Ständiger Fehler F18 am SUN-12K-SG04LP3-EU mit Akku

78 Beiträge
14 Benutzer
13 Reactions
3,172 Ansichten
(@tommx0)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 50
 

Veröffentlicht von: @rainer_r

Hallo, der Installationstester hat Werte um die 0,19 Ohm gemessen. Nur an einer Stelle (vom Verteiler zum Unterverteiler im EG, aber da hängt der Wechselrichter nicht dran) hat er 8,65 Ohm gemessen. Die CT Klemmen sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Pool, Wallbox etc haben keinen Einfluss darauf. Auch mit ausgeschalteten Verbrauchern bringt er immer wieder Fehlermeldungen.

 

ein maximaler Kurzschlußstrom von 27A? Ich gehe davon aus das Du eine normale Schukosteckdose meinst welche mit einem B16 Automat abgesichert ist. Da sind Ik = 27A Kurzschlußstrom viiiiel zu wenig. ein B16 automat löst mit der magnetischen Auslösung beim 3-5 fachen Nennstrom aus. Also im schlechtesten Fall 80A. Dieser Wert muss bei der Messung überschritten werden. Der thermische Auslöser löst nach 1 Stunde!!!!!! beim max. 1.45fachen Nennstrom aus. soll heißen, es kann im schlechtesten Fall 23A über eine Stunde fließen ohne das der Sicherungsautomat auslöst. (Thema kleiner und großer Prüfstrom eines Leistungsschutzschalters). Unabhängig vom Deye stimmt da was nicht! Bitte dringend prüfen lassen.

 


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

@PF

Strom und Widerstand vertauscht?

Veröffentlicht von: @plastiko-fantastiko

Der Heizlüfter hat also grob gerechnet (2000/230= 8.7 Ohm) und nochmal das gleiche für das Kabel?? dann hast Du noch 115V am Heizlüfter und 1520 Watt am Lüfter und nochmal so viel heizt das Kabel auf.

Bei 8,7 Ohm hat der Lüfter ca. 6kW!

Trotz Alledem, das Rätsel ist noch nicht gelöst.


   
AntwortZitat
(@rainer_r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 24
Themenstarter  

Montag kommt der Elektriker und dann sehen wir weiter. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich werde auf jeden Fall berichten 😉👍🏻


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

Es wurde (augenscheinlich) der Schleifenwiderstand zwischen L1-PE, L2-PE und L3-PE gemessen. Die Werte waren gut, d.h. im Erdschlußfall lösen entsprechende Sicherungen aus. Wurde auch der Schleifenwiderstand L1-N, L2-N, L3-N gemessen, welcher ja für einen stabilen Sternpunkt wichtig ist? Am besten direkt am Grideingang vom WR. Es gibt auch -sehr selten- Sicherungsautomaten/Leitungsschutzschalter mit hohem Übergangswiderstand, meist aber vermeintlich feste Schrauben wobei die zu klemmende Ader trotzdem lose ist.

Viel Erfolg am Montag!


   
AntwortZitat
(@tommcraft)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 29
 

Habe ein ähnliches Problem hab die Akkus raus genommen und siehe da alles geht ist schon komisch.


   
Rainer_R reacted
AntwortZitat
(@rainer_r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 24
Themenstarter  

@tommcraft wie hast Du die Akkus rausgenommen? Einfach nur im Deye wieder ohne Akku eingestellt?


   
AntwortZitat
(@tommcraft)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 29
 

Ohne Akku eingestellt "No Batt" und den BMS Stecker gezogen . Jetzt hab ich den BMS Stecker rein gemacht und geht trotzdem weiter nur Batt ist aus.


   
AntwortZitat
(@tommcraft)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 29
 

Hab gerade nochmal getestet Batt rein und System wider komisch und wenn ich no Batt mache geht es wieder.


   
AntwortZitat
(@rainer_r)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 24
Themenstarter  

@tommcraft das klingt komisch, hoffentlich bringt ein Firmware Update da Besserung.

 

Bei mir ist jetzt wieder seit zwei Tagen Ruhe, weiß der Geier warum. 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Da wird woll ein Seplos BMS<-> Deye Kommunikation´s Problem sein

da ihr ja beide das gleiche BMS habt

vieleicht müsst ihr nur beide Die Batterie Firmware updaten, aber da weiss ich nicht wie der Stand ist.

daher ohne Kommunikation -> laden/entladen mit Volt einstellungen probieren

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten 2 mal von Haux

   
AntwortZitat
(@tommcraft)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 29
 

@haux nur wie gteht das da kenne ich mich nicht aus.

Vielleicht hat da einer uns eine Idee was wir da machen können.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von TommCraft

   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Um erst mal die Batterie zu testen ob der Fehler weg bleibt, (der Fehler kann aber natürlich auch bei dieser einstellung wieder kommen wenn das BMS blockt, aber so findet man heraus obs die Kommunikation ist oder das BMS selber)

RJ45 (BMS Kabel) abziehen

Batterie Settings -> USE Batt V

Batt Cappacity 100AH, Max A Charge 40A, Max A Discharge 100A > je nach Typenschild Akku

Battery float charge voltage
53.8 V
Battery absorption charge voltage
55.5 V
Battery equalization charge voltage
53.8 V
diese Werte sind allerdings auf mein Akku angepasst, da muss man wissen ob der Akku 15 oder 16 Zellen hat.
 
Wenn du eine Firmware aufspielen willst dann könnte es je nach Akku hersteller probleme geben da Tomm ein direkt von Seplos hat ist das bestimmt leichter da gibts auf der Homepage Anleitung dafür auf jedenfall brauchst du dann erstmal ein Kabel USB auf RS485 denk ich mal soweit ich das gelesen hab auf der Seplos Homepage.
 
Rainer hat ein Akku von Basengreen die nutzen nur das Seplos BMS da weiss ich nicht wir sehr es angepasst wurde / beschnitten wurde zugunsten des Akku herstellers .
 
Aber die DEYE HMI Version  C03E macht auch probleme da gibts was besseres C037 solte es sein oder besser
 
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten 4 mal von Haux

   
AntwortZitat
(@tommcraft)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 29
 

@haux wie bekomme ich die Firmware drauf?

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Die Anmeldung zum Firmware update hier im Forum, aber bei dir wäre es woll am besten beide WR zu Updaten. Ganz oben im Forum


   
AntwortZitat
(@tommcraft)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 29
 

@haux wo soll ich suchen oben?

 


   
AntwortZitat