-G5.1 pro B mit 10 kWh.

Jetzt zu meiner Frage: Bisher bin ich davon ausgegangen, je zwei 15-panel strings an den WR aufzuschalten. Bei genauer Betrachtung kommen mir wg. der maximalen Leerlaufspannung etwas Zweifel, ob das eine gute Idee ist. Leerlaufspannung lt. Aufdruck auf den panels ist 52,9V +/- 3%. Bei denkbarer oberer Toleranz würde ich die 800V max. Eingangsspannung des WR knapp überschreiten.

Wäre es in diesem Fall nicht evtl. besser, 2 Stück 10er strings parallel zu schalten und einen 10er dann string einzeln aufzulegen? Oder wäre eine andere Aufteilung im Hinblick auf die Leistungsverteilung günstiger?

Grüße,

Dieter

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 3 Monaten von dieterh

   
Zitat
(@macone)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 2
 

Hallo Dieter,

 

ich habe die gleichen (TSM-450 NEG9R.28) Paneele gerade an einem SUN-15k-SG05LP3 installiert, 14 Stück in einem String. Die Leerlaufspannung ist das eine, der Regelbereich des MPP das andere. Da habe ich bei 14 Paneelen nur noch 25V "Reserve" nach oben, bei 15 Paneelen ist man mit (15*44,6V=) 669V schon 19V über dem angegebenen Bereich von 160-650V.


   
AntwortZitat
(@dieterh)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

@macone 

Genau so ist es mit dem MPPT Regelbereich.
Ich habe eine 10 parallel 10 plus 10 Anordnung realisiert. Funktioniert einwandfrei.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 211
 

@macone Diese Thema wurde hier schon x-mal besprochen.
Am wichtigsten ist die Leerlaufspannung < 800V beim LV Deye.
Und da ist man mit 14 Trina TSM-450 NEG9R.28 im Winter drüber. (ausser du kommst nicht unter -8C°)
Bei richtiger Auslegung Voc kommt man bei fast keinem Modul über die Vmppt Spannung.
Und wenn doch ist es egal, weil trotzdem produziert wird - hört bei 650,1V ja nicht einfach auf.
Bei mehr als 800V riskiert man aber defekte Hardware.


   